Bfermd Opublikowano 18 Października 2013 #1 Opublikowano 18 Października 2013 Witam, mam pytanie czysto teoretyczne. Czy grzejnik podłączony jak na poniższym zdjęciu będzie ciepły, czy zimny? Czerwona rura to wejście ciepłej wody, niebieska - powrót. Proszę też o wyjaśnienie.
gersik Opublikowano 18 Października 2013 #2 Opublikowano 18 Października 2013 Raczej zimny lub lekko letni bo woda w nim nie będzie krążyć.
sambor Opublikowano 18 Października 2013 #3 Opublikowano 18 Października 2013 Będzie zimy! Grzejnik ma dużo większe opory hydrauliczne, więc woda będzie płynąć przez rurę.a nie przez grzejnik. To tak jak w elektryce - dwa oporniki połączone równolegle duży np 100000ohm i mały 1 ohm i pytanie przez który będzie płynął większy prąd - wiadomo że przez mniejszy.
Bfermd Opublikowano 18 Października 2013 Autor #4 Opublikowano 18 Października 2013 Czyli zgodnie z Twoim tokiem rozumowania w grzejniku nie będzie wody? Bo jeśli dobrze rozumię to żeby grzejnik był zimny to woda nie może do niego wpłynąć (bo czerwoną rurą płynie ciepła woda, więc gdyby wpłynęła do grzejnika to musiałaby go nagrzać)?
arekba Opublikowano 18 Października 2013 #5 Opublikowano 18 Października 2013 w grzejniku będzie woda, tyle że nie będzie (lub prawie nie będzie) przez niego przepływała, więc po chwili odda ciepło i będzie zimna jak i grzejnik. ( a w zasadzie to nawet nie odda, bo napełniałeś zimną wodą - woda nie krąży więc niby skąd ma być ciepła ?)
sambor Opublikowano 18 Października 2013 #6 Opublikowano 18 Października 2013 Zastanów się nad odpowietrzeniem takiego grzejnika - jeżeli go nie odpowietrzysz - będzie tam powietrze - czyli zino jeżeli go odpowietrzysz to będzie chwilę cieply - jak napłynie woda zamiast powietrza a następnie wystygnie i będzie zimny. Przepływu wody przez grzejnik w takim układzie praktycznie nie będzie. Jedynym sposobem na przepływ jest przydławienie odcinka rury między wpiętymi odejściami na grzejnik, przez odpowiednie przydławienie np zaworem grzybkowym można uzyskać jakiś przepływ, z tym że woda w rurze za grzejnikiem będzie zimniejsza niż przed grzejnikiem
Vlad24 Opublikowano 18 Października 2013 #7 Opublikowano 18 Października 2013 A moim zdaniem będzie grzał i to tym lepiej im mniejsze będzie miał opory, czyli w tym przypadku najlepszy stary żeliwny. Napędzać go będzie grawitacja
sambor Opublikowano 18 Października 2013 #8 Opublikowano 18 Października 2013 Tak, a pomyśl o grzejniku rurowym np faviera to on będzie lepiej grzał niż ta rura, ;) To wszystko zależy od oporów hydraulicznych grzejnika - w przypadku grzejnika stalowego lub drabinki łazienkowej to będzie zimny i o takim przypadku pisałem w poście #3 Pozdr.
Vlad24 Opublikowano 18 Października 2013 #9 Opublikowano 18 Października 2013 Zimny to on na pewno nie będzie, po prostu może nie być gorący, przynajmniej na całej powierzchni
automatyk Opublikowano 19 Października 2013 #10 Opublikowano 19 Października 2013 Witam, mam pytanie czysto teoretyczne. Czy grzejnik podłączony jak na poniższym zdjęciu będzie ciepły, czy zimny? Czerwona rura to wejście ciepłej wody, niebieska - powrót. Proszę też o wyjaśnienie. jeśli to będzie drabinka i zawory będą odcinające a nie regulacyjnie to będzie grzał ,natomiast płytowy czy inny grzejnik niż drabinka nie ,ale znaczenie ma też długość poziomych rurek trzeba je robić jak najmniejsze odległosci
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.