martex Opublikowano 27 Sierpnia 2013 #1 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Witam Nagrzewnica wodna + termostat dobowy(salus FL) sprzężony aktualnie z siłownikiem aquaair, nagrzewnica podpieta pod regulator obrotów 220V. Termostat odcina poprzez silownik doplyw wody do nagrzewnicy ale oczywiscie wentylator musi chodzic caly czas. W jaki sposob to polaczyc tak aby sygnal do zamkniecia/otwaria silownika powodowal rownoczesne wylaczenie/wlaczenie dmuchawy ? Termostat jest polaczony z silownikiem poprzez zwykly styk jednobiegunowy jednopolozeniowy (SPST), wyprowadzenia COM i NO, zasilany bateryjnie. Regulkator obrotow wraz z transformatorem to 220V. Czy sa jakies "gotowce" ?
majschi Opublikowano 27 Sierpnia 2013 #2 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 witam Rozwiązaniem jest podłączenie regulatora obrotów przez przekaźnik sterowany termostatem który zamyka siłownik
martex Opublikowano 1 Września 2013 Autor #3 Opublikowano 1 Września 2013 Tak, o przeazniku myslalem ale nie jestem elektronikiem, nie opanuje tego. Czy mialbys mozliwosc napisania jakis typ przekaznika zastosowa i jak to podlaczyc (schemat?), nie chcialbym zakonczyc eksperymentu awaria :) Jesli potrzebne sa dodatkowe informacje, chetnie napisze.
majschi Opublikowano 1 Września 2013 #4 Opublikowano 1 Września 2013 do regulatora obrotów podłączone dwa przewody, zasilanie oraz przewód podłączony do wentylatora na przewodzie zasilającym montujesz przekaźnik którego rodzaj jest uzależniony od napięcia jakim jest sterowany siłownik który zamyka zawór doprowadzający wodę z CO jeśli nie czujesz się na siłach to zaproś jakiegoś elektryka będzie bezpieczniej