  1. dla nagrzewnicy podają opory 4-11 kPa (zależnie od warunków) 34 mb rury miedzianej 22 przy przepływie 1,5m/s to kilkanaście kPa to razem już ok 20kPa czyli dla tej pompy ok 1,5m3/h na 3cim biegu a te 26 kolanek ???????
  2. Czy największym problemem dla tej instalacji nie są kolanka - 26 sztuk stanowiące przy tej prędkości przepływu - 1,5m/s ogromny opór hydrodynamiczny ?
  3. w grzejniku będzie woda, tyle że nie będzie (lub prawie nie będzie) przez niego przepływała, więc po chwili odda ciepło i będzie zimna jak i grzejnik. ( a w zasadzie to nawet nie odda, bo napełniałeś zimną wodą - woda nie krąży więc niby skąd ma być ciepła ?)
×
×