Speedcam Opublikowano 19 Grudnia 2012 #1 Opublikowano 19 Grudnia 2012 Witam, mam problem z nagrzewnicami Euroheat volcano a mianowicie posiadam 2 sztuki i wszedzie pisze ze wystarczy 40 stopni na piecu aby było ciepłe powietrze a tak nie jest. Przyszedł magik od tych spraw i stwierdził ze wystarcza rurki miedziane 22 i 18 gdzie rurki 22 ida od pieca do 1 nagrzewnicy a podlaczenie samych nagrzewnic jak i polaczenie 1 i 2 nagrzewnicy jest 18stka. problem taki ze wogole nie dmucha cieplym powietrzem jakby nie dawalo rady i po wlaczeniu nagrzewnicy rurka doprowadzajaca do nagrzewnicy robi sie natychmiast zimna. jak nagrzeje w piecu na maxa to dopiero wtedy dmucha cieplym powietrzem ale to nie tak miało działać. czy ktos wie co moze byc przyczyna, czy rurki sa za malej średnicy czy problem polega calkiem na czyms innym ? z gory dzieki za pomoc Cytuj
sambor Opublikowano 19 Grudnia 2012 #2 Opublikowano 19 Grudnia 2012 Problemem jest za mała moc doprowadzona do nagrzewnicy - jaki to kocioł, jaka jest temp wody podawana do nagrzewnicy? Nagrzewnica moc znamionową osiąga przy temp 70-90C , czy taką wodę podajesz? Jaka pompa na zasilaniu, jak ustawiona. Więcej danych np moc lub dokładny model nagrzewnicy Czy to takie : Pozdr Cytuj
Speedcam Opublikowano 19 Grudnia 2012 Autor #3 Opublikowano 19 Grudnia 2012 a czy instalacja taka musi byc rurami miedzianymi czy mozna czyms zastapic stalowymi albo rurami pipes ? Cytuj
sambor Opublikowano 19 Grudnia 2012 #4 Opublikowano 19 Grudnia 2012 (edytowane) Miedziane są najlepsze, moim zdaniem główna rura powinna być Cu28, a od niej do każdej nagrzewnicy osobno Cu22 W instrukcji powinny być dane : jaka moc przy jakiej temp zasilania oraz zalecany przepływ Nie podałeś jaki kocioł je zasila Pozdr. Edytowane 19 Grudnia 2012 przez sambor Cytuj
Speedcam Opublikowano 19 Grudnia 2012 Autor #5 Opublikowano 19 Grudnia 2012 takie dane podam jutro jak bede na miejscu wszystko spisze Cytuj
automatyk Opublikowano 20 Grudnia 2012 #6 Opublikowano 20 Grudnia 2012 Witam, mam problem z nagrzewnicami Euroheat volcano a mianowicie posiadam 2 sztuki i wszedzie pisze ze wystarczy 40 stopni na piecu aby było ciepłe powietrze a tak nie jest. Przyszedł magik od tych spraw i stwierdził ze wystarcza rurki miedziane 22 i 18 gdzie rurki 22 ida od pieca do 1 nagrzewnicy a podlaczenie samych nagrzewnic jak i polaczenie 1 i 2 nagrzewnicy jest 18stka. problem taki ze wogole nie dmucha cieplym powietrzem jakby nie dawalo rady i po wlaczeniu nagrzewnicy rurka doprowadzajaca do nagrzewnicy robi sie natychmiast zimna. jak nagrzeje w piecu na maxa to dopiero wtedy dmucha cieplym powietrzem ale to nie tak miało działać. czy ktos wie co moze byc przyczyna, czy rurki sa za malej średnicy czy problem polega calkiem na czyms innym ? z gory dzieki za pomoc z kotła 35 do nagrzewnicy 22 pompa 32/80 i jesli podajesz tak mały parametr to musisz dac ją na 110V silnik aby dawał ok 2000 m3 powietrza a nie ponad 5 tys na pełnych obrotach na 230V i tyle ,natomiast na 18 rurce to będzie trochę słabo Cytuj
lolosko Opublikowano 21 Grudnia 2012 #7 Opublikowano 21 Grudnia 2012 jakie masz te nagrzewnice vr 1 czy vr2 kocioł jakiej mocy i?zasada jest taka ze nagrzewnica potrezbuje wysokiego parametru 60 stopni to raczej minimum,jezeli rurka powrotna robi sie zimna to znaczy ze nagrzewnica odbiera cieplo.pompa 25/60 i 3 bieg zeby byl przeplyw.wazna jest tez temperatura powietrza jakie pobiera nagrzewnica.testowalem takie srednice od kotla 22 do nagrzewnic 18 dalo rade ale wszystko bylo blisko siebie ok 6 metrow od kotla do najdalszeej nagrzewnicy.ps sprawdz czy masz je odpowietrzone po lewe stronie u gory nagrzewnicy masz czarna zaslepke a pod nia odpowietrznik reczny na specjalny kluczyk (trzeba dorobic samemu:) Cytuj