strazak Opublikowano 2 Stycznia 2013 #1 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Witam Proszę zobaczyć na rysunek i porównać temperatury na zasilaniu i powrocie z zasobnika cwu Czy zasobnik może działać jak zawór 3D ?- zasobnik znajduje się 1,2 m nad kotlłem i ma bardzo krótki obeg, czy do tej instalacji potrzeba- jest sens montażu zawóru mieszającego 3D? jeżeli tak to proszę o wskazanie najlepszego miejsca do jego montażu szkic z natury.pdf Cytuj
sambor Opublikowano 2 Stycznia 2013 #2 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Do czego miałby służyć ten zawór 3-D? Zasobnik nie działa jako 3-D , najwyżej jako krótki obieg (bypass) A te temp nie są za niskie? moim zdaniem powinny być ok 60C pozdr. Cytuj
strazak Opublikowano 2 Stycznia 2013 Autor #3 Opublikowano 2 Stycznia 2013 jezeli dobrze myślę to zawór 3D służy do zabezpieczenia kotła przed korozją niskotemperaturową ? mieszająć wodę z zasilania i powrotu ? jeżeli się mylę to proszę o poprawienie w zaleceniach producenta jest montaż zaworu 3 lub 4 D czy ten kocioł może chodzić bez pompy obiegowej w systemie otwartym grawitacyjnym ? Cytuj
sambor Opublikowano 2 Stycznia 2013 #4 Opublikowano 2 Stycznia 2013 Po kolei - - można tak zamontować zawór 3-D aby służył do podniesienia temp powrotu ( zab przed korozją) - jeżeli ma być zawór 3-D to musi być zainstalowany na powrocie do kotła. - na grawitację i zaw 3-D raczej nie ma szans- musiały by być wszystkie przekroje min 6/5" + zaw 3-D też. - nie piszesz jakie grzejniki, jeżeli płytowe to zapomnij o grawitacji.na CO - grawitacja na krótkim obiegu i grubych rurach może chodzić na grzaniu CWU- zależy też od bojlera. Grawitacja generalnie zależy od wykonania instalacji - duże przekroje, spadki, małe opory grzejników to jej wymagania. Pozdr. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.