Gość predox999 Opublikowano 12 Maja 2013 #1 Opublikowano 12 Maja 2013 witam,wlasnie robie instalacje co w ukladzie otwartym grzejniki mam podlaczone i jestem w trakcie podlaczenia wymiennika 100l do zimnej wody,mam takie pytanie ,czy w odpowiedniej kolejnosci sa podlaczone zawory ;zawor bezpieczenstwa,zawor zwrotny, zawor odcinajacy,prosze o jakies porady na ten temat;;
groszek Opublikowano 12 Maja 2013 #2 Opublikowano 12 Maja 2013 Witam! Jak widzę z fotek zamieszczonych przez ciebie, to zawór bezpieczeństwa masz zespolony razem z zaworem zwrotnym, więc nie potrzebujesz drugiego (tego przy zaworku kulowym). Moja rada to na trójniku jeszcze przed zaworem bezpieczeństwa (patrząc od strony bojlera) dać zaworek spustowy (bo jak w razie potrzeby opróżnisz bojler?) i warto też zainstalować naczynie przeponowe do cwu (też na trójniku pomiędzy bojlerem a zaworkiem bezp.), by nie wykapywała woda z zaworka bezp. co b.często się zdarza podczas normalnej pracy bojlera. Pozdrawiam.
majschi Opublikowano 12 Maja 2013 #3 Opublikowano 12 Maja 2013 ogólnie jest poprawnie ale zasobnik warto zaśilić z pionowej rury 22Cu następnie zawór 3/4, zawór zwrotny + bezpieczenstwa ( który masz ) za nim trójnik 3/4 na 1/2 z zaworem spustowym i przy zasobniku daj śrubunek co do naczynia przeponowego to jeśli chcesz zaoszczedzić 120zl i nie przeszkadza Ci kapiąca woda w tempie 5l na miesiąc to nie muszisz go montować
Gość predox999 Opublikowano 14 Maja 2013 #4 Opublikowano 14 Maja 2013 Witam! Jak widzę z fotek zamieszczonych przez ciebie, to zawór bezpieczeństwa masz zespolony razem z zaworem zwrotnym, więc nie potrzebujesz drugiego (tego przy zaworku kulowym). Moja rada to na trójniku jeszcze przed zaworem bezpieczeństwa (patrząc od strony bojlera) dać zaworek spustowy (bo jak w razie potrzeby opróżnisz bojler?) i warto też zainstalować naczynie przeponowe do cwu (też na trójniku pomiędzy bojlerem a zaworkiem bezp.), by nie wykapywała woda z zaworka bezp. co b.często się zdarza podczas normalnej pracy bojlera. Pozdrawiam. witam, dzieki za fachowe porady ktore Pan mi przedstawil,dostosuje sie wedlug tych porad ,a naczynie przeponowe to jeszcze sie nad tym zastanowie, nieodpisywalem bo ciagle praca ,praca i jeszcze raz praca,ale dzisiaj znalazlem troche czasu ,dzieki za za pomoc ,jesli bede mial jeszcze jakies problemy zwiazane co itp bede pisal, dzieki jeszcze raz pozdrawiam
Gość predox999 Opublikowano 2 Czerwca 2013 #5 Opublikowano 2 Czerwca 2013 witam,pisalem wczesniej na temat podlaczenia bojlera 100l do zimnej wody ,narazie wedlug wskazowek ktore dostalem na forum jeszcze nic nie robilem ale zastosuje sie do nich,natomiast mam pytania dotyczace zamontowania ipodlaczenia naczynia przeponowego firmy refix -8l;;czy moge naczynie przeponowe umiescic pod bojlerem,odleglosc pomiedzy bojlerem a naczyniem jakies 60cm,lub wyzej obok bojlera ? a pytanie drugie dotyczy kolejnosci podlaczenia;naczynie zaraz za nim zawor odcinajacy i oprozniajacy, filtr katowy+manometr, zawor spustowy do bojlera,zawor bezpieczenstwa '; a za wodomierzem bedzie zamontowany reduktor cisnienia,prosze o jakies porady dotyczace tych podlaczen ,i jeszcze jest jedno takie pytanie dotyczace naczynia przeponowego,przed zamontowaniem go do bojlera jakie powinno byc cisnienie wstepne podaje 0,2-0,4bar,czy takie cisnienie jest dobre?Prosze o pomoc,z gory dziekuje za uwage i pozdrawiam,;; Zdjęcie-0034 (2).bmp
kiminero Opublikowano 2 Czerwca 2013 #6 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Naczynie spokojnie możesz zamontować obok. Samo naczynie CWU dobra rzecz, ale z tym osprzętem to już konkretnie wymyśliłeś. Zawór odcinająco/opróżniający to zbędny wydatek. Przyda się dopiero przy wymianie naczynia chyba. Manometr też nie zaszkodzi, tylko co on daje? Jeśli już ma być to max 1 MPa (10 bar), bo będzie miał dokładniejszą, bardziej czytelną podziałkę. Chcesz mieć estetycznie i funkcjonalnie, to załóż konsolę przyłączeniową CWU, np. coś takiego: Do tego można domontować szybkozłącze do montażu naczyń przeponowych, aby przy ewentualnej wymianie lub kontroli naczynia, nie spuszczać wody z boilera. Filtr pod boilerem bym sobie odpuścił a jeśli już, to filtr ogólny za wodomierzem, tylko nie siatkowy a z włókniną lub podobny. Ciśnienie wstępne zostaw fabryczne, czyli 4 bary (nie 0,4). Zamiast reduktora ciśnienia za wodomierzem pomyśl o tym filtrze ogólnym, chyba że wodociągi faktycznie podają więcej niż 4 bary.
Gość predox999 Opublikowano 2 Czerwca 2013 #7 Opublikowano 2 Czerwca 2013 witam,dzieki za porade fachowa, staram sie zeby wszystko bylo ok, co do manometra wziolem w sklepie bo akurat byl tylko taki do 25bar,ale chcialbym taki zalozyc 10bar zeby widziec cisnienie jakie ma naczynie przeponowe,a co do reduktora cisnienia ma Pan calkowita racje chyba zaloze filter ogolny,a czy moglbym naczynie przeponowe zamontowac pod bojlerem tak jak przedstawilem na zdjeciu? Dzieki jeszcze raz za fachowe porady ;;pozdrawiam;;
kiminero Opublikowano 2 Czerwca 2013 #8 Opublikowano 2 Czerwca 2013 a czy moglbym naczynie przeponowe zamontowac pod bojlerem tak jak przedstawilem na zdjeciu? Nie ma przeciwskazań.
Gość predox999 Opublikowano 3 Czerwca 2013 #9 Opublikowano 3 Czerwca 2013 witam, dzieki zaodpowiedz fachowa ,narazie ; pozdrawiam;;;
Gość predox999 Opublikowano 4 Czerwca 2013 #10 Opublikowano 4 Czerwca 2013 witam ponownie mam pytanie dotyczace naczynia przeponowego refikx 8l,chcialem zakupic do niego zawor odcinajcy-oprozniajacy taki jaki jaki ma byc ale nie moge takiego zaworu dostac ,czy moge zastosowac zwyzkly zawor odcinajacy i czy woda napelni naczynie jezeli taki zawor zastosuje zwykly? dzieki za uwage i pozdrawiam;;;
majschi Opublikowano 4 Czerwca 2013 #11 Opublikowano 4 Czerwca 2013 najlepszy byłby zawór tego typu jeśli dasz zwykły zawór to za nim na trójniku daj ręczny odpowietrznik grzejnikowy lub zawór spustowy jesli go nie dasz to podczas czynności serwisowych ( sprawdzanie ciśnienia w naczynku ) ze śrubunka pod naczynkiem będziesz musiał spuścic odrobine wody wiec tez nic wielkiego sie nie stanie
gersik Opublikowano 4 Czerwca 2013 #12 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Z tego co mi wiadomo nie wstawia się żadnych zaworów przed naczyniem przeponowym. Zamontuj to; http://allegro.pl/szybkozlacze-do-naczynia-przeponowego-3-4-044-i3285546578.html http://www.nokaut.pl/bojlery/reflex-szybkozlacze-do-naczyn-1.html
Jaro966 Opublikowano 4 Czerwca 2013 #13 Opublikowano 4 Czerwca 2013 są specjalne zawory odcinające do naczyń wzbiorczych, można sobie obejrzeć w katalogu Reflexa. Drugim, tańszym rozwiązaniem, choć niezgodnym ze sztuką jest montaż zwykłego zaworu i odkręcenie rączki.
majschi Opublikowano 4 Czerwca 2013 #14 Opublikowano 4 Czerwca 2013 pomijając wszystkie za i przeciw Pytanie dla instalatorów. W jaki sposób montujecie naczynia wzbiorcze ? Ja poprzez zwykły zawór kulowy z motylkiem
kiminero Opublikowano 4 Czerwca 2013 #15 Opublikowano 4 Czerwca 2013 A wszystkie te zawory odcinające, opróżniające, a nawet szybkozłącze, przydadzą się raz na niewiadomo ile lat. Teoria może i słuszna, tylko koszty idą w górę, a tego żaden klient nie lubi, pytajac "A co to daje?" Osobiście montuje jak kolega wyżej, czyli zawór z półśrubunkiem plus demontaż pióra, info łopatologiczne dla użytkownika i oczywiście ZB po stronie boilera. Podobnych "gadżetów" można namontować w kotłowni dużo więcej. W omawianym temacie "zgodnie ze sztuką" przed naczyniem przeponowym CWU należałoby zastosować regulator ciśnienia. Kto to robi?
Jaro966 Opublikowano 4 Czerwca 2013 #16 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Nie wolno instalować zaworów odcinających na podejściu do naczynia wzbiorczego. Jedyna akceptowalne rozwiązanie to firmowe zawory o których już pisałem: http://www.reflex.pl/admin/wyswig/pliki/esklep1//pliki/reflex_katalog_2012_v4_pdf.pdf (str. 7).
Jaro966 Opublikowano 4 Czerwca 2013 #17 Opublikowano 4 Czerwca 2013 A wszystkie te zawory odcinające, opróżniające, a nawet szybkozłącze, przydadzą się raz na niewiadomo ile lat. Teoria może i słuszna, tylko koszty idą w górę, a tego żaden klient nie lubi, pytajac "A co to daje?" Osobiście montuje jak kolega wyżej, czyli zawór z półśrubunkiem plus demontaż pióra, info łopatologiczne dla użytkownika i oczywiście ZB po stronie boilera. Podobnych "gadżetów" można namontować w kotłowni dużo więcej. W omawianym temacie "zgodnie ze sztuką" przed naczyniem przeponowym CWU należałoby zastosować regulator ciśnienia. Kto to robi? Regulator ciśnienia?! W życiu o czymś takim nie słyszałem...
majschi Opublikowano 4 Czerwca 2013 #18 Opublikowano 4 Czerwca 2013 Nie wolno instalować zaworów odcinających na podejściu do naczynia wzbiorczego. a czy naczynie perzponowe jest konieczne w instalacji zasobnika CWU ? Zawór bespieczeństwa odwala całą brudną robote związaną ze wzrostem ciśnienia ( najwyżej pokapie)
kiminero Opublikowano 4 Czerwca 2013 #19 Opublikowano 4 Czerwca 2013 "Podstawowa" zaleta naczyń CWU, to brak telefonów z reklamacjami "kropelkowymi". A na poważnie, to regularne wykapywanie wody prowadzi do szybkiego zakamienienia uszczelki zaworu i częściej go trzeba wymieniać. W skrajnym wypadku gromadzący się kamień "zmienia" próg otwarcia zaworu lub go unieruchamia. Ustaw sobie kran na kapanie i sprawdź go po kilku tygodniach. Tak się rodzą stalaktyty...
majschi Opublikowano 4 Czerwca 2013 #20 Opublikowano 4 Czerwca 2013 zgadzam się z Tobą kiminero zawsze montuje naczynia przeponowe w zasobnikach poziomych z wężownicą ale nigdy w bojlerach poziomych w kotłowni ponieważ tam nikomu nie przeszkadza troche kapiącej wody jeśli robie błąd to mnie popraw
gersik Opublikowano 5 Czerwca 2013 #21 Opublikowano 5 Czerwca 2013 Tak robisz błąd bo ludziom przeszkadza kapiąca niepotrzebnie woda a szczególnie jak kotłownia służy również do innych celów.
Gość predox999 Opublikowano 6 Czerwca 2013 #22 Opublikowano 6 Czerwca 2013 witam,otoz z tych postow ktore przeczytalem w sprawie naczynia przeponowego 8l refikx i wstawienia zaworu odcinajacego ,wstawie zawor odcinajacy chociazby po to by przy wymianie naczynia mozna by go odlaczyc roznie to bywa ,naczynie przeponowe chce wstawic aby nie wymieniac zaworu bezpieczenstwa co jakis czas i miec spokoj z kapiaca woda,czy taki zawor jak przedstawil powyzej rysunek moge taki wstawic? dzieki za te odpowiedzi ;pozdrawiam''
gersik Opublikowano 6 Czerwca 2013 #23 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Przecież masz napisane, że nie wolno montować zaworów odcinających przed naczyniem przeponowym. Na szybko złączu też go wykręcisz bez wypuszczania wody z obiegu. No ale to twój dom.
kiminero Opublikowano 6 Czerwca 2013 #24 Opublikowano 6 Czerwca 2013 To jest naczynie CWU i nie ma co demonizować zaworu odcinajacego. 90% boilerów wogóle nie posiada naczyń przeponowych (nie wspominajac o termach elektrycznych, zasobnikach zintegrowanych z kotłem gazowym itd.). Dla tak małych zasobników głównym zabezpieczeniem jest zawór bezpieczeństwa a przepone zakłada się dla wyeliminowania wyrzutów nadmiaru i ustabilizowania ciśnienia. Zawór, o który pytasz możesz spokojnie montować. Wystarczyłby nawet zwykły zawór grzejnikowy tzw. "motylek". Opróżnianie naczynia CWU ma sens gdy jest ono duże. Przy małym naczyniu wystarczy odciąć dopływ wody zimnej do boilera i odkręcić kran z ciepłą wodą i poczekać aż spadnie ciśnienie i woda przestanie lecieć. Po tym zabiegu naczynie CWU jest już "suche", ponieważ jego ciśnienie wstępne to 4 bary, a to skutecznie wodę z niego wypycha. Teraz tylko zamykasz zawór motylkowy i demontujesz naczynie. Zero wody, zero ryzyka. Boiler można użytkować nawet bez tego naczynia, licząc się jedynie z możliwością kapania ZB (albo i nie). Dalej uważam, że nie ma powodów by demontować naczynie CWU w trakcie jego normalnego, wiloletniego użytkowania.
Jaro966 Opublikowano 6 Czerwca 2013 #25 Opublikowano 6 Czerwca 2013 Przy małym domowym bojlerze naczynie wzbiorcze nie jest aż tak ważne. Po pierwsze: w domu zwykle bez przerwy używa się ciepłej wody co prowadzi do rozładowania ciśnienia w bojlerze. Po drugie: na większości instalacji (przyłączach) zimnej wody brak zaworów zwrotnych. W przypadku wzrostu ciśnienia w bojlerze, ciepła woda zostanie po prostu wepchnięta do instalacji zimnej wody, a i tak nie będzie to duża ilość. Po trzecie: jeśli przyłącze jest z zaworem antyskażeniowym to pokapie trochę z zaworu bezpieczeństwa i tyle. Jeśli jest zawór typu BA to pokapie z zaworu. Zatem problemu nie ma. Wcześniejsze rozważania są jak najbardziej właściwe i przedstawiają formalny punkt widzenia, zgodny z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku naczynia wzbiorcze są potrzebne, odcięcie możliwe tylko specjalnym zaworem, dodatkowo do wody użytkowej stosuje się specjalne, przepływowe naczynia wzbiorcze. Jeśli komuś zależy na tym, by mieć instalację zgodną z obowiązującymi przepisami to oczywiście wszystkie te elementy muszą być. Ja zasadniczo uważam, iż koszt naczynia, zaworu odcinającego nie jest aż tak powalający, żeby z nich rezygnować.