Witam.

Posiadam sterownik w piecu ST- 37 TECH ,załozyłem sterownik  zaworu mieszającego ST - 431 ,zawór 3 drożny VRG 130 ESBE i siłownik ARA 661 do ogrzewania podłogowego.Sterownik po zrealizowaniu zadanej temp. ustawia na min.otwarcie(czyli u mnie 5%) nawet jak temperatura spadnie o około 10 stopni od zadanej to i tak zawór jest ciągle na tym 5 % i nie otwiera go dalej.

Poproszę o poradę.

Dziękuję.

Edytowane przez gedap
Opublikowano

zobacz Czy masz dobrze krzywki ustawione.

w st 431 jeszcze masz ustawic czas obrotu, kierunek otwierania,i jak się nie myle minimalne otwarcie zobacz jak masz te ustawienia.

Opublikowano

w menu instalatora masz minimalne otwarcie zobacz czy nie masz tam ustawione 5%

Opublikowano

powinien jeszcze być taki parametr jak kontrola temperatury, który decyduje o częstotliwości pomiaru temp wody za zaworem i należy ją dobrać odpowiednio do czasu otwarcia i skoku jednostkowego

przeprowadź kalibracje zaworu

Opublikowano (edytowane)

Czujnik jest umiejscowiony za zaworem,ochrona powrotu tez jest załaczona,kalibracja zaworu tez jest przeprowadzona i dalej to samo.

Edytowane przez gedap

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.