W jaki sposób należy  przeprowadzić obliczenie  zapotrzebowania na cwu w obiekcie służby zdrowia. W obiekcie tym pacjenci są tylko hospitalizowani i poddawani leczeniu farmakologicznemu , bez  zabiegów,  operacji itp . Posiłki  dostarczane są z zewnątrz.

 

 

Opublikowano

Dla tego typu obiektów należy wykonać projekt instalacji ciepłej wody. projektant na podstawie wytycznych do projektowania oraz przepisów wykona projekt. Tym bardziej,ze woda musi spełniać normy sanitarne i musi posiadać instalację do dezynfekcji instalacji czy to chlorem czy termicznie. "Posiłki  dostarczane są z zewnątrz." tak ale trzeba umyć naczynia.

Opublikowano
  • Autor

Dziękuję za odpowiedź, ale moim celem jest dowiedzieć w jaki sposób nalezy  przeprowadzić obliczenia.

Opublikowano

Należy znać zapotrzebowanie na ciepłą wodę (ilość punktów poboru)

-Zapotrzebowanie  maksymalne na c.w.u

-zapotrzebowanie średnie na c.w.u.

-charakter rozbioru c.w.u. - całodobowe, lub skumulowane w pewnych godzinach.

Charakter rozbioru ma znaczenie dla projektowanej instalacji. Przy uśrednionym dobowym rozbiorze dobiera się mniejszy stabilizator c.w.u.

dla dużych chwilowych rozbiorów można dobrać mniejszy wymiennik ale większe zasobniki c.w.u (stabilizatory) które są dogrzewane w czasie braku rozbioru.

Dane dla projektanta (w formie warunków technicznych) dostarcza inwestor lub, przy braku danych powierza się to projektantowi.

Niezbędne są parametry źródła ciepła, temperatury powrotu i zasilania, różnica ciśnień pomiędzy powrotem a zasilaniem, rodzaj regulacji parametrów wody sieciowej (źródła).

Chyba wymieniłem wszystko.

Na tej podstawie projektant wylicza i dobiera wymiennik, pompy cyrkulacyjne, zawór regulacyjny z siłownikiem filtry, sterownik do regulacji temperatury, wylicza przekroje rur dla c.w.u. i cyrkulacji, dobiera stabilizatory c.w.u. (zasobniki), dobiera naczynie wzbiorcze dla c.w.u., dobiera zawór bezpieczeństwa, wodomierz itp. projektuje układ do dezynfekcji instalacji c.w.u. projektuje próg węzła (jeśli instalacja jest zasilana z m.s.c. Same obliczenia wykonuje się za pomocą wzorów, a dobory urządzeń na podstawie obliczeń dobiera się z tabel producentów urządzeń. generalnie trzeba się tego nauczyć.

Dodam jeszcze, że węzeł (przygotowanie c.w.u.) oraz instalacja może być wykonana przez niezależnych projektantów, którzy muszą jednak ze sobą współpracować.

Opublikowano

Ważna informacja.

W związku z tym, że wykonanie instalacji wymaga pozwolenia na budowę, projekt musi być wykonany przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi do projektowania w odpowiedniej branży (tu sanitarnej). Również wykonanie instalacji wymaga zgodnie z PB Kierownika Robót. Po zakończeniu prac zgłasza się instalację do odbioru przez sanepid oraz PINBUD.

Projektant oraz Kierownik Budowy ponoszą odpowiedzialność za projekt oraz wykonanie robót.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.