mariusz12074 Opublikowano 10 Listopada 2012 #1 Opublikowano 10 Listopada 2012 Witam posiadam kocioł uniwersalny producent BIAŁEK wielkość 2 16KW z serownikiem ATOS ustawienia sterownika: CP: 10s. PP 15min. OB 30 OP 30 tP 35 HI 1 tO 10 mój problem polega na tym iz po zasypie całego paleniska miałem ( czy to ten najdroższy czy najtańszy) nie ma różnicy PALI SIĘ 6 godzin po 8 godz. na sterowniku 24stopnie ( zaznaczam nie ma mrozów 6-7 st. na zewnątrz w budynku jak palę mam 22 stopnie Zasypuje palenisko rozpalam od góry zamekam drzwiczki włączam sterownik. Nie wiem czy czopuch zamykać cvzy zostawić otwarty na maxa?? Co ma nie tak j=że piec spala jak smok??? Proszę o pomoc Mieszkanie 80 M2 ( nowy dom), nowe okna , wszystko szczelne. grzejniki aluminiowe, Co jest przyczyną Może nie nadaje się ten piec do palenia miałem?? czym nim palić aby po zasypaniu trzymał 12-14 godz.?? załączam zdjęcia pieca Cytuj
spidoman Opublikowano 10 Listopada 2012 #2 Opublikowano 10 Listopada 2012 (edytowane) Jaką temperature masz ustawioną na kotle,zaklej 2/3 dmuchawy, przy miale nie przysłaniaj czopucha, czy zawsze tak było, może być zarośnięty wymiennik, może woda z bojlera często i dużo pobierana, zasypujesz cały ile to kg, jakiej klasy miał.Przedmuchy częściejco 3 min. Edytowane 10 Listopada 2012 przez spidoman Cytuj
mariusz12074 Opublikowano 10 Listopada 2012 Autor #3 Opublikowano 10 Listopada 2012 zasyp ok 30kg miał próbowałem drogi i tani te same rezultaty dmuchawa jest z klapką jak się wyłancza klapka się domyka jak załancza klapka reaguje i się uchyla Zaznacze iż to 1 -wszy sezon palenia nowy mały domek wybudowany mieszkam w nim od maja ocieplony 15 stropian wszystko nowe pompka wody 25-40 ustawiona na 1 biegu więc nie mam rady jak w miarę ekonomicznie palić bo na moje jak przyjdą mrozy to 2 tony nie starczą na miesiąc a to tylko 80 metrów na jednym poziomie nie wiem może się mylę ale przy pełnym zasypie miałem powinien potrzymać 12-14 godz??? może ten piec nie nadaje się na miał? strona producenta http://www.kotly-bialek.pl Cytuj
mariusz12074 Opublikowano 10 Listopada 2012 Autor #4 Opublikowano 10 Listopada 2012 jeszcze raz ja na sterowniku 57 stopni Cytuj
jarry Opublikowano 10 Listopada 2012 #5 Opublikowano 10 Listopada 2012 zawór 4D masz ? Temperatura pracy kotła min. 60* ,poniżej kisisz miał. Cytuj
tim123 Opublikowano 10 Listopada 2012 #6 Opublikowano 10 Listopada 2012 witam kolego mariusz kotły uks to są jak nazwa wskazuje uniwersalne czyli na wszystkie paliwa to nie jest typowy kocioł na miał dlatego wymienik jest dośc prosty krótki aby nie było problemów ze spalaniem różnych paliw , dom jest nowy więc spalanie jest większe choć dość duże jak na taką powierzchnie . sterownik najlepiej jak by miał modulacje nadmuchu wtedy praca kotła jest bardziej płynna . na próbę kup worek sprawdzonego ekogroszku nadmuch zmniejsz jak tylko można dmuchawę częściowo zaklej i wtedy będziesz miał porównanie bo z miałami to jest różnie kiszenie opału nie ma nic wspólnego z nastawą temperatury tylko z brakiem odbioru wytworzonej energi przez obiekt gdy kocioł jest przewymiarowany tu nie ma tego przypadku Cytuj
mariusz12074 Opublikowano 11 Listopada 2012 Autor #7 Opublikowano 11 Listopada 2012 witam zrobię próbę na groszku. O rezultatach poinformuję Może głupio zabrzmi ale co to ten zawór 4-D i gdzie się go montuje, a powiem szczerze co fachowiec to co innego mówi, niektórzy twierdzą iż piec za mały jest więc sam już nie wiem. Ostatnio jeden fachman stwierdził iż pompka jest za duża i wychładza kocioł więc kupiłem mniejszą i żadnej różnicy. powiem tak miał powinien spalać się warstwowo , a tu po rozpaleniu po 2 godz pali się prawie wszystki jakbym haczykiem przemieszał to żar do samego dna zasypu jest. Pozdrawiam Cytuj
spidoman Opublikowano 11 Listopada 2012 #8 Opublikowano 11 Listopada 2012 Wrzuć zdjęcia ze środka kociołka, jak nowy budynek to też będzie dużo spalał, zrób próbę z orzechem II 27 KJ, a tu masz linka jak działa 4d. http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html Cytuj
mariusz12074 Opublikowano 11 Listopada 2012 Autor #9 Opublikowano 11 Listopada 2012 Witam zaobserwowałem też iż grzejniki aluminiowe są od góry gorące jak diabli i od połowy Letnie do samego dołu. załączam zdjęcia pieca w srodku, oraz wszystkie grzejniki co ciągnie ten kocioł. Nie mam słów na ten kocioł, żeby po pełnym zasypie nie trzymał 12 godz.? a co będzie jak temperatura spadnie poniżej 0 te spalanie przy temperaturach 7-10 stopni w + to moim zdanie obłęd , to przy minus 10 spali pełen zasyp w 4 godz. zaznacze dziś nastawiłem 63 stopnie na sterowniku na zewnątrz 10, st+ a spalanie to samo co przy 50 st. te wszystkie grzejniki ciągnie ten kocioł wszystko przedstawiam na fotkach. Pozdrawiam i dziękuję za wszelkie uwagi zalecenia i za okazałą pomoc Cytuj
spidoman Opublikowano 11 Listopada 2012 #10 Opublikowano 11 Listopada 2012 Cos mi się zdaje że to nie jest miałowiec, nie widać kanałow nadmuchowych chyba że zakryte tym popiołem, jak to jest po wypaleniu to szybko przechodż na orzech II tak jak pisałem 27 kj 32,1. Cytuj
mariusz12074 Opublikowano 14 Listopada 2012 Autor #11 Opublikowano 14 Listopada 2012 witam problem rozwiązałem po wielu straconych nerwach i po wizicie paru majstrów fachowców którzy nic nie umieli zardzić i zostawiali mnie zawsze z kwitem. Polegał na tym iż skręciłem grzejniki na zaworkach powrotnych ( nie wiem jak to fachowo nazwać), i teraz cały zasyp 12-godzin spokojnie. ( paląc miałem najtańszym 560zł tona) Pozdrawiam wszystkich forumowiczów Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 14 Listopada 2012 #12 Opublikowano 14 Listopada 2012 Coś mi się nie wydaje ze załatwiłeś problem. Skoro wcześniej kocioł spalał tyle opału przy zdławionych grzejnikach to teraz nic się nie zmieni. Z tego co widzę masz 65 żeberek czyli moc grzejników to 8,5kW + 2kW cwu daje 10,5 kW w szczytowym zapotrzebowaniu na ciepło a ty chłopie sobie kocioł 16 kW dałeś wcisnąć, to jest 200% tego co potrzebujesz więc się nie dziw że ci żre ten miał (pewnie połowa z dymem w atmosferę idzie) Swoją drogą to nie jest kocioł miałowy. Pozdrawiam Cytuj
rybniczanin Opublikowano 15 Listopada 2012 #13 Opublikowano 15 Listopada 2012 Ja naliczyłem 80 żeberek(10,5kW), co nie zmienia faktu że przewymiarowanie jest. :) Cytuj
przemyslaw2ar Opublikowano 15 Listopada 2012 #14 Opublikowano 15 Listopada 2012 No tak ten jeden opuściłem ;) Ale i tak liczyłem z górką Cytuj
mariusz12074 Opublikowano 15 Listopada 2012 Autor #15 Opublikowano 15 Listopada 2012 witam ponownie Kolega pisze że to nic nie zmieni teraz cały zasyp 12 godzin. i w domu 25-27 stopni przy temp. na kotle 58 więc jak dla mnie jest zaj.... różnica. a temperatura na dzień dzisiejszy w nocy -4 w dzień 5 st. więc myślę iż teraz to już OK. Pozdrawiam Cytuj
rybniczanin Opublikowano 15 Listopada 2012 #16 Opublikowano 15 Listopada 2012 Ja pobawiłbym się jeszcze ze zmniejszeniem komory zasypowej szamotem i sprawdził jakie to daje efekty. Cytuj
tim123 Opublikowano 15 Listopada 2012 #17 Opublikowano 15 Listopada 2012 witam patrząc w jakim stanie jest wymiennik i jak wygląda popiół nie wydaje się aby ten kocioł jakoś żle funkcjonował na tej instalacji . ten kocioł jest do pracy cyklicznej a nie na okrągło więc trzeba przyjąc srednią moc z jaką będzie pracował , można zainstalowac mniejszy ale w domu trzeba mieć emeryta który co 8 godzn będzie go rozpalał Cytuj