slawol74 Opublikowano 16 Listopada 2013 #26 Opublikowano 16 Listopada 2013 Witam.wymieniłem instalacje w domku jednorodzinnym piętrowym nowy piec z palnikiem retortowym z podajnikiem ślimakowym typ KWM-SGR sterownik argon 2.Pale od 2 tyg. Jest całkiem oki tylko 2 problemy przy temp w mieszkaniu 21 stopni piec spala mi 20 kg eko .Paliwo z gornej półki wartość opałowa 29 MJ. Wydaje mi się że to duże spalanie , ale może się mylę. Drugi problem to zbyt niski kopiec na retorcie około 1,5 cm - 2 cm a w czasie podtrzymania spada równo z krawędzią retortu .A to podobno nie wskazane !Do popielnika trafia tylko popiół i trochę szlaki czyli spalanie okej. parametry mam takie; cP. 10 cb. 10 PP.01 od.02 łP. 35 łu . 30 oG . 02 cd . 25 cu. 13 kombinowałem wiele razy a w instrukcji napisali że kopiec ma być 4 - 5 cm.jak podniosłem długość podawania opału to się nie wypalał .Macie jakieś pomysły ?
TIMON120777 Opublikowano 16 Listopada 2013 #27 Opublikowano 16 Listopada 2013 skróć przerwę podawania o 1 sekundę lub wydłuż czas podawania w podtrzymaniu o 2-3 sekundy nie wiem które parametry odpowiadają za te zmiany(nie znam wszystich sterowników i ich skrótów parametrowych) ale Ty masz instrukcję i będziesz wiedział
slawol74 Opublikowano 17 Listopada 2013 #28 Opublikowano 17 Listopada 2013 Taka jest instrukcja Argon 2 Parametry konfiguracyjne (dokładny opis w instrukcji obsługi) 1. Czas przedmuchu w stanie nadzoru 10 oF...5-59 sekundy 2. Czas przerwy w stanie nadzoru 5 1÷99 minuty 3. Krotno ść podawania w podtrzymaniu 3 0÷20 – 4. Obroty w podtrzymaniu 7 1÷12 bieg 5. Temperatura za łączenia pompy 35 25÷70..oF °C 6. Temperatura wy łączenia regulatora * 30 20÷50 °C 7. Obroty maksymalne 12 1÷12 bieg 8. Czas między podawaniem 30 5÷99 sekundy 9. Czas podawania 15 5÷99 sekundy 10. Temperatura zasobnika C.W.U. – 00÷99 °C 11. Temp. wy łączenia pompy ładującej C.W.U. 30-75..oF °C
TIMON120777 Opublikowano 17 Listopada 2013 #29 Opublikowano 17 Listopada 2013 ja nie potrzebuję instrukcji to jest pomoc dla Ciebie ja Ci tylko podaję kierunek zmian a Ty je zastosuj i obserwuj co się zmieniło napisałem zatem co zrobić by zwiększyć kopiec skróć odpowiednio czas pomiędzy podawaniem i zostaw kocioł na kilka godzin po tym czasie zajrzyj sprawdzić czy kopiec się podniósł nie możesz też przesadzić ze zmianami bo zacznie przesypywać niedopalony węgiel dlatego moja sugestia o zmianie o 1sek jeśli nadal będzie zbyt nisko skróć o kolejną ale najwcześniej po 12 godzinach od pierwszej korekty- kocioł musi się przestawić na zmienione parametry a to następuje powoli wykonaj korekty i napisz jutro czy jest lepiej czy może gorzej
ecoolerek Opublikowano 18 Listopada 2013 Autor #30 Opublikowano 18 Listopada 2013 Mogę się podzielić kilkoma spostrzeżeniami odnośnie moich ustawień i opału którego nie wolno wybierać: opał golden stone eko groszek sprzedawany w Praktiker ( szajs nie potrafi się palić dużo popiołu ale nie potrafi się dogrzać do zadanej temp ja nie mogłem osiągnąć 50 stopni zadanej wczoraj paliłem miałem węglowym z taniopal ( zielonym po przesuszeniu 2 dni na betonie i dodaniu zdobycznego koksu w proporcji 50 kg miału na 20 koksu jestem zadowolony nastawiam 50 stopni temp. zadaną moment i już jest na parometrach : podawanie: 15 s przerwa podawania 44 s nadmuch 25% ( wentylator otwarty na 1,5 cm to co najważniejsze kocioł osiąga temp. i się podajnik wyłącza na 6-8 min zarazie starczy powoli teraz będę kombinować aby stan ten utrzymał się dłużej
slawol74 Opublikowano 19 Listopada 2013 #31 Opublikowano 19 Listopada 2013 chyba jest okej wypala ładnie teraz mi zeszło niecałe 20 kg na dobę nie ma co kombinować myślę !!! W końcu dom ma 180 m plus piwnica około 100 i nie jest ocieplony to chyba dobry wynik
ecoolerek Opublikowano 24 Listopada 2013 Autor #32 Opublikowano 24 Listopada 2013 mam problem aktualnie zasypałem opał wysoko energetyczny i mama problemy z nastawem a mianowicie ustawiłem tak : temp zadana 50 podawanie 10s przestój podawania 50 s dmuchawa na 30% ( 1,5 otwarta ) i problem polega na tym ze temp utrzymuje sie na poziomie 44-46 nie mogę więcej dogrzać i bardzo dużo spieku jest POMOCY :)
TIMON120777 Opublikowano 24 Listopada 2013 #33 Opublikowano 24 Listopada 2013 jaki spiek? wrzuć fotkę bo od tego zalezy dalsza regulacja
ecoolerek Opublikowano 26 Listopada 2013 Autor #34 Opublikowano 26 Listopada 2013 proszę bardzo http://imge.pl/p/5299/n/529925251.jpg <img src="http://imge.pl/p/5299/n/529925250.jpg" /> <img src="http://imge.pl/p/5299/n/529925252.jpg" />
TIMON120777 Opublikowano 26 Listopada 2013 #35 Opublikowano 26 Listopada 2013 zmniejsz nadmuch odrobinę napisz czy rura do komina goraca czy nie?
ecoolerek Opublikowano 26 Listopada 2013 Autor #36 Opublikowano 26 Listopada 2013 rura od komina ze tak powiem zajebiście gorąca :)
Bożena2013 Opublikowano 26 Listopada 2013 #37 Opublikowano 26 Listopada 2013 Witam Panowie poczytałem na forum ale nie mogę znaleźć odp. na nurtujące mnie pytanie. Właśnie dokupiliśmy przystawkę palnik retortowy na miał i ekogroszek zamontowaliśmy to w piecu moderator Hajnówka 25 kw. i sterownik ST 37 i tu zaczynają się schody temp. ustawiona na piecu 50 stopni ale duże spalanie przy temp. aktualnej 5 stopnie w nocy bardzo długie rozpalanie no i prawie nie dobijam do 50 tylko 47-49 stopnie non stopni dom do ogrzania z garażem to 330 m2 ocieplony , okna plastiki Moje ustawienia : podawanie : 18 s przerwa : 50 s moc dmuchawy na 50 stopni klapka wentylatora otwarta na 2,5 cm potrzymanie : 20 minut przedmuch 20 sek. moc 35 % wentylatora proszę o rade jak to ustawić bo jestem zielony w tych sprawach nie miałem do czynienia z podajnikiem w piecu chce zmniejszyć ilość spalania miału a zwiększyć temp ( 55 stopni ). aby się te ustrojstwo chodź na chwilę wyłączyło witam
TIMON120777 Opublikowano 26 Listopada 2013 #38 Opublikowano 26 Listopada 2013 rura od komina ze tak powiem zajebiście gorąca :)to znaczy że tego wiatru za dużo i wywiewa w komin obniż nadmuch ale nie drastycznie tylko małymi krokami i raz dwa razy na dobę aż do pojawienia się pierwszych niedopałów. wtedy rób krok wstecz do poprzedniej nastawy powietrza i powinno być lepiej
ecoolerek Opublikowano 27 Listopada 2013 Autor #39 Opublikowano 27 Listopada 2013 wyliczyłem że w tej chwili idzie mi 45 - 50 kg na dobę ogrzewam 330m2 i do tego jest sporo spieku ale nie ma w nim niedopałków nastawy to: zadana 46 podawanie 8 przerwa podawania 42 piec wyłącza się na 5 min max
TIMON120777 Opublikowano 27 Listopada 2013 #40 Opublikowano 27 Listopada 2013 spróbuj zmniejszać ten nadmuch skoro rura goraca może choć część ciepła zostanie odebrana. wiem ze wymiennik dość malo odbiera ale dmuchając za mocno odbierasz mu i tę mizerną szansę na odzysk ciepła ze spalin
levyyy Opublikowano 27 Listopada 2013 #41 Opublikowano 27 Listopada 2013 Witam, Timon120777 może mi pomożesz ustawić dobrze piec bo na chwilę obecną mam dużo niedopałków i spala mi około 40kg na dobę. Posiadam piec tłokowy Stalmark 21KW ze sterownikiem Tech ST-630H. Do ogrzania mam mieszkanie 150m w nieocieplonej kamienicy + bojler 140l. Obecnie mam ekogroszek Kazimierz Juliusz (23Mj/kg). Ustawienia na jakich pracuje: Temp zadana CO : 63 stopnie CWU: 48 stopni Przerwa podawania: 1:20 min Siła nadmuchu: 10% (przesłona wentylatora otwarta na maks) Przerwa podtrzymania: 30 minut Wentylator w podtrzymaniu: czas pracy 40 sek, czas przerwy 5 minut Histeryza kotla: 3 stopnie Zawór 4d ustawiony jest na "3" (w załączniku zdjęcie) Do zadanej temperatury piec dochodzi w około 12 minut i pozostaje w podtrzymaniu około 40 min. Popielnik cały pełny niedopałków co 18h już muszę wyrzucać. Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
TIMON120777 Opublikowano 27 Listopada 2013 #42 Opublikowano 27 Listopada 2013 wydłużaj przerwę podawania obecnie masz 80 sek zrób 120 sek i obserwuj ilość spieków- powinna spaść. jeśli będą nadal kolejną korektę zrób nie o 40 sekund ale już tylko o 20sek. zmiany 2 razy na dobę nie częściej. proces regulacji rozpocznij od zgarnięcia z palnika wsszystkich niedopałów aby został sam żar wtedy będzie wiadomo czy korekty nie są zbyt drastyczne. moze być bowiem tak że palnik się przewegla również w podtrzymaniu a nie tylko w fazie pracy. w podtrzymaniu : wentylator 10 sek co 20 -30 minut a podanie opału w zależności od szybkości jego wypalania gdy kocioł stoi staraj się tak ustawić przerwę aby palnik był przynajmniej w połowie nawęglony gdy kocioł będzie startował do pracy histerezę zmniejsz do 2st
jonny Opublikowano 27 Listopada 2013 #43 Opublikowano 27 Listopada 2013 Witam, Czy może mi ktoś doradzić w ustawieniach kotła Defro Komfort Eko 25kw Obecnie mam takie ustawienia Praca: czas podawania 20s czas przerwy 75 W takich ustawiemiach piec osiąga teperaturę zadaną 55 w ciagu 6-7 min wzrost do 57-58 po skonczonej pracy Siła nadmuchu 35% Podtrzymanie: 8min przerwy, podawanie 20s nadmuch 30s co 8.20 i tu jest problem bo piec zostaje w podtrzymaniu okolo 12 min. Na instalacji posiadam zawor trójdrozny i nim steruje temp na grzejniki 43-45st w domu ok22st Budynek jest nie jest nowej budowy, docieplenie wata w murach, ogrzewana pow to 160m Z góry dziekuję za podpowiedź pozdrawiam
levyyy Opublikowano 28 Listopada 2013 #44 Opublikowano 28 Listopada 2013 wydłużaj przerwę podawania obecnie masz 80 sek zrób 120 sek i obserwuj ilość spieków- powinna spaść. jeśli będą nadal kolejną korektę zrób nie o 40 sekund ale już tylko o 20sek. zmiany 2 razy na dobę nie częściej. proces regulacji rozpocznij od zgarnięcia z palnika wsszystkich niedopałów aby został sam żar wtedy będzie wiadomo czy korekty nie są zbyt drastyczne. moze być bowiem tak że palnik się przewegla również w podtrzymaniu a nie tylko w fazie pracy. w podtrzymaniu : wentylator 10 sek co 20 -30 minut a podanie opału w zależności od szybkości jego wypalania gdy kocioł stoi staraj się tak ustawić przerwę aby palnik był przynajmniej w połowie nawęglony gdy kocioł będzie startował do pracy histerezę zmniejsz do 2st Po nastawieniu na 120 sek nic to nie zmieniło tak samo jak na 140 sek - po niespełna 20h przesypywał mi się popielnik i same niedopałki. Dziś koło 16 zwiększyłem nadmuch na 45% a przerwę podawania dałem 160 sek i jak teraz patrzyłem to jest wyraźna poprawa w spalaniu - nie jest to jeszcze popiół ale już znacznie mniejsze niedopałki. I teraz nie wiem czy zwiększać lub zmniejszać nadmuch czy może zwiększać lub zmniejszać przerwę podawania. Piec do temp. zadanej dochodzi w około 9 minut i pozostaje w podtrzymaniu około 10 min. W momencie osiągnięcia temp. zadanej żar jest na około 60% palnika co by sugerowało że powinienem zmniejszyć przerwę podawania - dobrze rozumuję?
TIMON120777 Opublikowano 29 Listopada 2013 #45 Opublikowano 29 Listopada 2013 oznacza to że przy tym nadmuchu co byl ta przerwa byla o wiele za krótka i stąd tak dużo niedopału. nie chciałem drastycznie zmieniać przerwy ale widać jest taka potrzeba skoro przy Twoim ustawieniu 45% i 160sek jest jeszcze niedopał to wydłużaj nadal przerwę czas dochodzenia do zadanej 9minut to spory zapas mocy jeszce i śmiało możesz z nią schodzić w dół poprzez wydłużanie przerwy. jeśli żar jest na 60% palnika a dalej jest już popiół to dobrze. najpierw opanuj pracę jak będzie przyzwoicie dopalony węgiel to ustawisz podtrzymanie obserwując tempo wypalania opału na palniku w tej fazie
ecoolerek Opublikowano 29 Listopada 2013 Autor #46 Opublikowano 29 Listopada 2013 ja już odkąd jestem na forum nauczyłem sporo jeśli chodzi o ustawienia pieca może i tobie co pomogę: jakie spalanie i czy są spieki jaki rodzaj popiołu ??
levyyy Opublikowano 29 Listopada 2013 #47 Opublikowano 29 Listopada 2013 oznacza to że przy tym nadmuchu co byl ta przerwa byla o wiele za krótka i stąd tak dużo niedopału. nie chciałem drastycznie zmieniać przerwy ale widać jest taka potrzeba skoro przy Twoim ustawieniu 45% i 160sek jest jeszcze niedopał to wydłużaj nadal przerwę czas dochodzenia do zadanej 9minut to spory zapas mocy jeszce i śmiało możesz z nią schodzić w dół poprzez wydłużanie przerwy. jeśli żar jest na 60% palnika a dalej jest już popiół to dobrze. najpierw opanuj pracę jak będzie przyzwoicie dopalony węgiel to ustawisz podtrzymanie obserwując tempo wypalania opału na palniku w tej fazie ok to zwiększę przerwę podawania. Tylko dziś rano musiałem opróżnić popielnik bo już był w 70% zapełniony (wczoraj o 22 go wysypywałem) - po tych ustawieniach co napisałem powyżej jest znacznie mniej niedopalonego ekogroszku ale jak widać popielnik na 12h tylko wystarczył... ja już odkąd jestem na forum nauczyłem sporo jeśli chodzi o ustawienia pieca może i tobie co pomogę: jakie spalanie i czy są spieki jaki rodzaj popiołu ?? Spalanie wcześniej miałem około 40kg na dobę a jeżeli chodzi o popiół to niedopałki średnicy 1cm i teraz też już dużo popiołu jak z papierosa. Problem tylko że co popielnik zapełnia się tak szybko...
TIMON120777 Opublikowano 29 Listopada 2013 #48 Opublikowano 29 Listopada 2013 nie bój się zrobić dużej korekty - widzisz juz jakie efekty dają Twoje poczynania więc będzie Ci łatwiej oceniać kolejne kroki
levyyy Opublikowano 29 Listopada 2013 #49 Opublikowano 29 Listopada 2013 pisałeś też że 9min do zadanej do spory zapas mocy czyli ile mniej więcej piec powinien dochodzić?
levyyy Opublikowano 29 Listopada 2013 #50 Opublikowano 29 Listopada 2013 Nastawiłem przerwę na 230sek i zobaczę rano jaki będzie efekt, a nadmuch zostawić na 45% czy dać więcej?