aikon36 Opublikowano 7 Grudnia 2012 #1 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Witam Chcę rozprowadzić ciepłe powietrze na górne piętro do czterech pomieszczeń. Mam kominek na dole w salonie o mocy 16kw wyprowadzoną rurę z czopa do pomieszczenia na piętrze fi 150 wystaje około 1m z podłogi. I teraz chcę ja połączyć by całość pociągnąć na strych czyli od kominka do miejsca turbiny będzie gdzieś 6mb (3.5m w pionie reszta bedzie pozioma) , oczywiście rury do dgp wszystkie fi 150 izolowane . I teraz mam klina chce zakupić turbinę firmy DARCO (oczywiście mowa tu o bananie) od turbiny bedzie rozprowadzenie do tych czterech pomieszczeń też fi 150 suma tych pomieszczeń to 130 metrów sześciennych . najdalszy punkt od turbiny jest około 6m wszystkie wyloty w suficie zakończone ameostatami. I teraz pytanie jakiej mocy dobrać turbinę oraz drugie pytanie czy rozprowadzać to za pomocą trójników czy skrzynką rozdzielacza na fi 150. Dom nie ocieplony całość z parterem około 140 Cytuj
sambor Opublikowano 7 Grudnia 2012 #2 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Witam Turbina powinna mieć wydajność 500-600m3/h + regulator obrotów. Co do rozprowadzenia - skrzynka jest lepsza , ale trójniki są bardziej praktyczne - w sumie na jedno wyjdzie, Jak masz zapas wydajności na turbinie to nie jest istotne. Pozdr. Cytuj
aikon36 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Autor #3 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Wielkie dzięki myślę też o skrzynce bedzie rozprężenie powietrza i równo powinno wchodzić w rury, a że mam tyle miejsca na strychu wiec nie ma problemy rozumiem ze tę skrzynię jeszcze oizolować by nie było strat ciepła po drodze. Tylko mam ją połączyć odcinkiem rury np 50 cm z turbiną czy inaczej ? pozdrawiam Cytuj
sambor Opublikowano 7 Grudnia 2012 #4 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Cały układ musi być zaizolowany, inaczej będą straty. Turbinę do rozdzielacza połącz jak najkrótszą rurą., może jest jakaś łączówka z blachy- mufka czy coś takiego podobnego aby to ładnie połączyć. Pozdr. Cytuj
aikon36 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Autor #5 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Pomysł na podłączenie sztywno skrzynki z turbiną chyba się nie sprawdzi. Myślę że to połączenie jedynie wzmoże głośność turbiny a kawałek przewodu powinien temu przeciwdziałać. Taką mam teorię , nie wiem może się mylę . Co do ocieplenie jasne pisałem juz ze bedzie to przewodami izolowanymi do dgp pozdr Cytuj
adamasz Opublikowano 7 Grudnia 2012 #6 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Mam jeszcze uwagę, aby zastosować raczej rury ocynk gładkie typu rynna, bo te karbowane Al trudno się czyszczą i stawiają opór przepływowi powietrza. Karbowane nadają się jako elastyczne łączniki i tłumiki drgań. Co 2mb dobrze jest zrobić rewizję z deklem coby przed sezonem włożyć tam rurę odkurzacza i usunąć kurz! Nie na darmo panie domu uważają DGP za brudasa domowego... Ale warto i tak mieć takowego, niezależnie od kaloryferów - przed sezonem i wiosną DGP jest najlepsze i niedrogie w dodatku! Cytuj
sambor Opublikowano 7 Grudnia 2012 #7 Opublikowano 7 Grudnia 2012 Skrzynka z turbiną może jak być połączona na sztywno, należy tylko całość postawić na arkuszu wełny mineralnej, który tłumu drgania i dodatkowo izoluje cieplnie. Same drgania nie będą się przenosiły na resztę układu jeżeli zastosujesz rury giętkie, ocieplone. Rury ocynkowane są lepsze do transportu powietrza ale powinny mieć wtedy elastyczne połączenia ze skrzynką rozdzielczą aby nie przenosić drgań. Dodatkowym kosztem jest ocieplenie rur stalowych. Rewizje do czyszczenia jak najbardziej. Pozdr. Cytuj
miron1974 Opublikowano 17 Stycznia 2015 #8 Opublikowano 17 Stycznia 2015 witam . Przymierzam się obecnie do montażu układu ogrzewania z turbina powietrzną. Posiadam ok 360 m3 powierzchni do ogrzania. Z tym , że na parterze jest ok 160 m3 , natomiast reszta na piętrze. Jest tam 6 pomieszczeń. Prosze o pomoc w doborze kominkqa o odpowiedniej mocy , oraz turbiny powietrznej. odległości na pietrze od turbiny w najdalszym miejscu to ok 7.5 m. Miło by było gdy ktoś podzielił się swoim doświadczeniem w związku z użytkowaniem tej instalacji. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi