Witam,

Wykonałem wstępnie projekt ogrzewania podłogowego w ogólnodostępnym bezpłatnym programie , niestety jedno pomieszczenie program wykazuje mi jako nie dogrzane. Jest nim łazienka. Założenia są takie: powierzchnia 6m2, pow. ogrzewania 4, 5 m2 (mniejsza ze względu na zajmowaną powierzchnię przez wannę), projektowana temperatura 24C, temp. pracy instalacji 35/30, dodatkowo grzejnik drabinkowy (jeden z większych jaki udało mi się znaleźć w katalogu). Pomimo to pomieszczenie jest nie dogrzane.

Jakie są możliwości rozwiązanie problemu:

1/  zwiększenie przekroju rury np 18mm, 20mm ?

1.2/ zagęszczenie z rozstawem mniejszym niż 10cm chyba nie ma sensu i nie wiele daje ?

2/ szukanie większego grzejnika ?

3/ wstawienie do grzejnika grzałki el. ?

4/ montaż ogrzewania ściennego ukrytego raczej nie wchodzi w grę.

5/ wszelkie inne sugestie mile widziane...

 

Janusz

Opublikowano

Można zwiększyć temp zasilania grzejnika lazienkowego

Opublikowano

Jaki przepływ masz mieć w podłogówce?

Jak zwiększysz przepływ to moc wzrośnie 

Dlaczego taki mały spadek  temp wody zasilającej 35/30C  to mało, przyjmij 35/27Ci będzie ok 

 

Na 6m2 łazienki wystarcza w 90% ok 900W mocy grzewczej , - podłoga ma ok 300-350W a grzejnik łazienkowy o mocy do 1000W bez problemu kupisz

Opublikowano

Można zwiększyć temp zasilania grzejnika lazienkowego

Nie za bardzo jak. Plan jest taki żeby zasilić wszystko jedną temp. z PC - jeden rozdzielacz na kondygnację.

Opublikowano

Jaki przepływ masz mieć w podłogówce?

Jak zwiększysz przepływ to moc wzrośnie 

Dlaczego taki mały spadek  temp wody zasilającej 35/30C  to mało, przyjmij 35/27Ci będzie ok 

 

Na 6m2 łazienki wystarcza w 90% ok 900W mocy grzewczej , - podłoga ma ok 300-350W a grzejnik łazienkowy o mocy do 1000W bez problemu kupisz

Dobry kierunek,

Program podaje: "Obliczony strumień masowy czynnika przepływającego przez grzejnik [kg/s]" 0,01164

Tylko czy ten przepływa uda się zwiększyć tylko poprzez kryzowanie przypłuwu na innych pętlach?

Niestety przy takich niskich parametrach zasilania to te moce grzejników lecą na łeb na szyję. Taki grzejnik 2000W przy 70/50/20 to ma korekceję prawie siedmiokrotną przy 35/25/20.

Opublikowano

To trzeba przepływem podnieść moc podłogówki , lub dać rury gęściej - mnie się udało ułożyć rury z rozstawem 7cm - spróbuj i ty.

Z penością będę zagęszczał rury. Na razie próbuję obliczeniowo-projektowo wszystko ogarnąć.

Opublikowano

Jak masz taki przepływ to kpina - to niecałe 0,7l/min, a normalnie ustawia się  od 1l - czyli masz praktycznie zapas 100% na samym przepływie!

Jak ustawisz przepływ na poziomie 1,5-2l to będzie ciepło.

Przepływy ustawiasz rotametrem na rozdzielaczu osobno dla każdej pętli grzejnej.

Co do PEX18 - to najpierw przelicz instalację dla przepływów rzędu 1-2 l/min, a następnie dalej się zastanów.

Opublikowano

Ok, na razie dzięki. Polegałem na domyślnych ustawieniach. Będę musiał przejrzeć wszystkie pomieszczenia oraz to jak sumaryczny przepływ będzie się miał do wydajności PC, a właściwie jej pompy GZ.

Zarchiwizowany