GrzegorzGąsior Opublikowano 14 Października 2012 #1 Opublikowano 14 Października 2012 Witam jestem zupełnie nowy na forum, witam wszytskich. Zarejestrowałem się ponieważ potrzebuję pomocy. Nie wiem czy we właściwym miejscu to piszę, ale chciałbym się dowiedzieć nieco o mocy grzejników w stosunku do piemieszczeń, itd, itp.. Troszkę chaotycznie piszę, ale już systematyzuje: Posiadam Pokój 21 m/kw o wysokości 2,90m, mam w nim założony grzejnik DIAMOND 22/500/1800, pokoj zawiera dwie sciany zewnętrzne, narożne(północna i wschodnia), ocieplone 10cm styro+ betonowy strop, ocieplony od strychu 5cm styro+15cm wełna szklana. Przy temperaturze na zewnatrz 14 stopni. nie nagrzeje pokoju więcej niż do 22-23 stopni:/. Kocioł mam firmy SAS 17Kw, na razie przypalam sobie drewnem, temperature na kotle 80stopni, temp wody 60 stopni....a w pokoju max 23 stopnie:/...Proszę o jakieś rady, gdzie jest błąd. Z góry dzięki wielkie Pozdrawiam Cytuj
automatyk Opublikowano 14 Października 2012 #2 Opublikowano 14 Października 2012 no 23st to max dla pobytu człowieka aa czy grzejnik cały grzeje czy tylko od góry ,czy jest pompa itp Cytuj
GrzegorzGąsior Opublikowano 14 Października 2012 Autor #3 Opublikowano 14 Października 2012 calutki jest gorący i dół i góra, pompy są dwie, jedno do obiegu na grzejniki, druga na zbiornik z wodą...zawór 4 d...:/ Oczywiście nie będę egzystował w takich temperaturach wyższych, niż 24 stopnie, jednak mam obawy co się będzie działo gdy na zewnątrz będzie -20st....:/ Cytuj
automatyk Opublikowano 14 Października 2012 #4 Opublikowano 14 Października 2012 i chcesz powiedzieć ze cały dzień grzejesz na 70 na grzejniki i masz tylko 23st ??? Cytuj
automatyk Opublikowano 14 Października 2012 #5 Opublikowano 14 Października 2012 wiesz co zrób foto tego grzejnika z góry i zobacz czy blachy radiatora dochodza do samego dołu czyli 4cm od dołu czy wyzej bo moze masz ten chłam co przypłynął wielką wodą to wtedy sprawnośc tych grzejników jest masakrycznie niska a grzejnik wazy połowe tego co np buderus ,purmo czy kermi a pojawił sie taki chłam w marketach i ludzie przepłacają jak to kupują Cytuj
GrzegorzGąsior Opublikowano 14 Października 2012 Autor #6 Opublikowano 14 Października 2012 Dokładnie, pale od godziny 10-tej i aktualnie w tym najzimniejszym pokoju jest 22 stopnie...:/ Cytuj
automatyk Opublikowano 14 Października 2012 #7 Opublikowano 14 Października 2012 to dziwne podaj parametrzy tego grzejnika twój grzejnik jesli byby markowy to przy 70st zasilania powinien mieć 2,2kW a przy 90st to 3,4kW nawet jesli miałbyś dzis dziury w oknach na centymetr i przeciag to w pokoju powinno być gorąco Cytuj
GrzegorzGąsior Opublikowano 14 Października 2012 Autor #8 Opublikowano 14 Października 2012 Jest togrzejnik firmy DIAMOND dwuplytowy o wymiarach 22/500/1800 zawieszony 14 cm na ziemia i 16 cm pod parapetem Cytuj
GrzegorzGąsior Opublikowano 14 Października 2012 Autor #9 Opublikowano 14 Października 2012 od dołu między końcem blachy a tymi radiatorami w środku jest przestrzeń 5cm. Cytuj
automatyk Opublikowano 14 Października 2012 #10 Opublikowano 14 Października 2012 Jest togrzejnik firmy DIAMOND dwuplytowy o wymiarach 22/500/1800 zawieszony 14 cm na ziemia i 16 cm pod parapetem no zadko ma te radiatory a dochodza do samego dołu grzejnika czy koncza sie w połowie??? Cytuj
GrzegorzGąsior Opublikowano 14 Października 2012 Autor #11 Opublikowano 14 Października 2012 kończy się radiator i jest jeszcze 5 cm do końca grzejnika Cytuj
automatyk Opublikowano 14 Października 2012 #12 Opublikowano 14 Października 2012 to nie najgorzej z tym grzejnikiem czyli ok 2W przy 70 na kotle ma ale cos jest nie tak bo epoka 100W/m2 juz dawno mineła ze 40 lat temu Cytuj
GrzegorzGąsior Opublikowano 14 Października 2012 Autor #13 Opublikowano 14 Października 2012 Czyli źle mi wyliczyli moc grzejnika w stosunku do pomieszczenia?, ile ma ten grzejnik mocy?? Cytuj
automatyk Opublikowano 14 Października 2012 #14 Opublikowano 14 Października 2012 nie wiem ile ma bo to nie moja półka grzejników ,ale ok 2kw powinie mieć ,a sprawdz jeszcze czy obie płyty grzeja tak samo i czy napewno na grzejniki idzie te 70st skoro na kotle masz 80 moze tu jest bład Cytuj
GrzegorzGąsior Opublikowano 14 Października 2012 Autor #15 Opublikowano 14 Października 2012 termometr z wody na grzejniki pokazuje 60stopni....i staram sie to utrzymywac przez caly dzien, na piecu staram sie otzrymywac 75 - 80 stopni....płyty grzeja obie jednakowo:/.....czy powienienm wymienic gzrejnik na dluzszy?? Cytuj
GrzegorzGąsior Opublikowano 14 Października 2012 Autor #16 Opublikowano 14 Października 2012 I jeszcze proszę Cię napisz mi ile wg Ciebie....powinen mieć grzejnik mocy na taki pokój jaki opisalem na początku? Cytuj
automatyk Opublikowano 14 Października 2012 #17 Opublikowano 14 Października 2012 termometr z wody na grzejniki pokazuje 60stopni....i staram sie to utrzymywac przez caly dzien, na piecu staram sie otzrymywac 75 - 80 stopni....płyty grzeja obie jednakowo:/.....czy powienienm wymienic gzrejnik na dluzszy?? a jak roznica pomiedzy góra grzejnika a dołem ??? Cytuj
GrzegorzGąsior Opublikowano 14 Października 2012 Autor #18 Opublikowano 14 Października 2012 na dotyk... przy wlotach bez roznicy, parzy i na dole i na gorze, na koncu grzejnika odczuwalna minimalna roznica....ale wciaz sa gorace i dol i gora Cytuj
automatyk Opublikowano 14 Października 2012 #19 Opublikowano 14 Października 2012 to jesli tak jest to wychodzi ze twój pokój pozera 200Wm2 a to jest masakra niczym parametry namiotu ustawionego na przewienym polu a jakie sa okna ??? Cytuj
GrzegorzGąsior Opublikowano 14 Października 2012 Autor #20 Opublikowano 14 Października 2012 http://www.oknafoltyn.pl/index.php/pl/Oferta/produkt/117/Salamander-SL.html Cytuj
GrzegorzGąsior Opublikowano 14 Października 2012 Autor #21 Opublikowano 14 Października 2012 i szyba nad kaloryferem jest az ciepla! :/ Cytuj
automatyk Opublikowano 14 Października 2012 #22 Opublikowano 14 Października 2012 http://www.oknafolty...amander-SL.html to to jest niemozliwe ,a wymiary pokoju??? Cytuj
GrzegorzGąsior Opublikowano 14 Października 2012 Autor #23 Opublikowano 14 Października 2012 5m x 4,5m Cytuj
GrzegorzGąsior Opublikowano 14 Października 2012 Autor #24 Opublikowano 14 Października 2012 2,90 wysoki Cytuj