Paweł26 Opublikowano 27 Stycznia 2014 #1 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Witam. Chcę zmniejszyć wydatek wodny pompy 25/40 . Pompa 25/40 na 1 biegu ma zbyt duzy wydatek co powoduje szumy w instalacji. Zastanawiam sie nad wpieciem szeregowo w silnik indukcyjny kondensatora . Czy ktos stosował takie roziazanie,jak dobrac moc kondensatora aby nie zejsc ponizej progu rozruchu silnika obciążonego?
sambor Opublikowano 27 Stycznia 2014 #2 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Dużo lepszym rozwiązaniem jest falownik np taki http://allegro.pl/avt5360-b-falownik-1-fazowy-i3893163046.html
Paweł26 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Autor #3 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Falownik to była pierwsza myśl,jednak przy 3 pompach falowniki bendą kosztować tyle co 1 pompa elektroniczna.
Paweł26 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Autor #5 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Doczytałem że punkt pracy pompy25/40 na napięciu zmiennym to 88V i 77mV, co daje ok 6-7 W. Teraz kwestia doboru w przedziale 2-3uF. Zobaczę czy przy 2 uF ruszy, roletka w dół czy w gurę z uF 2-3uF na 275V wystarczy ?
Gość Digitrax Opublikowano 27 Stycznia 2014 #6 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Poza tematem ale to razi w oczy ! bendą... gurę będą górę Zainstaluj Firefoxa a sam będzie Tobie błędy ortograficzne podkreślać.
Vlad24 Opublikowano 27 Stycznia 2014 #7 Opublikowano 27 Stycznia 2014 2-3uF na 275V wystarczy ? Może tak, może nie. Nie wiem, ale dałbym 300-400V i miałbym pewność, że rok/drugi wytrzyma.
sambor Opublikowano 27 Stycznia 2014 #8 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Napięcie pracy kondensatora musi być minimum 400V - w sieci jest napięcie szczytowe max 230 *1,41=324,5V, czyli robocze napięcie kondensatora = 350V może być mało, Dodatkowo należy brać poprawkę na przepięcia.