Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Moc Nagrzewnicy


KubaSko

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam

 

Muszę policzyć moc nagrzewnicy powietrza. Nagrzewnica wygląda jak na zdjęciu. Czy dobrze liczę moc ?? skorzystałem ze wzoru Q = V·ρ·cp·ΔT [kW]

 

V – strumień objętości powietrza [m³/s];

ρ – gęstość powietrza [1,2 kg/m³];

cp – ciepło właściwe powietrza [1,005 kJ/(kg·K);

ΔT – różnica temperatur powietrza przed i za nagrzewnicą [°C].

 

Temperatura pomieszczenia i powietrza zasysanego w trakcie mierzenia wynosiła 17 stopni. Z nagrzewnicy wylatywało powietrze o temp. 57. Strumień zmierzyłem anemometrem i wynosił 600 m3/h

 

Czyli: 600/3600 x 1,2 x 1,005 x 40 = 8,04 kW

 

 

Pozdrawiam forumowiczów

post-42382-0-08957600-1384892238_thumb.jpg

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.