sambor Opublikowano 15 Lutego 2015 #51 Opublikowano 15 Lutego 2015 Ja też w innym kotle ma pellet mam histerezę 15C - to zalecane minimum dla mojego kotła. Cytuj
Damian111 Opublikowano 16 Lutego 2015 Autor #52 Opublikowano 16 Lutego 2015 Ilość startową paliwa należy dobrać indywidualnie, musi zakrywać spiralę grzejną tak aby możliwy był zapłon. Pamiętać należy że po każdej nowej dostawie peletu który wydaje nam się nieco inny nalezy określić ilość paliwa (paliwo test). tegoroczna łagodna zima powoduje że ilść paliwa zużytego jest rekordowo mała, na koniec sezonu podam dokładne dane. Cytuj
Marcin34lodz Opublikowano 16 Lutego 2015 #53 Opublikowano 16 Lutego 2015 (edytowane) Damian możesz podać jaką masz ustawioną tem. wody? Czy przy histerezie pieca 15C nie masz takiej sytuacji że masz za zimną wodę użytkową jeżeli piec zaczyna pracować w dolnej części zakresu temperatur? Jaką masz wartość w Kocioł-->Serwis-->Tem. min pompy? Ja miałem w tym polu 50C i przy histerezie 15C kocioł pracował w zakresie 45 - 65C Spadek poniżej 50C powodował że pompa nie pracowała ( tak mi się wydaje) Jaką masz tem. zadaną kotła? Edytowane 17 Lutego 2015 przez Ryszard Nie ma potrzeby kopiowania ostatniego postu Cytuj
Lama79 Opublikowano 17 Lutego 2015 #54 Opublikowano 17 Lutego 2015 Marcin ustaw temp.min pomp na 40stopni. Piszesz że masz w większości podłogówkę a tam temp idzie mała. U mnie kocioł chodzi na automacie, sam ustawia swoją temperature i nie ma problemu z dogrzaniem cwu. Cytuj
Damian111 Opublikowano 17 Lutego 2015 Autor #55 Opublikowano 17 Lutego 2015 Temperaturę zadaną kotła mam ustawioną na 70stC. CWU mam ustawioną na 50stC. Reszta na PW. Cytuj
slaweknemeczek Opublikowano 26 Lutego 2015 #56 Opublikowano 26 Lutego 2015 Marcin34lodz Ad 3. - rozpalanie w palniku jest coś takiego jak bramka pelletu. ma za zadanie spowalnianie spadającego pelletu. jeśli się ona zawiesiła lub przepaliła to spadający pellet nie będzie zatrzymywał się na grzałce. wtedy trzeba zwiększyć dawkę aby nasypało pelletu tyle aż zakryje grzałkę. prawidłowa dawka przy rozpalaniu to 47-53 zależnie od pelletu. Cytuj
Damian111 Opublikowano 28 Lutego 2015 Autor #57 Opublikowano 28 Lutego 2015 T prawda, jest w palniku zamontowany "spowalniacz" , u mnie serwisant go zdemontował, ale rozpalanie wtedy szło opornie i zamontowałem go sam ponownie, nalezy tylko pilnować by się nie blokował (musi mieć odpowiedni luz na zawiesiu). Cytuj
Damian111 Opublikowano 8 Września 2015 Autor #58 Opublikowano 8 Września 2015 Ciekawa informacja, od 11 kwietnia do 30 sierpnia wystarczyło 180 kg pelletu do grzania CWU do kompieli dla 3 osób, to chyba dobry wynik? Cytuj
Lama79 Opublikowano 29 Września 2015 #59 Opublikowano 29 Września 2015 (edytowane) Wow 35kg/miesiac ? Edytowane 29 Września 2015 przez Lama79 Cytuj
Lama79 Opublikowano 29 Września 2015 #60 Opublikowano 29 Września 2015 Ciekawa informacja, od 11 kwietnia do 30 sierpnia wystarczyło 180 kg pelletu do grzania CWU do kompieli dla 3 osób, to chyba dobry wynik?Czy dobrze policzyłeś ? 1 zasobnik na 5 miesiecy ? Ja z tego co pamietam spalilem w tym okresie 500 kg i wydaje mi się, że to już jest dobry wynik. Daje to koszt ok 80zł/miesiac z pellet. U Ciebie wychodzi jakieś 30-35zł. Jak to uzyskałeś? Cytuj
sambor Opublikowano 29 Września 2015 #61 Opublikowano 29 Września 2015 Nie ważne jak to uzyskał, ważne co grzał i do jakiej temperatury. Cytuj
Damian111 Opublikowano 1 Października 2015 Autor #62 Opublikowano 1 Października 2015 Boiler 130L mam od http://www.chelchowski.pl/oferta/100-podgrzewacze-ze-stali-nierdzewnej-z-wezownica-spiralna-z-rury-nierdzewnej, temperatura ustawiona na 50st.C histereza 10st.C. Czas nagrzewania całego zbiornika to ok 15-20 minut. Cytuj
lukasz78 Opublikowano 6 Października 2015 #63 Opublikowano 6 Października 2015 Witam Panowie przymierzam sie do kupna pellmax,ale jest jeden problem srednica komina 110 wysokosc 9m. Cytuj
Lama79 Opublikowano 6 Października 2015 #64 Opublikowano 6 Października 2015 (edytowane) Do kotla nie ma sie co przymierzać. Kocioł super. Polecam z czystym sumieniem i czystą kotłownią. W mojej okolicy niestety brak gazu. Zdecydowałem się na peleciaka i jestem naprawde zadowolony Co do komina to pytanie do fachowców. Edytowane 6 Października 2015 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Lama79 Opublikowano 6 Października 2015 #65 Opublikowano 6 Października 2015 Boiler 130L mam od http://www.chelchowski.pl/oferta/100-podgrzewacze-ze-stali-nierdzewnej-z-wezownica-spiralna-z-rury-nierdzewnej, temperatura ustawiona na 50st.C histereza 10st.C. Czas nagrzewania całego zbiornika to ok 15-20 minut. Ile tej wody zagrzaleś w tym okresie ? Cytuj
sambor Opublikowano 6 Października 2015 #66 Opublikowano 6 Października 2015 Przy grzaniu 140l z 15C do 50C potrzeba 19,11MJ ciepła. Z 1kg pelletu można uzyskać na odbiorze ok - 12MJ ciepła - dane z pomiarów ciepłomierzem dla mojego kotła i pelletu Lava. Rachunek prosty - woda w okresie 142 dni była podgrzewana z 15 do 50C - 113 razy, teoretycznie możliwe przy kąpieli np co drugi dzień ;) lub krótkim prysznicu. Cytuj
lukasz78 Opublikowano 6 Października 2015 #67 Opublikowano 6 Października 2015 Witam, Oby to nie byla kryptoreklama,ktora jest wszechobecna na forach.pozdro Wrzuc jakies fotki jak masz rozwiazane podlaczenie do komina. Cytuj
sambor Opublikowano 6 Października 2015 #68 Opublikowano 6 Października 2015 Mam trochę inny kocioł, ale koledzy mają Biawara - niech któryś kliknie. Ja natomiast stwierdzam, że Biawar jest OK bez kryptoreklam i innych bzdur. Jak cię stać to kupuj. Warto. Cytuj
Lama79 Opublikowano 6 Października 2015 #69 Opublikowano 6 Października 2015 to moj biawarek :) Cytuj
sambor Opublikowano 6 Października 2015 #70 Opublikowano 6 Października 2015 @Lama miałeś dużo czasu, mogłeś ocieplić rurę kominową - warto! Cytuj
Lama79 Opublikowano 7 Października 2015 #71 Opublikowano 7 Października 2015 A czy ta operacja obniży temp. w mojej kotłowni ? Jakie jeszcze będą korzyści ? Szczerze to nie zagłębiałem się w ten temat. Cytuj
sambor Opublikowano 7 Października 2015 #72 Opublikowano 7 Października 2015 Temperaturę w kotłowni na pewno obniży, ponadto podwyższy temp spalin na wylocie z komina Cytuj
Damian111 Opublikowano 10 Października 2015 Autor #73 Opublikowano 10 Października 2015 Co do CWU to masz racje używamy jedynie prysznica. Nie pomyślałem o zaizolowaniu rury odprowadzającej spaliny, dobry pomysł, choć może niekoniecznie nie mam tam żadnego innego ogrzewania. Ostatnio dokupiłem ruszt awaryjny i dziś robiłem próby, pali się drewnem (resztki po budowie - czyste i suche) całkiem dobrze, poczatkowo trudno uzyskać 65-75 st. (podłogówka ma dużą pojemność cieplną) ale po jakimś czasie kiedy zajmowałem się innymi pracami i przestałem czuwać przy piecu temperatura podskoczyła do 85 st i rosła dalej dość gwałtownie. Całe szczęście udało się opanować sytuację (włączyłem grzanie CWU na 70 C) ale temperatura dobiła na chwilę do 100,5 st C i uruchomiło STB, całe szczęście nie zrzucił wody. Ale jest nauczka - ruszt awaryjny musi być pod nadzorem niestety to nie to samo co palnik. Cytuj
Lama79 Opublikowano 11 Października 2015 #74 Opublikowano 11 Października 2015 Damian111 a czy masz cyrkulacje do CWU? Cytuj
Damian111 Opublikowano 19 Października 2015 Autor #75 Opublikowano 19 Października 2015 (edytowane) Tak, załączana przez zegar czasowy, wieczorem 5x15minut co 15 minut. Edytowane 20 Października 2015 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.