Witam,

Proszę o pomoc w sprawdzeniu schematu instalacji C.O. Z kotłem na paliwo stale oraz i sprawdzenie etapu drugiego, w którym jest wymiennik ciepła do C.W.U. Mam jeszcze taki dylemat czy układ pompki z zaworem różnicowym nie dać na przewodzie powrotnym koło kotła.

Z góry dziękuje za pomoc.

 

Pozdrawia

Adziozone

post-44810-0-63897600-1351522055_thumb.jpg

Opublikowano

Nie jest napisane jakiego rozmiaru zawór 4D to nie można się odnieść do instalacji.

"Nie jest napisane jak dokładnie ma być sterowane ogrzewanie to nie można się odnieść do instalacji.

Opublikowano

Na zasilaniu(ach) grzejnika(ów) nr 8 powinien(ny) być zamontowany(e) automatyczny(e) zawór(y) odpowietrzający(e) lub zasilanie(a) powinno(y) być podłączone do naczynia wzbiorczego.

 

post-12152-0-35765000-1351529677_thumb.jpg

Opublikowano

Spoko a jeśli numer 8 to jest to skrzynka rozdzielacza gdzie jest zawór odpowietrzający i następnie idą przewody do grzejników.

Mam jeszcze pytanie czy dało by się tak przerobić ten schemat aby zbiornik wyrównawczy koło kotła i w systemie zamkniętym przeponowym.

post-44810-0-41223100-1351531391_thumb.jpg

Opublikowano

Zawór różnicowy ma sens gdy gdy w razie zaniku prądu masz obieg grawitacyjny, lub nie daj boże naczynie wzbiorcze masz za pompą .

W przypadku bezpośredniego podłączenia NW do kotła, i braku obiegu grawitacyjnego, taki zawór nie ma sensu - natomiast nieszczelny, puszczający w obie strony- może powodować kłopoty.

Pozdr.

Opublikowano

Tylko pionowo - typowy zawór różnicowy ma w środku kulę, która zamyka lub otwiera przepływ wody, poziomo - widziałem taką inst, w której 4 razy zmieniano pompę i dopiero jak mądry , skromny,monter stwierdził że trzeba zawór zamontować w pionie to zaczeło działać.

 

Pozdr.

 

PS ten monter to oczywiście nie ja. ;) .

Opublikowano

Pytanie jakie ciśnienie roboczy wytrzyma ten kocioł ?

Aby wykonać taką przeróbkę trzeba :

1-określić ciśnienie robocze w instalacji, musi być mniejsze niż ciśnienie dopuszczalne twojego kotła

2- policzyć pojemnośc Naczynia Przeponowego wg programu ze strony producenta np Flamco, Reflex lub inne

3- dobrać zawór bezpieczeństwa - ciśnienie zadziałania musi być mniejsze od dop ciśnienia kotła

4- kupić to wszystko - NP, ZB ,Manometr ( może być gotowa grupa bezpieczeństwa)

5- zainstalować , podłączając NP i ZB + manometr + odpowietrznik (grupa bezpieczeństwa) w miejsce NW otwartego

 

Oczywiście wtedy nie są potrzebne zawory różnicowe przy pompach cyrkulacyjnych

Opublikowano

To, jeśli się zastosuje NW, ZB, Manometr zamiast naczynia wyrównawczego otwartego to wypadku zaniku napięcia w sieci to pompa na instalacji C.O, C.W.U przestaje działać to instalacja będzie działać grawitacyjne???

 

A jeśli bym nie chciał zastosować zbiornika wyrównawczego przeponowego tylko pozostawił zbiornik otwarty tak jak na schemacie, to czy schemat jest poprawny ???

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.