PierreW Opublikowano 29 Stycznia 2014 #1 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Witam.Jak dobrać moc pieca na paliwa stałe w instalacji przygotowanej pod ogrzewanie niskotemperaturowe (przewymiarowane grzejniki do 45 st).W OCZ zapotrzebowanie na uzupełnienie strat wynosi10KW łącznie z CWU.
firmaremont Opublikowano 29 Stycznia 2014 #2 Opublikowano 29 Stycznia 2014 Grzejnik np. wys/szer CV22-600x1000 ma moc 1000 wat przy temperaturze zasilania i powrotu 70/55 i te 1000 wat to jest zapotrzebowanie na ciepło. Teraz zmieniasz parametry instalacji na 40/30 i dobierasz grzejnik aby na tych parametrach osiągnął założone 1000wat, wychodzi np. grzejnik CV-600x2000. Czy zmieniło się zapotrzebowanie na ciepło w pokoju? Nie, i przy tym niskim parametrze i przy tym wysokim jest takie samo, i wynosi nadal 1000wat. Tak samo z kotłem. Pozdrawiam.
PierreW Opublikowano 29 Stycznia 2014 Autor #3 Opublikowano 29 Stycznia 2014 W przypadku doboru kotła wg OCZ nie nalezy brać pod uwagę nadwyżki grzejników ?.
sambor Opublikowano 30 Stycznia 2014 #5 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Do czego ten 3-D miałby służyć ?
PierreW Opublikowano 30 Stycznia 2014 Autor #6 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Do obnizenia mocy grzejników które przy 65 maja 25Kw a zapotrzebowanie 10dla delty T 40 Sambor ty masz bufor ?
sambor Opublikowano 30 Stycznia 2014 #7 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Do regulacji mocy grzejników, a właściwie ograniczenia temperatury wystarczą zawory termostatyczne na grzejnikach. Po co bawić na zasilaniu w zawory 3-D.? Tak mam bufor ( buforek ) 850l.
PierreW Opublikowano 30 Stycznia 2014 Autor #8 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Zgadzam sie w zupełności,jednak 3D już mam. Jak masz rozwiazany układ z zasilaniem układu grzewczego,ładujesz bufor cały czas czy przekazujesz do niego nadwyzki z pieca.
sambor Opublikowano 30 Stycznia 2014 #9 Opublikowano 30 Stycznia 2014 U mnie bufor jest podłączony do dwóch kotłów - na pellet i DS na drewno. Podłączenie jest takie że bufor jest podstawowym odbiornikiem - najpierw jest nagrzewany bufor a następnie z niego odbiory - CO, podłoga i CWU..
PierreW Opublikowano 30 Stycznia 2014 Autor #10 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Jak wygląda u ciebie rozkład temperatur na buforze?. Do jakiego poziomu max udaje ci sie nałądować bufor (np 80st) do połowy buforu ,dalej tendencja spadkowa.
sambor Opublikowano 30 Stycznia 2014 #11 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Bufor ładuję kotłem DS do temp 80-85C, max do 87C. Podczas kilku godzin grzania ( 7-10) grzejniki w pomieszczeniach nagrzewają pomieszczenia i zamykają się głowice termostatyczne Podłogówka krąży w układzie z mieszaczem i mało pobiera nowego ciepła z bufora w związku z tym rozkład temp praktycznie jest równy no 85 na górze i w środku wysokości i 83C na dole. Po 1h od wyłączeniu kotła już zaczyna się różnicowanie temperatury.w buforze.
PierreW Opublikowano 30 Stycznia 2014 Autor #12 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Jak masz rozwiązany układ pomiedzy kotłem a buforem ,lodomat czy 3d sterowalny siłownikiem. Bufor ma wężownice do niej jest podłączony kocioł(kotły),jakiego typu masz bufor.
sambor Opublikowano 30 Stycznia 2014 #13 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Pomiędzy kotłem a buforem mam zawór 3-D stałotemperaturowy ESBE VTC511 60C i pompę Wilo Stratos 25/40. Kocioł jest podłączony bezpośrednio do bufora w układzie zamkniętym -1,3bar. Są dwie wężownice, w początkowej fazie jak używałem kotła Vespa to kocioł pracował z wężownicą, i był problem gdyż aby naładować bufor to temp 80C na kotle trzeba było otrzymać ponad 90 i czasem układ się gotował. Obecnie weżownice są nie podłączone - w przyszłości może solary? Nie rozumiem pyt o typ bufora., mój to SKS 2W , bez wężownicy CWU - taki odrzut produkcyjny ze strony http://www.thermic-energy.com/basics/Pl_Produktblaetter_Speicher/te_sks_2W_-pl_110727.pdf Tzn ma zaślepione podejścia do podłączenia CWU i brak samej rury nierdzewnej do grzania CWU, a reszta tak jak w karcie katalogowej.
PierreW Opublikowano 30 Stycznia 2014 Autor #14 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Ekonomiczniejsze wiec okazuje sie przyłaczenie kotła do buforu bezpośrednio pomijajac wężownicę. Jak grzejesz CWU ? Solar i bufor Myslałem o solarach jako ogrzewanie CWU. Jednak teraz myślę ze bufor nałądowany do pełna daje dośc sporo energi do ogrzania CWU (kilka dni). W tym wypadku solary moga okazać nieuzasadnione ekonomicznie.
sambor Opublikowano 30 Stycznia 2014 #15 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Po kolei: Grzanie bez wymiennika jest zawsze sprawniejsze od grzania z wymiennikiem. CWU grzeję z bufora, osobna pompa. Na solary mam już wsporniki na dachu ale solary jeszcze w sklepie - miejsce do 8 płyt . Najekonomiczniej jest grzać CWU solarami lub fotowoltaiką - ogniwa słoneczne. Co do grzania CWU z bufora przez kilka dni to fikcja, lepiej jest grzać CWU to temp bufora i mieć zapas na 2 dni, oczywiście wtedy należy skorzystać z zaworu mieszającego dla CWU aby uniknąć poparzenia.. Przy grzaniu CWU z bufora musisz mieć różnicę temp min 5C czyli dla CWU 50C bufor musi mieć temp końcową 55C a grzejesz od temp początkowej np 75C , Przy CO i podłogówce możesz więcej "wyciągnąć" z bufora np u mnie kocioł na pellet startuje od 45C - to praktycznie grzanie domu na 6-10h, no ale ja mam tylko ;) mały buforek. Na razie na lato mam obejście ręczne bufora i wodę grzeję kotłem na pellet z pominięciem bufora.
PierreW Opublikowano 30 Stycznia 2014 Autor #16 Opublikowano 30 Stycznia 2014 Czym sie różni bufor warstwowy od zwykłego,czy w zwykłym temperatura nie układa sie warstwami. Wnioskuje ze w przypadku solarów wystarczy zakup bufora z 1 węzownica. Bufor będzie zbierał naddatki z solarów poprzez automatyke,póżniej odda naddatek CWU.