  • 2 miesiące temu...

Witam, posiadam piec Cichewicz Futura Econo Mini 16Kw wraz z regulatorem pokojowym, pale nim pierwszy sezon dom 140m2+20m2 garaż (podniesiona scianka kolankowa więc jeszcze kilka metrów dojdzie). Ocieplony styropianem + wełna na podaszu. (niestety nie wiem jakie grubości).

 

Paliłem dwoma rodzajami groszku pieklorz (tylko, że bardzo mokry - spiekał się) oraz Retopal (powiedzmy, że suchy).

 

Założenie I - temperatura w pomieszczeniach miała być około 16 st. (całą dobę) - nikt nie mieszka, w ciągu dnia są tylko fachowcy, nie grzeje zbiornika CWU.

 

Serwisant Cichewicza, który uruchamiał mi piec zastosował następujące ustawienia:

 

temp. zadana 45st.

czas powt. podaw paliwa 50s

minimalna dawka paliwa 5%

dawka paliwa 10%

czas podawania w podtrzymaniu 15s

czas postoju w podtrzymaniu 15min

 

minimalna moc wentylatora 6%

maksymalna moc wentylatora 10%

przedmuchy wentylatora TAK

czas przedmuchu 8s

czas przerwy przedmuchu 15 min

opóź. wył went. w podtrzymaniu 20%

obroty went. przy zapalaniu 20%

czas chłodzenia zapalarki 120s

testowanie braku opału TAK

temp. testu braku opału 28st.

czas testu braku opału 240min

test zapłonu podajnika TAK

temp. zapłonu podajnika 85st

czas napełniania podajnika 10min

cofanie paliwa TAK

czas cofania paliwa 2s

czas zapalania paliwa 300s

tryb załączania pompy C.O. TERM

okresowe załączanie pompy C.O. TAK

czas okres. zał. pompy C.O. 2min

tor CWU BRAK

temp minimalna kotła 40st.

temp. maksymalna kotła 90st.

histereza pracy kotła 2st

histereza ochrony kotła 2st

temp. przegrzania kotrła 98st.

modulacja mocy NIE

ustawienia serwisowe NIE

ustawienie producenta NIE

 

osłona wentylatora przysłonięta na 1-2cm.

 

Przy tych ustawieniach piec od 01.12.2013 do 15.01.2014 spalał mi 125kg/7dni co daje około 18kg/dobę.

 

Przyszłu mrozy po -17 stopni + malarze chcieli wyższą temp. w pomieszczeniach - tak około 18st. i kocioł zaczął działać non stop w trybie PRACA - przez co zaczął spalać po 50-60kg groszku na dobę - efekt zaczeły sie kombinację w ustawieniach kotła.

 

aktualnie piec działa na n/wym. ustawieniach:

 

temp. zadana 48st.

czas powt. podaw paliwa 65s

minimalna dawka paliwa 5%

dawka paliwa 15%

czas podawania w podtrzymaniu 15s

czas postoju w podtrzymaniu 15min

 

minimalna moc wentylatora 6%

maksymalna moc wentylatora 9% - wydaje mi się, że teraz sąmniejsze spieki.

przedmuchy wentylatora TAK

czas przedmuchu 8s

czas przerwy przedmuchu 15 min

opóź. wył went. w podtrzymaniu 20%

obroty went. przy zapalaniu 20%

czas chłodzenia zapalarki 120s

testowanie braku opału TAK

temp. testu braku opału 28st.

czas testu braku opału 240min

test zapłonu podajnika TAK

temp. zapłonu podajnika 85st

czas napełniania podajnika 10min

cofanie paliwa TAK

czas cofania paliwa 2s

czas zapalania paliwa 300s

tryb załączania pompy C.O. TERM

okresowe załączanie pompy C.O. TAK

czas okres. zał. pompy C.O. 2min

tor CWU BRAK

temp minimalna kotła 40st. - później zmieniłem na 44 bo przez to chyba za długo był w pracy i temp w podtrzymaniu spadała do 39st.

temp. maksymalna kotła 90st.

histereza pracy kotła 2st

histereza ochrony kotła 2st

temp. przegrzania kotrła 98st.

modulacja mocy NIE

ustawienia serwisowe NIE

ustawienie producenta NIE

 

osłona wentylatora przysłonięta na 1-2cm.

 

teraz piec pali 120-125kg na 6-6,5 doby co daje około18-19kg/dobę.

 

na pierwszych ustawieniach tworzyły sie mega spieki, które były tak duże, że nie chciały spadać bez rozbijania do popielnika.

 

na nowych ustawieniach groszek dopala sie lepiej ale jest to RETOPAL.

 

Proszę o zerknięcie w moje ustawienia, może rzuci wam sie w oczy jakiś błąd, może coś można lepiej ustawić.

 

aktualnie gdy regulator pokojowy pokazuje 19,6 stopnia a temp zadana jest 18st. to piec włącza sie w tryb pracy przy 42-41 st. pracuje około 5-6 min osiąga 44 stopnie i przechodzi w tryb podtrzymania, w ktorym jest około 25min. w podtrzymaniu temperatura rośnie i dochodzi do 52-53 stopni i potem spada do 42.

 

Jak długo u was trwa tryb podtrzymania ?

Jak długo działa w pracy.

Testowałem dawki 15% - 13% - ale zauważyłem, że przy dzisiejszej pogodzie z retorty spadały "niedopalone" spieki - nigdy nie spadał mi niespalony węgiel.

 

Aha nie mam jeszcze termostatów na grzejnikach.

Edytowane przez przemo82
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie