Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Lepsze spalanie węgla 

Bieg I - 50% MOC
Moc  1:5 w stosunku postój a podawanie.
25:5=5 czyli
25s-24s przerwa
5s podawanie
90% wentylator - (regulować pod swój węgiel )
uchylona przysłona 1,5- 2 cm
= 50% mocy kotła
Bieg II - 75% MOC
Moc 1:4 w stosunku postój a podawanie.
25:4=6 czyli
25s-24s przerwa
6s podawanie
95%  wentylator - (regulować pod swój węgiel)
uchylona przysłona 1,5- 2 cm
= 75% mocy kotła
 Bieg I - 100% MOC
Moc 1:3 w stosunku postój a podawanie.
25:3=20 czyli
8s przerwy
25s-24s podawanie
100% wentylator - (regulować pod swój węgiel)
uchylona przysłona 1,5- 2 cm
= 100% mocy kotła