Skocz do zawartości
Wyświetl w aplikacji

Lepszy sposób przeglądania. Dowiedz się więcej.

Forum o ogrzewaniu

Aplikacja działająca w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym, z powiadomieniami push, odznakami i wieloma innymi funkcjami.

Aby zainstalować tę aplikację na iOS i iPadOS
  1. Stuknij ikonę Udostępnij w Safari
  2. Przewiń menu i stuknij Dodaj do ekranu głównego.
  3. Stuknij Dodaj w prawym górnym rogu.
Aby zainstalować tę aplikację na urządzeniu z systemem Android
  1. Kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu przeglądarki.
  2. Kliknij Dodaj do ekranu głównego lub Zainstaluj aplikację.
  3. Potwierdź, klikając Zainstaluj.

Złe Spalanie Węgla. Cichewicz Futura, Sterownik Geco.

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam, jestem po lekturze fachwców z dziedziny ogrzewania na tym forum. Widzę, że sprawa korzystania z kotłów z podajnikiem nie jest prosta i nastręcza wiele problemów. Problemy związane są z zastosowaniem złego węgla i złych ustawień.

Mój problem w kotle z firmy Cichewicz ze sterownikiem Geco G-403-P02 i termostatem PT21 polega na tym, że nie dopala się węgiel i wysypuje się z retortydo popielnika. Próby zmian ustawień nic nie pomagają.

Moje aktualne ustawienia: 

Temperatura zadana wody wylotowej z kotła: U0 - 46 stopni,

Czas podawania węgla: U1 - 7 sekund,

Czas postoju podajnika węgla:  U2 - 80 sekund,

Czas podtrzymania : U3 - 30 minut,

Opóźnienie wyłączenia wentylatora w podtrzymaniu: U4 - 80 sekund,

Czas na jaki sterownik właczy podajnik i wentylator : C2 - 5 sekund.

Czy ktoś ma podobny piec  i może mi podać swoje ustawienia?

Proszę też o sugestie co zmienić, aby lepiej się dopalał węgiel.

 

 

Opublikowano

Spróbuj zwiększyć parametry U2 i C2 . Ja bym zwiększył o 100%  czyli U2 do 160s   a C2 do 10s (no ew. U2=120s; C2=8s)  Pozostałe parametry bez zmian.  Ale jak z nadmuchem?  czy masz możliwość regulacji nadmuchu? 

  • 3 lata później...
Opublikowano

Cześć,

 

Mam również problem z ustawieniem swojego pieca Cichewicz 17-19KW ze sterownikiem Geco, a mianowicie nie moge zwiekszyc sily nadmuchu, przez co piec nie osiaga zadanej temperatury, dobija do max 38C... Macie jakis pomysł. Ustawienia jakie mam to podanie 8s przerwa 40s

 

Pozdrawiam

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.