Naczynie wzbiorcze liczysz programem doboru - tu są te programy - https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12985-dobor-naczynia-wzbiorczego/

Program doboru Flamco jest prostszy i wystarczający.

Co do montażu naczynia przeponowego - montujesz zaraz przy kotle, może być na powrocie, na zasilaniu obowiązkowo ZB odpowiednie do wytrzymałości kotła - przeważnie 1,5 bar.

Wymiennik płytowy nie jest potrzebny.

 

Pozdr.

Opublikowano

Oto moja propozycja układu zamkniętego z kilkoma dodatkowymi "bajerami" .

 

Jednocześnie proszę o uwagi na temat zamieszczonego schematu.post-48041-0-54153000-1362415982_thumb.jpg

Opublikowano

Ale co jest źle? jak będę wiedział zaraz poprawię

Opublikowano

Zobacz jak podłączyłeś grzanie CWU- nie dośc że dwie pompy w szereg to jeszcze - zasilanie przed 4-D a powrót na 4-D.

Sam jestem ciekaw jak to by działało

Oczywiście brak zaworu bezpieczeństwa.

Termometr też by się przydał.

Opublikowano

Ale co jest źle? jak będę wiedział zaraz poprawię

Kopiuj/wklej to za mało. Poczytaj o zasadach montażu urządzeń, które wykorzystałeś. Błędy "na czerwono":

 

post-18583-0-55664900-1362419554_thumb.jpg

Opublikowano

Mi się najbardziej podoba "przelotowy" 4D... Damianie wybacz, że sobie dworuję z twoich pomysłów, ale lepiej będzie jak skorzystasz z gotowych schematów "producenckich" i nie będziesz prochu wymyślał.

Opublikowano

Dziękuję za sugestie zmian.

Poniżej poprawiony schemat.

@ kiminero czy możesz rozszerzyć swoją wypowiedż o jakieś wskazówki?post-48041-0-51518400-1362420553_thumb.jpg

Opublikowano

Raczej nie będzie miał nam tego za złe, sam pytał o układ zamknięty. :D

To "urządzenie" to mój błąd o jedno odejście za dużo w zamyśle miałem - Wężownica schładzająca WZS-2 + Zawór schładzający Regulus JBV do kotłów na paliwo stałe - dzięki za cenną uwagę.

 

Wiem, że zawór 4D nie jest przelotowy i kolory za zaworem powinny bardziej odpowiadać wodzie podmieszanej ale to taka mała oszybka

 

A które pompy Twoim zdaniem są zbędne?

Opublikowano

Przy boilerze mamy na schemacie urządzenie - Zespół zabezpieczające SYROBLOC typu 330 - służą do zabezpieczania przed przekroczeniem ciśnienia w zamkniętych podgrzewaczach wody. Posiadają wszystkie wymagane przez normy elementy osprzętu dla zabezpieczenia podgrzewaczy wody. Zabudowanie w zwartej formie armatur w zespole 330 umożliwia bardzo racjonalny i szybki montaż. Zabezpiecza podgrzewacz wody przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia (zawór bezpieczeństwa) i przepływem zwrotnym wody. SYROBLOC typ 330 składa się z zaworu odcinającego, zaworu zwrotnego z króćcem kontrolnym, króćca przyłączenia manometru, membranowego zaworu bezpieczeństwa oraz kosz wyrzutowy z przerwą powietrzną uniemożliwiającą wsteczne zassanie wody z kanalizacji.

 

Stosowane powszechnie w Niemczech w miejsce naczyń z membraną gdzie mamy wode zastoinową sprzyjająca rozwojowii bakterii.

 

Przy piecu mamy na schemacie - Zawór napełniania instalacji 6827 CA Zawór napełniania instalacji SYR 6828 CA służy do automatyzacji napełniania instalacji grzewczych. Jest to zawór klasy CA, zabezpieczający przed cofnięciem wody grzewczej do instalacji wody pitnej, zgodny z normą PN EN 1717. Umożliwia bezpośrednie połączenie instalacji grzewczej i instalacji wody pitnej, dla płynów do kategorii 3 włącznie. W skład armatury wchodzą: zawór odcinający na wejściu, zawór antyskażeniowy typ CA, reduktor ciśnienia z filtrem siatkowym, manometr, króciec przyłącza manometru, kosz wyrzutowy. Wbudowany, łatwy w nastawie reduktor ciśnienia zapewnia stałe warunki napełniania i pracy instalacji grzewczej. Wkład reduktora wyposażony jest we wskaźnik nastawy ciśnienia.

Opublikowano

Powracam do tematu układu zamkniętego. Poniżej zamieściłem schemat, a na nim pytania. Jak zwykle zwracam się do szanownych kolegów o sprawdzenie :D Mam jeszcze jedno pytanie. Od kolegi Sambora otrzymałem link do programu obliczającego naczynie przeponowe firmy Flamko i chciałem się dowiedzieć jakie ciśnienie jest na dopływie w.z. i jakie powinno być ciśnienie na zaworze bezpieczeństwa?? Czy max.temperatura wody ogrzewacza może wynosić 60 stopni?? Poniżej link do doboru naczynia http://www.flamco.pl...amy_doboru.html .

1.pdf

  • 2 tygodnie później...

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.