Sterownik St37 + Auraton T1 Rth


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

CZesc, znajomy ma problem ze sterownikiem i regulatorem pokojowym.

 

Po podlaczeniu regulatora, na wyswietlaczy jest literka P, zadana 57, a aktualna 20 ( piec wygaszony).

Jezeli na regulatorze dam temp. 30 to piec sie wlacza, ale jezeli dam 20, to piec jest wylaczony, zapewne w stan podtrzymania, ale dlaczego nie dazy do osiagniecia temp. zadanej ?

Opublikowano (edytowane)

Witam.

Jeżeli (np. Twój znajomy ) ma podłączony regulator pokojowy, wtedy nadrzędnym regulatorem jest ster. pokojowy. Kocioł wcale nie musi osiągnąć temp. zadanej , aby przejść w podtrzymanie. Ważne, aby

pomieszczenie w którym stoi regulator pok. uzyskało temp."dzienną" zaprogramowaną na regulatorze pokojowym.

Edytowane przez End
Opublikowano

Aby kocioł doszedł do temperatury zadanej, w ustawieniach serwisowych należy ustawić tryb pracy jako pompy równoległe lub priorytet bojlera. Pewnie znajomy ma ustawione tryb pracy jako ogrzewanie domu.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.