abuk001 Opublikowano 27 Stycznia 2014 #1 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Proszę o poradę, pomoc, ale od początku. Niedawno wymieniłem kocioł 2 - funkcyjny 20kw na kondensat 24 kw, odpaliłem wszystko działa, odpowietrzyłem wszystkie grzejniki, dopuściłem wodę w instalacji i rano na zegarze zero dopuszczam a rano 0. Szukając ratunku wlałem do instalacji płyn który uszczelnia ewentualne wycieki i problem ustał ale na 1 miesiąc. Po miesiącu znowu zaczęło się od nowa. I teraz ciekawostka którą zaobserwowałem. Otóż gdy kocioł pracuje w nocy na ustawieniu ręcznym cały czas to trzyma ciśnienie, jak przełączę na automat (obnizona temp. nocna) to rano mam zero ciśnienia. POMOCY
sambor Opublikowano 27 Stycznia 2014 #2 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Sprawdź naczynie przeponowe w kotle lub w instalacji jeżeli jest oddzielne.
abuk001 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Autor #3 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Naczynie przeponowe jest w kotle ale rodzi mi się pytanie gdzie ta woda ucieka z naczynia przeponowego, czy jest może połączona z rurką odprowadzającą skropliny z komina do kanalizacji ??
sambor Opublikowano 27 Stycznia 2014 #4 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Woda nigdzie nie ucieka, w nowym naczyniu może być inne ciśnienie lub jego brak.
amber36 Opublikowano 27 Stycznia 2014 #5 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Z tego co opisujesz to masz jakąś nieszczelność , jak piec na gwarancji to wzywaj serwis
abuk001 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Autor #6 Opublikowano 27 Stycznia 2014 No to teraz mogę dodać pewną informację (nie chciałem sugerować odpowiedzi), że ok 1 miesiąca przed wymianą kotła przerabiałem inst. miedzianą w ścianie (wlutowanie miękkie mufka i kawałek rury 15. Przed pruciem ścian chciałem się upewnić. I wychodzi mi że trzeba zacząć właśnie w tym miejscu
abuk001 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Autor #7 Opublikowano 27 Stycznia 2014 a woda gdzieś na pewno ucieka bo dolewam ją codziennie
Jaro966 Opublikowano 27 Stycznia 2014 #8 Opublikowano 27 Stycznia 2014 a może gotuje się woda w kotle i ucieka zaworem bezpieczeństwa
abuk001 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Autor #9 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Nie nie zawór bezp. jest suchutki
olinek Opublikowano 27 Stycznia 2014 #10 Opublikowano 27 Stycznia 2014 Tez miałem problem z ubytkiem wody,może nie aż tak,żeby trzeba było dolewać codziennie,ale co jakiś czas,kocioł nie startował z powodu zbyt niskiego ciśnienia,u mnie przepuszczał odpowietrznik automatyczny na strychu,wody ubywało tak powoli,ze nie było żadnych śladów ( plam , zacieków itd. )
amber36 Opublikowano 27 Stycznia 2014 #11 Opublikowano 27 Stycznia 2014 a o jakiej ilości wody mówisz ? przy kilku litrach byłyba widoczna plama na ścianie.
abuk001 Opublikowano 28 Stycznia 2014 Autor #12 Opublikowano 28 Stycznia 2014 A więc zaworu bezp. na strychu nie mam , jest w kotle - suchutki, wody dolewam ok 20 sekund przy pełnym otwarciu kurka na kotle. Wczoraj wieczorem zamknąłem zawory na ogrzewaniu i ciśnienie było OK, jak tylko otworzyłem zawory momentalnie spadło do zera. I ciekawostka jak kocioł chodzi cały czas i woda w instalacji jest ciepła to ciśnienie nie spada jak tylko zmniejszę temp. układ się wychłodzi momentalnie ciśnienie spada do 0.
amber36 Opublikowano 28 Stycznia 2014 #13 Opublikowano 28 Stycznia 2014 A w miejscu gdzie wstawiałeś kawałek rury jest sucho czy czuć ręką wilgoć ?
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.