dwarazdwa

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Temperatura na piecu 60 stopni, na wejściu do wymiennika tak samo, ale już na grzejniki idzie 12-15 stopni mniej

to normalne zjawisko że po stronie wtórnej temperatura jest niższa

powrót wymiennika po stronie otwartej 30-35 stopni, powrót po stronie zamkniętej podobnie

 

zasilanie grzejników masz 45sC a powrót 35sC

czyli według mnie pompa grzejnikowa chodzi na zbyt wysokim biegu

 

na którym biegu masz pompę na obiegu otwartym ?

  • 3 tygodnie później...
Opublikowano

Kiminero układ przerobiony według  poprawek które mi rozrysowałeś. te pompy na kotle do 25/40 grundfosa - czy jest to możliwe że pompa nie ma siły przepchnąć wody przez te zawory zwrotne ? one są 1 calowe i woda się zatrzymuje na nich i nie puszcza dalej. jak rozłupalismu jeden zawór pompa popchnęła układ. zrobiliśmy to samoz drugim zaworem na CWU i pompa tez popchnęła ale powrót z bojlera jest długo zimny - czy ta weżownica jest na tyle długa że pompa pcha tą wode tak długo ?

Niestety brak zaworów zwrotnych powowduje to, że bojler nagrzewa się nawet gdy nie działa pompa CWU bo tak naprawdę pompa CO wali długim obiegiem i zgarnia wodę przez bojler..

 

Jedyne co zauważam do brak tych odpowietrzników dodatkowych.. czy to może byc powód że jest jakas Bańka w układzie i pompy maja problemy.?

 

dodatkowo po stronie zamkniętej jak zacząłem sprawdzać w różnych punktach temperaturę to się okazało, że

 

gdy działa pompa na grzejniki to zasysa ona zimniejszą wodę z układu podłogówki przez co tracę jakieś 5 stopni, a z powrotu grzejników temp ok 50 stopni wpycha powrotem w tyłek podłogówce...czy tutaj wskazane sa zawory zwrotne?

 

a jak działaja dwa układy na raz czyli podłogówka i grzejniki - to na grzejniki nie idzie więcej niż 38 stopni przy 70 na kotle - sprawdzone przez 1,5 godziny ciągłej pracy pomp - czy to nie jest wina wymiennika?

 

 

JUż mam wkur... na tę kotłownie.

 

Czy mozna wyliczyć po rozmiarach i ilości płyt  - jaką moc ma wymiennik płytowy?

Opublikowano

Myślę, że nie uzyskasz takiej informacji. Do wyliczenia mocy wymiennika potrzebna jest znajomość wielu danych minn. rodzaju czynnika (woda, glikol,para) temperatury i nateżenia przepływów czynnika po stronie pierwotnej i wtórnej oraz szczegółowe dane techniczne samego wymiennika.