syja77 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Autor #51 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Ja chyba żałuję zakupu tego pieca. Miałem brać defro akm II i szkoda, że mnie namówili na stalmarka. Kurde mnie to samo gnębi... Tez mielismy na oku Defro ale zdecydowalismy sie na Stalmark bo byl tanszy i polecil go nam ktos tam... Chociaz sa tez tematy na forum ze Defro dziala marnie. Trzeba sobie teraz radzic z tym co mamy. Moze rzeczywiscie duzo zalezy od opalu? A propos palenia, zastanawia mnie jedna sprawa. U nas przerwa podtrzymania wieksza niz 30 minut nie przejdzie (przy zamknietej i przy otwartej klapce). Jak wy to robicie ze tyle wam trzyma??? Nawet przy podawaniu co 2 minuty ( jak kiedys testowalismy ustawienia) ta przerwa nie mogla byc tak dluga bo kociol sie wygaszal...
sebastiw Opublikowano 14 Stycznia 2014 #52 Opublikowano 14 Stycznia 2014 moje obecne ustawienia przerwa podawania 4 min. went. 40% przerwa podtrzymania 120 min. went. w podtrzymaniu 60 sek./25 min.
levyyy Opublikowano 14 Stycznia 2014 #53 Opublikowano 14 Stycznia 2014 ja za to staram się aby mój Stalmark jak najdłużej pozostawał w trybie praca a jak najkrócej w podtrzymaniu... wtedy najefektywniej spala mi się opał (Miał Piast 25) - przerwę podawania mam na 6:45min i nadmuch 18% Do zadanej dochodzi w jakieś 20min i w podtrzymaniu pozostaje około 10
sebastiw Opublikowano 14 Stycznia 2014 #54 Opublikowano 14 Stycznia 2014 levvy - i jak spalanie w takich parametrach?
levyyy Opublikowano 14 Stycznia 2014 #55 Opublikowano 14 Stycznia 2014 do 30kg na dobę - nieocieplona kamienica 150m + bojler 160l. Jedynie popiołu sporo i raz na dobę muszę wyrzucał pełny zasobnik. Jeszcze dalej próbuję zmienić ustawienia bo trochę popiół mógłby być lepszy... będe jeszcze chyba zwiększał przerwę podawania...
sebastiw Opublikowano 14 Stycznia 2014 #56 Opublikowano 14 Stycznia 2014 z miału zawsze będzie dużo popiołu. Zwiększanie przerwy podawania nie wiele Ci da. Mnie też pali ok. 25kg/dobę, a domek mały tyle, że z bali drewnianych.
levyyy Opublikowano 14 Stycznia 2014 #57 Opublikowano 14 Stycznia 2014 to co nadmuch zwiększyć myślisz?
sebastiw Opublikowano 14 Stycznia 2014 #58 Opublikowano 14 Stycznia 2014 wg mnie tak i skrócić przerwę podawania na 3-4 min. maksymalnie. u mnie szuflada popiołu prawie pełna po jednej dobie - miał 23.
levyyy Opublikowano 14 Stycznia 2014 #59 Opublikowano 14 Stycznia 2014 dałem przerwę podawania na 4:45 i nadmuch 23% i zobaczę jutro co z tego wyniknie...
sebastiw Opublikowano 14 Stycznia 2014 #60 Opublikowano 14 Stycznia 2014 te 2-3% zmian dmuchawy sobie daruj :) zmieniaj co 10%, mniejsze różnice to raczej detale..
Lightjay Opublikowano 14 Stycznia 2014 #61 Opublikowano 14 Stycznia 2014 Jaka chata? 300m2 powierzchni, pomieszczenia 150m2 o wys 3,5m i 150m2 o wysokości 2,5m 35 grzejników po 13 żeberek żeliwnych Budynek stary około 130 lat mury 60cm w środku przerwa powietrzna. Okna 1/2 nowych drewnianych, a druga połowa starych okien.
Lightjay Opublikowano 15 Stycznia 2014 #62 Opublikowano 15 Stycznia 2014 jakim opalem palicie w tym piecu jaki opal chodzi o typ wegla i kalorycznosc. z poprzedniego mam jeszcze retopal za 790zl tona, ale juz sie konczy i musze cos kupic do tego pieca co polecacie
sebastiw Opublikowano 15 Stycznia 2014 #63 Opublikowano 15 Stycznia 2014 Ja na początku paliłem retopal piast, u mnie za 660 zł, ale teraz przerzuciłem się na miał 23, bo spalanie nie wiele większe (fakt, że więcej popiołu), a cena 460 :-)
levyyy Opublikowano 15 Stycznia 2014 #64 Opublikowano 15 Stycznia 2014 a jaką ty masz siłę nadmuchu ustawioną?
sebastiw Opublikowano 15 Stycznia 2014 #65 Opublikowano 15 Stycznia 2014 35-40%. W popiele trochę szlaki jest.
Lightjay Opublikowano 15 Stycznia 2014 #66 Opublikowano 15 Stycznia 2014 Ja na początku paliłem retopal piast, u mnie za 660 zł, ale teraz przerzuciłem się na miał 23, bo spalanie nie wiele większe (fakt, że więcej popiołu), a cena 460 :-) a jak z osiąganiem temp? lepsza na retopalu czy na miale?
sebastiw Opublikowano 15 Stycznia 2014 #67 Opublikowano 15 Stycznia 2014 chyba retopal lepszy, ale różnica wg mnie nie warta 200 zł :-)
Lightjay Opublikowano 16 Stycznia 2014 #68 Opublikowano 16 Stycznia 2014 skąd macie miał? z jakiej kopalni jest dobry, a z jakiej unikać jak ognia? bo rozumiem że typ miału 23
sebastiw Opublikowano 17 Stycznia 2014 #69 Opublikowano 17 Stycznia 2014 u mnie najlepszymi opiniami szczyci się miał z Piasta i z Janiny.
Lightjay Opublikowano 19 Stycznia 2014 #70 Opublikowano 19 Stycznia 2014 ustawienia ustawieniami a jak macie komin otwarty na maxa czy przymknięty, tyn piec ma regulację. A po co jest ta klapka na dolnych drzwiczkach z popielnika ?
sebastiw Opublikowano 19 Stycznia 2014 #71 Opublikowano 19 Stycznia 2014 ja ma szyber na połowę. Klapki używaj tylko do palenia na dodatkowym ruszcie - dopływ powietrza.
Lightjay Opublikowano 19 Stycznia 2014 #72 Opublikowano 19 Stycznia 2014 a kombinowaliscie z tym wentylatorem czy ma jakas przyslone w srodku czy jak?
sebastiw Opublikowano 19 Stycznia 2014 #73 Opublikowano 19 Stycznia 2014 a nie możesz otworzyć i sam zobaczyć?
Lightjay Opublikowano 20 Stycznia 2014 #75 Opublikowano 20 Stycznia 2014 już jest - jeszcz nie podłączony, ale pierwszy szok to te delikatne blaszki jako obudowa ocieplenia. mam nadzieję że to nie skoroduje po latach. druga to malutki popielnik (poprzedni był 2x większy tzn dwie takie szuflady obos siebie. Zaskoczyła mnie jedna śrubka przytwierdzona jako "zapas" na trytku pod tłokiem, nie wiem po co ona tam jest? A gdzie znajde zawleczkę która ponoć się czasem zrywa? bo mam pełno ich ze ślimaka i niewiem czy one pasują :)