Onyx01 Opublikowano 2 Listopada 2012 #1 Opublikowano 2 Listopada 2012 Dobry wieczór Poszukuję na prawdę dobrego fachowca z okolic Rybnika woj. Śląskie Mamy założone ogrzewanie podłogowe w całym domu. Od samego początku (zaczyna się 3 sezon grzewczy) jest z nim ogromny problem. Nie grzeje tak jak powinno. W niektórych pomieszczeniach podłoga jest zupełnie zimna. Na dzień dzisiejszy na zewnątrz mamy temperatury dodatnie a w domu jest chłodno, nie wspomnę o poddaszu. Bez swetra nie da się tam wejść. Mamy kocioł Ling25, dwa rozdzielacze z pompami (jeden na parterze, drugi na piętrze) Osoba która je zakładała zajmuje się tym zawodowo od wielu lat, ale widać u nas nie podołała. Za każdym razem jak przychodzi mówi coś innego. Padła nam już pompa, 3 wskaźniki temperatury i ciśnienia, non stop się zapowietrza. Nie mamy już sił aby wołać tego pana dlatego proszę o kontakt fachowca który mógłby dokonać oględzin i stwierdzić gdzie jest popełniony błąd. Proszę zainteresowane osoby o kontakt. Proszę również podać nazwę firmy Onyx01@op.pl Cytuj
vernal Opublikowano 3 Listopada 2012 #2 Opublikowano 3 Listopada 2012 Witam, Ciężko będzie podołać Twoim wymaganiom, ale spróbujmy. Nazwa firmy: Sympatycy ForumInfo & Co. Zasoby: Ok. 100 oczu/dobę. ok. 50 mózgów/dobę Doświadczenie: Dziesiątki podobnych przypadków/rok Referencje: Poczytać forum Sposób działania: bez wizyty w domu, różnie ubrani, podczas jedzenia, oglądania telenowel itd. Efekt: Trudny do przewidzenia Cena: Flaszka przelewem Jeśli Cię to interesuje, to zamieść dokumentację tu. Pozdrawiam. Cytuj
Onyx01 Opublikowano 3 Listopada 2012 Autor #3 Opublikowano 3 Listopada 2012 Nie mam dużych wymagań. Chcę tylko żeby ogrzewanie za które zapłaciliśmy kilkadziesiąt tys zł działało. Postaram się do godz. 20 wrzucić zdjęcia jak rozwiązana jest instalacja. Jak poprowadzone rury może jakiś łebski fachura wpadnie na pomysł gdzie może tkwić błąd. Pozdrawiam Cytuj
Onyx01 Opublikowano 3 Listopada 2012 Autor #4 Opublikowano 3 Listopada 2012 Chociaż wolę żeby pojawił się ktoś osobiście. Zawsze inaczej jest gdy można zobaczyć problem na własne oczy. Cytuj
Onyx01 Opublikowano 3 Listopada 2012 Autor #5 Opublikowano 3 Listopada 2012 Przepraszam za słabą jakość. Zdjęcia robiłem w półmroku. Jeśli będzie trzeba zdjęć lepszej jakości proszę pisać. Na górze znajduje dodatkowo się taki sam rozdzielacz jak ten na zdjęciu Pozdrawiam Cytuj
vernal Opublikowano 3 Listopada 2012 #6 Opublikowano 3 Listopada 2012 Chociaż wolę żeby pojawił się ktoś osobiście. Zawsze inaczej jest gdy można zobaczyć problem na własne oczy. To jest jasne. Ale różne są koleje losu... Cytuj
vernal Opublikowano 3 Listopada 2012 #7 Opublikowano 3 Listopada 2012 Jeszcze projekt jakiś rysunkowy by był pomocny (za tyle tysięcy to chyba istniał przed wykonaniem). Cytuj
Onyx01 Opublikowano 3 Listopada 2012 Autor #8 Opublikowano 3 Listopada 2012 Nie dostaliśmy żadnego projektu Cytuj
vernal Opublikowano 3 Listopada 2012 #9 Opublikowano 3 Listopada 2012 To widać, dostałeś się w łapy partacza. Projekt musi być najpierw, bo inaczej partacz i na pewno zepsuje, ale do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Trzeba to narysować albo zrobić więcej dokładnych zdjęć. Cytuj
Onyx01 Opublikowano 3 Listopada 2012 Autor #10 Opublikowano 3 Listopada 2012 Wiem że na salon zrobione są dwa obiegi, jeden na sypialnię, jeden na przedpokój, jeden na wiatrołap, jeden na łazienkę i jeden na kuchnie. Bardzo ciepła podłoga jest zaraz na wylocie rurek z garażu w przedpokoju przy ścianie, dalej już tak tego ciepła nie czuć. Co do góry. Myślałem że przyczyną takiego chłodu może być słabe ocieplenie, więc dorzuciłem drugą warstwę wełny, ale szczerze mówiąc niewiele to dalo. Dom jest ocieplony styropianem 12 cm Cytuj
Onyx01 Opublikowano 3 Listopada 2012 Autor #11 Opublikowano 3 Listopada 2012 Po południu w takim razie zrobię więcej zdjęć przy dziennym świetle Cytuj
vernal Opublikowano 3 Listopada 2012 #12 Opublikowano 3 Listopada 2012 A jak to jest sterowane, żeby temperatura była odpowiednia? Cytuj
Onyx01 Opublikowano 3 Listopada 2012 Autor #13 Opublikowano 3 Listopada 2012 Jedyne czym reguluję temperaturę to piec i termostat na rozdzielaczu. Na piecu w cieplejsze dni ustawione jest 55 stopni a podczas siarczystych mrozów na 60-62. Ze ścian wypuszczone są kable pod termostaty w każdym pokoju, ale jeszcze nie są zamontowane bo ponoć potrzeba do tego jakiejś centrali sterującej za kilka tys zł no i same termostaty 12 szt to wydatek około 3 tys zł. Cytuj
vernal Opublikowano 3 Listopada 2012 #14 Opublikowano 3 Listopada 2012 Ile ustawiasz na termostatach rozdzielaczy? I napisz dokładniej jaki jest problem, kiedy występuje i wszelakie spostrzeżenia. Cytuj
Onyx01 Opublikowano 3 Listopada 2012 Autor #15 Opublikowano 3 Listopada 2012 Problem polega na tym że w domu jest chłodno mimo że piec chodzi non stop. W niektórych pomieszczeniach podłogi są zimne. Szczególnie w sypialni nad garażem. Osoba która wykonywała całą instalację uparcie twierdzi że wszystko jest w porządku. Gość zjawia się u nas kilka razy w ciągu sezonu grzewczego. Odpowietrza, spuszcza wodę, dolewa wodę, coś pokręci, coś wyreguluje. Po jego wizycie wszystko działa dobrze przez tydzień, góra dwa i znów się zaczyna. Podłogi w niektórych pomieszczeniach zaczynają się wychładzać. W tym roku nawet po jego wizycie nie ma żadnych efektów. Twierdzi że podłogi się wychładzają bo temperatura na piecu spada i trzeba poczekać aż znowu się załączy i je nagrzeje. Przeraża mnie fakt że mam w domu zimno pomimo dodatnich temperatur na zewnątrz. Co będzie jak przyjdą siarczyste mrozy po -20 stopni? Mogę powiedzieć że na prawdę ciepła podłoga jest tylko w przedpokoju przy drzwiach od garażu pół metra od rozdzielacza. Pierwszy sezon w domu było zimno. Nie mieliśmy ocieplonego domu. Powiedział że bedzie znacznie lepiej jak ocieplimy. Niewiele to pomogło.. Miesiąc temu pompa znajdująca się na rozdzielaczu w garażu zaczęła piszczeć. Powiedział że padła. Pytam go jak to możliwe że po dwóch latach pompa pada? Powiedział żebyśmy sobie zamontowali zwykły wyłącznik bo ona pracuje przez cały rok. Podczas wcześniejszej wizyty stwierdził z kolei że pompa nie rusza póki nie dostanie minimum 40 stopni, a przy 45 jest jakieś odcięcie. Mam wrażenie że on już sam nie wie co mówi. W ciągu sezonu dowiadujemy się przynajmniej o dwóch, trzech usterkach. A to pompa przy piecu nie działa jak trzeba, a to pompa przy rozdzielaczu. A to wskaźniki temperatur, które były wymieniane już kilka razy. Instalacja ma dwa lata i tyle usterek. Pytanie co będzie po 10 latach? Chcę wiedzieć co jest nie tak. Bo jeśli rzeczywiście jest coś skopane to jest ostatni gwizdek kiedy mogę podać gościa do sądu. Mam ważniejsze wydatki niż naprawa / wymiana centralnego czy kucia wylewek i zrywania wszystkich podłóg. Cytuj
SanitSystem Opublikowano 3 Listopada 2012 #16 Opublikowano 3 Listopada 2012 To jest układ zamknięty czy otwarty ???? Do czego są te pompy w kotłowni opisz dokładnie i zaraz temu zaradzimy. W budynku są jakieś grzejniki czy tylko sama podłogówka ??? Jak na mój gust to troche ta kotłownia jest przekombinowana jak do podłogówki. Cytuj
Onyx01 Opublikowano 3 Listopada 2012 Autor #17 Opublikowano 3 Listopada 2012 (edytowane) Jestem laikiem. Nie wiem jaka jest różnica między ukladem zamkniętym a otwartym? Nie wiem do czego są te pompy w kotłowni. Może jedna z nich puszcza wodę na poddasze? W załączniku zdjęcie rozdzielacza na poddaszu. Na parterze jest taki sam, ale ze względu na słabe oświetlenie nie potrafię go dobrze sfotografować Edytowane 3 Listopada 2012 przez Onyx01 Cytuj
Onyx01 Opublikowano 3 Listopada 2012 Autor #18 Opublikowano 3 Listopada 2012 Jeszcze krótki filmik prezentujący strasznie irytujące piszczenie pompy na rozdzielaczu. Do otwarcia pliku wymagany jest program Quick Time Cytuj
sambor Opublikowano 3 Listopada 2012 #19 Opublikowano 3 Listopada 2012 Ja bym te wszystkie pompy w rozdzielaczach wywalił, zrobił w kotłowni 1 mieszacz na zaworze 3-drog z pompą adaptacyjną i rozprowadziłbym po rozdzielaczach, nie ważna czy układ otwarty czy zamknięty.. Pozwoli to na prawidłową pracę i oszczędność energii el oraz uniknięcie tych dźwięków. Pozdr. Cytuj
RedEd Opublikowano 3 Listopada 2012 #20 Opublikowano 3 Listopada 2012 czy układ się nie zapowietrza bo przez to mogą pompy padać a jak nitka ma powietrze to też nie grzeje, jakie jest ciśnienie w układzie? ze zdjęcia nie mogę odczytać, faktycznie tych pomp trochę dużo pozdrawiam RedEd Cytuj
Onyx01 Opublikowano 3 Listopada 2012 Autor #21 Opublikowano 3 Listopada 2012 (edytowane) W tej chwili pokazuje 0,3 bar Co może być powodem ciągłego zapowietrzania się? Edytowane 3 Listopada 2012 przez Onyx01 Cytuj
RedEd Opublikowano 3 Listopada 2012 #22 Opublikowano 3 Listopada 2012 (edytowane) a jaka temperatura? ja mam układ otwarty dom parter + piętro i mam 0,7 bar coś mi się zdaje że główny powód nieprawidłowej pracy to powietrze, niech koledzy bardziej doświadczeni się wypowiedzą pozdrawiamRedEd Edytowane 3 Listopada 2012 przez reded Cytuj
Onyx01 Opublikowano 3 Listopada 2012 Autor #23 Opublikowano 3 Listopada 2012 Zailanie kotła 57 stopni Powrót 34 C.o. --- Podajnik 21 Spalin --- Zewnętrzny --- Cwu 36 Na rozdzielaczu pokazuje 25 stopni na dole i 30 na górze Cytuj
vernal Opublikowano 3 Listopada 2012 #24 Opublikowano 3 Listopada 2012 Zrób jeszcze zdjęcia podpięcia rurek z tyłu kotła. Zrób zdjęcia zbiornika przelewowego (która rura do niego prowadzi) lub okrągłego czerwone naczynie. Cytuj
vernal Opublikowano 3 Listopada 2012 #25 Opublikowano 3 Listopada 2012 Poproś wykonawcę o dokumentację techniczną, bo chyba zapomniał Ci jej wręczyć. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.