Adziozone Opublikowano 29 Października 2012 #1 Opublikowano 29 Października 2012 Witam, Proszę o pomoc w sprawdzeniu schematu instalacji C.O. Z kotłem na paliwo stale oraz i sprawdzenie etapu drugiego, w którym jest wymiennik ciepła do C.W.U. Mam jeszcze taki dylemat czy układ pompki z zaworem różnicowym nie dać na przewodzie powrotnym koło kotła. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawia Adziozone Cytuj
piastun Opublikowano 29 Października 2012 #2 Opublikowano 29 Października 2012 4 - powinnien być zawór + jakiś filtr do ochrony pompy Cytuj
Adziozone Opublikowano 29 Października 2012 Autor #3 Opublikowano 29 Października 2012 A no tak, to też musi być przed pompką do CWU i przed licznikiem. Cytuj
vernal Opublikowano 29 Października 2012 #4 Opublikowano 29 Października 2012 Nie jest napisane jakiego rozmiaru zawór 4D to nie można się odnieść do instalacji. "Nie jest napisane jak dokładnie ma być sterowane ogrzewanie to nie można się odnieść do instalacji. Cytuj
Adziozone Opublikowano 29 Października 2012 Autor #5 Opublikowano 29 Października 2012 (edytowane) Zawór nr. 4 jest to zawór czterodrożny czyli 4D. Piec jest z nadmuchem i sterowaniem. Edytowane 29 Października 2012 przez Adziozone Cytuj
emus Opublikowano 29 Października 2012 #6 Opublikowano 29 Października 2012 Na zasilaniu(ach) grzejnika(ów) nr 8 powinien(ny) być zamontowany(e) automatyczny(e) zawór(y) odpowietrzający(e) lub zasilanie(a) powinno(y) być podłączone do naczynia wzbiorczego. Cytuj
Adziozone Opublikowano 29 Października 2012 Autor #7 Opublikowano 29 Października 2012 Spoko a jeśli numer 8 to jest to skrzynka rozdzielacza gdzie jest zawór odpowietrzający i następnie idą przewody do grzejników. Mam jeszcze pytanie czy dało by się tak przerobić ten schemat aby zbiornik wyrównawczy koło kotła i w systemie zamkniętym przeponowym. Cytuj
Adziozone Opublikowano 29 Października 2012 Autor #8 Opublikowano 29 Października 2012 Wyczytałem ze nawet na pompie C.W.U zakładają zawory różnicowy, na wypadek braku napięcia w sieci. Jestem laikiem a co wy na to ??? Cytuj
sambor Opublikowano 29 Października 2012 #9 Opublikowano 29 Października 2012 Zawór różnicowy ma sens gdy gdy w razie zaniku prądu masz obieg grawitacyjny, lub nie daj boże naczynie wzbiorcze masz za pompą . W przypadku bezpośredniego podłączenia NW do kotła, i braku obiegu grawitacyjnego, taki zawór nie ma sensu - natomiast nieszczelny, puszczający w obie strony- może powodować kłopoty. Pozdr. Cytuj
Adziozone Opublikowano 29 Października 2012 Autor #10 Opublikowano 29 Października 2012 A jak to jest lepiej jak zawory różnicowy usytuować pionowo, bo ogólnie nikt ogólnie nie określił ( nie napisał jak lepiej) . Cytuj
sambor Opublikowano 29 Października 2012 #11 Opublikowano 29 Października 2012 Tylko pionowo - typowy zawór różnicowy ma w środku kulę, która zamyka lub otwiera przepływ wody, poziomo - widziałem taką inst, w której 4 razy zmieniano pompę i dopiero jak mądry , skromny,monter stwierdził że trzeba zawór zamontować w pionie to zaczeło działać. Pozdr. PS ten monter to oczywiście nie ja. ;) . Cytuj
Adziozone Opublikowano 29 Października 2012 Autor #12 Opublikowano 29 Października 2012 Tak właśnie wiedziałem ze proste zasady fizyki tam działają, a ogólnie to jak ten schemat jest poprawny czy są błędy ?? Cytuj
Adziozone Opublikowano 30 Października 2012 Autor #13 Opublikowano 30 Października 2012 Tak mało błędów jest na tym schemacie??, a w jaki sposób przerobić ten schemat aby zamiast zbiornika wyrównawczego u góry był zbiornik wyrównawczy przeponowy w piwnicy ??? Cytuj
sambor Opublikowano 30 Października 2012 #14 Opublikowano 30 Października 2012 Pytanie jakie ciśnienie roboczy wytrzyma ten kocioł ? Aby wykonać taką przeróbkę trzeba : 1-określić ciśnienie robocze w instalacji, musi być mniejsze niż ciśnienie dopuszczalne twojego kotła 2- policzyć pojemnośc Naczynia Przeponowego wg programu ze strony producenta np Flamco, Reflex lub inne 3- dobrać zawór bezpieczeństwa - ciśnienie zadziałania musi być mniejsze od dop ciśnienia kotła 4- kupić to wszystko - NP, ZB ,Manometr ( może być gotowa grupa bezpieczeństwa) 5- zainstalować , podłączając NP i ZB + manometr + odpowietrznik (grupa bezpieczeństwa) w miejsce NW otwartego Oczywiście wtedy nie są potrzebne zawory różnicowe przy pompach cyrkulacyjnych Cytuj
Adziozone Opublikowano 30 Października 2012 Autor #15 Opublikowano 30 Października 2012 To, jeśli się zastosuje NW, ZB, Manometr zamiast naczynia wyrównawczego otwartego to wypadku zaniku napięcia w sieci to pompa na instalacji C.O, C.W.U przestaje działać to instalacja będzie działać grawitacyjne??? A jeśli bym nie chciał zastosować zbiornika wyrównawczego przeponowego tylko pozostawił zbiornik otwarty tak jak na schemacie, to czy schemat jest poprawny ??? Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
🔧 Szukasz fachowca?
Wybierz branżę i porównaj oferty firm z Twojego regionu
🌡 Szukasz instalatora pompy ciepła?
Wypełnij krótki formularz i porównaj oferty firm z Twojego regionu
Porównaj ofertyDołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.