Bojler Nie Grzeje (A Grzejniki Gorące) - Wina Zaworu ? Zapowietrzenie ?


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano (edytowane)

Witam i o poradęproszę,

piec i bojler jak i podłączenia wyglądają tak jak na zdjęciach. Bojler jak i duży piec nie jest w lato używany do grzania wody. Do tego celu jest ten drugi piec kaflowy z drugim bojlerem nad nim. W tym roku przy rozpaleniu w dużym piecu (po kilkumiesięcznej przerwie) pojawił się problem. Nie ma ciepłej wody w kranie. Kilkukrotnie rozpalałem i zachowywało sięto różnie. NA powiedzmy 5 napaleńw piecu ze 2 razy coś się jakby odetkało i ciepła woda ruszyła ale jest chyba coraz gorzej.

Objawy po obmacaniu rur. Wejście gorącej na bojler zarówno przed i za zaworem gorące. Rura powrotna do kotła zimna. Wyjście ciepłej wody, może nie lodowate ale prawie zimne. Czytając jako laik kilka innych wątków na tym forum wydaje mi się, że to zapowietrzenie instalacji, jest jednak jeszcze coś co mnie zastanawia. W ubiegłym roku został zamontowany przez hydraulika dodatkowy zawór zwrotny. na rurze gorącej wody z kotła. Ten za trójniiem. Widoczne na zdjęciach. Miał on podobno przeciwdziałać szybkiemu wychłodzeniu wody w nocy. Podobno woda z bojlera mieszka sięz tą w grzejnikach i wytraca swoje skumulowane ciepło. Jakośtak mi to wytłumaczono. Wkurzajće jak wstajesz rano i masz ledwie ciepłą wodę. Zakręcenie zaworu na wejściu do bojlera pomagało na to zjawisko. Zawór zwrotny miał spowodować, że będzie to bezobsługowe. Prawdę mówiąc niewiele pomogło. No ale do rzeczy. Czy możliwym jest, że zawór stawia tak duży opór gorącej wodzie z kotła, że nie wpływa ona do bojlera ? Co prawda działąło to rok temu dobrze ale może zawó się zaciął lub jakoś tak. A może to zapowietrzenie instalacji ? Jeśli tak to jak prawidłowo ją odpowietrzyć ?

Panowie, proszę o opinie na temat tego zjawiska.

 

z góry dziekuje

post-43775-0-58794800-1349071047_thumb.jpg

post-43775-0-85809400-1349071050_thumb.jpg

post-43775-0-63588600-1349071053_thumb.jpg

post-43775-0-90224600-1349071056_thumb.jpg

Edytowane przez s1271
Opublikowano

A czy zakręciłeś dopust zimnej wody użytkoej do bojlera przy piecu kaflowym? Bo przy bojlerze CO jest odkecony i dobrze, ale jeśli przy tym drugim zawór dopustu zimnej wody też jest odkrecony to w efekcie ciepła woda z CO może mieszać Ci się z tą zimną z bojlera letniego lub wogóle płynąć przez bojler letni bo ma mniejsze opory przepływu.

Opublikowano

I jeszcze jedno. Ten zawór zwrotny nie daje możliwości odpowietrzenia się wężownicy CO bojlera. A jeżeli w wężownicy jest bania powietrza to pompka może nie przepchnąć. Gdy miałeś zwykły zawór po jego otwarciu całe powietrze uciekało do góry do instalacji i wyżej do odpowietrzników lub otwartego naczynia wzbiorczego.

Opublikowano

A czy zakręciłeś dopust zimnej wody użytkoej do bojlera przy piecu kaflowym? Bo przy bojlerze CO jest odkecony i dobrze, ale jeśli przy tym drugim zawór dopustu zimnej wody też jest odkrecony to w efekcie ciepła woda z CO może mieszać Ci się z tą zimną z bojlera letniego lub wogóle płynąć przez bojler letni bo ma mniejsze opory przepływu.

 

Tak, zawsze zakręcam ten zawór gdy korzystam z dużego pieca. Widać go na jednym ze zdjęć (to bez bojlera, z rurkami i widoczną ząrówką). Prawdę mówiąc to próbowałem z zakręconym i odkręconym z racji tego,, że nie miałem już pomysłu co z fantem zrobić. Przy odkręconym wzrasta ciśnienie w kranie i czuć, że woda sięmiesza bo zmienia siętemperatura po odkręceniu ciepłej. (ten zbiornik nad piecem kaflowym dużo dłużej trzyma ciepłą wodę, więc po odkręceniu kurka zawsze jakaś tam letnia sobie płynie nawet jak dłuższy czas nie było w nim palone)

Opublikowano (edytowane)

I jeszcze jedno. Ten zawór zwrotny nie daje możliwości odpowietrzenia się wężownicy CO bojlera. A jeżeli w wężownicy jest bania powietrza to pompka może nie przepchnąć. Gdy miałeś zwykły zawór po jego otwarciu całe powietrze uciekało do góry do instalacji i wyżej do odpowietrzników lub otwartego naczynia wzbiorczego.

 

I to by sięzgadzało, bo takie dziwy zaczęły sie robić właśnie po montażu tego nieszczęsnego zaworu. Co radzisz ? Zdemontować go ? Jeżeli tak to jak radzić sobie z szybką utratą ciepłej wody użytkowej w bojlerze ? Są jakieś ksiązkowe rozwiązania ?

Edytowane przez s1271
Opublikowano

można popuscic górny srubunek,chociaż niewiadomo czy sie uda bo powietrze moze byc wyżej w samym zaworze zwrotnym.drugi sposób, zakrec zawór na powrocie wezownicy i popusć przy nim srubunek chodzi o to żeby przelać wężownicę

Opublikowano

można popuscic górny srubunek,chociaż niewiadomo czy sie uda bo powietrze moze byc wyżej w samym zaworze zwrotnym.drugi sposób, zakrec zawór na powrocie wezownicy i popusć przy nim srubunek chodzi o to żeby przelać wężownicę

Poluzowałem przy zaworze górnym pod zaworem zwrotnym. Lekko sykneło ale bardzo krótko. spróbowalem tez drugiej metody ale chyba nic z tego nie będzie. Napaliłem w piecu. Zawór zwrotny gorący, zawor poniżej ciepły a kolanko przed bojlerem zimne. Dziwne, że w poprzednim sezonie grzewczym nie było tego problemu.

Opublikowano

Wydaje mi się że po założeniu zaworu zwrotnego na cwu. po prostu pompa pcha tam gdzie ma łatwiej,czyli na co.Ze zdjęć wynika że masz tylko jedną pompę.Na cwu.powinieneś dać drugą.

Opublikowano

po prostu nie ma przepływu,no to wywal ten zwrotny,sam mówiłeś że nie wiele pomogł, bo nie pomoże jesli sterownik wyłączy pompę c.o. dopiero przy 30 stopniach,po drugie średnice rur do bojlera trudno zobaczyć ze zdjęcia ale jak dla mnie to za małe,

Opublikowano

smok,

zagwozdka polega na tym, że ten układ działał. Zawór był założony przed sezonem grzewczym w ubiegłym roku i cały czas woda w kranach byłą gorąca, choć przyznaje że nigdy nie byłą tak gorąca jak z bojlera umieszczonego przy piecu kafllowym. Jako laik zacząłem od podejrzeń, że zawór się zaciął lub zacina czasami bo musicie wiedzieć, że jeszcze kilka tygodni temu podczas pierwszych pojedyńczych paleniach w dużym piecu woda w kranie raz byłą ciepła innym razem już nie. Tak jakby wszystko zależało od tego czy zawór miał ochotę się otworzyć lub nie.

 

grzeg,

poruszyłeś temat zasadności montażu takiego zaworu. Pochwalę się, że w zimie też doszedłem do podobnego wniosku. Pomyślałem , że przecież zawór się zamknie jak nie będzie przepływu a tego nie bedzie jak wylaczy sie pompa a ta wylaczy sie jak ciepla w bojlerze i tak niewiele juz bedzie. Niestety hydraulik montujący zawór nie odwiódł mnie od tego pomysłu.

 

Na koniec :

- dowiedziałem sięod osoby, która zamawiała przeróbkę tej instalacji kiedyś (wcześniej była grawitacyjna), że poprosiłą elektryka aby sterownik (jakiśEUROSTER) ustawił tak by pompa pracowałą cały czas. to by tłumaczyło dlaczego nie mogłem skutecznie odpowietrzyć bojlera. Z drugiej strony jak on się teraz wcale nie otwiera to pracująca pompa pewnie nic nie zmienia. (nie wchodząc w szczegóły w budynku dłuższy czas nikt nie mieszkał ale był zawsze włączony piec elektryczny utrzymujący instalcjęw stanie gotowości do pracy, gdyby akuratnie ktoś chciałw domu nocować)

- próowałem odpowietrzać kilkukrotnie tak jak grzeg radziłeś, chyba z mizernym skutkiem. Cosik syknęło krótko ale to z pewnością nie to o co chodziło. W sumie jeśli teoria z brakiem przepływu na bojler jest prawdziwa to odpowietrzanie nic nie wnosi raczej do tematu.

- obserwowałem uważnie jak nagrzewa sięokolica zaworu zwrotnego podczas pracy pieca. NAgrzewa sięmocno zawór i oczywiście rurki przed nim. To co za nim mam wrażenie że nagrzewa sięod samego zaworu zwrotnego a nie od wody stojącej w rurach.

W związku z tym teoria o tym, że woda nie przepływa przez zawór odpowiada mi najbardziej. Czy taki zawó może się zepsuć ? Zaciąć ?

 

Czy można jakośzwiększyć ciśnienie w instalacji np. zakręcając wszystkei grzejniki ?

Może wtedy woda ruszy przez zawór ?

Manometr na piecu elektrycznym wskazuje 0,6 bar. Czy to nie za mało ? JEst to instalacja otwarta.

Czy średnio zdolny majsterkowicz sobie poradzi z usunięciem tego zaworu ? Wygląda na to, że trzeba tylko rozlutować rurkę do zaowru, usunąćzawór, złączkę między zaworem zwrotnym i kulowym, dociąć dłuższą rurkę, zalutowaći gotowe. Tylko co z wodą w instalacji ? Spuścić całą czy po zamknięciu zaworów odpowiednich poleci mi tylko z wiadro wody i nie będzie tragedii ? Jeżeli odradzacie mi zabawe z tym zamówie fachowca.

 

Przepraszam za przydługi wywód ale kurcze, same pytania w głowie a wiedzy jak i doświadczenia jeszcze mało.

 

Jeszcze raz dziekuje za cierpliwość i wszelką pomoc.

Opublikowano

mozesz spróbowac zamknać grzejniki i puscic wszystko przez bojler,nawet stuknąć w ten zawór jesli się zaciął.moze ma plastikowy grzybek to mógł się urwac lub pęknąć i przytkać zawór.zazwyczaj do bojlerów montuje sie zawory zwrotne tzw. klapowe, są bez sprężyny .żeby wywalić ten swój musisz wypuscic wode

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

Zawór usunięty, wstawiona rurka o większej średnicy tak jak radziliście. Do tego zainstalowany odpowietrznik. PRzy okazji już tak obok głównego tematu zamontowane naczynie przeponowe (czy jak ono się nazywa) + dodatkowy zawór spustowy. Zerknijcie na 3 dodane zdjecia i oceńcie robotę. Oceńćie i dajcie znaćco jest bo nadal na wejściu jest gorąco a na wyjściu lodowato. PRzecież nie ma zaworu zwrotnego, więc o co chodzi ?!

Moja teoria, można się śmiać. Coś w zbiorniku jest zatkane. Nie mam pojęcia jak to sięmogło stać. Jaka w środku jest średnica rur ? To by znaczyło, że zawór sięnie zaciął tylko nie otwierał bo nie było przepływu wody i to dlatego rurki były gorące do zaworu zwrotnego wprowadzając nas w błąd że niby sięzaciął. Teraz rura na wejściu jest gorąca aż do zbiornika ale niestety na wyjściu lodowata. Może uzbroićsięw cierpliwość i liczyćna odpowietrzenie ? Zawór odpowietrzający słychać, że pracuje. Syczy czasami. Bojler, jak nim z czuciem bujnąłem chyba puścił trochępowietrza na zawór bo sykneło kilka razy a i pompa na piecu zaczęłą dużo głośniej pracować jakby powietrze w nią wpadło.

Jakby tego było mało, jeden z grzejnikó jest cały zimny mimo że otwarty regulator na maksa a grzejnik odpowietrzony. Czy to możliwe żeby regulator na grzejniku się zepsuł w taki sposób, że pomimo kręcenia nim zawór byłcały czas zamknięty ?

 

PRzepraszam za ponownie dużąliczbępytańale nie mam siły otwierać nowego wątku na każde pytanie powstające w mojej głowie.

 

s1271

post-43775-0-83254500-1350675067_thumb.jpg

post-43775-0-33740200-1350675071_thumb.jpg

post-43775-0-92780000-1350675074_thumb.jpg

Opublikowano

Witam.

Widze że wstawiłeś na zasileniu i powrocie CO bojlera zawory z półsrubunkami (półśrubunki po stronie bojlera i dobrze). Możesz podczas gdy nie palisz w piecu zamknąć zawory poluzować np. dolny półśrubunek (odkręcić całkowicie) i odkręcić zawór z drugiej strony tak aby przetłoczyć wodę przez wężownice i sprawdzić czy coś wypłucze, czy wogóle płynie. Zawór na powrocie też mozesz odkręcić to sprawdzisz czy nie było powietrza w rurze powrotnej. Nie bój się daj czadu i odkręć na chwilę na maxa, bo szybki przepływ wody porywa pęcherze powietrza. Pamiętaj o dopuszczaniu wody do układu (co by Ci nie zbrakło) i przedewszystkim o bezpieczeństwie, nie zalej jakiejś instalacji elektrycznej w pobliżu jeśli takowa jest, możesz odpiąć zasilenie w razie czego. Na koniec zmień sytuację i odkręć półśrubunek przy zaworze zasilającym i przepuść wodę przez wężownicę odkręcając zawór powrotu. W ten sposób napewno odpowietrzysz instalacje rury powrotnej i wężownicę. Połącz śrubunek i testuj powinno być OK.

Powodzenia

 

P.S.

Właściwie to jestem ciekawy efektu bo patrząc na rure zasilającą bojler i poziom zamontowania bojlera to powinno dobrze się odpowietrzyć i hulać. Niestety niebardzo widać jak odchodzi rura powrotna i tam może gdzieś się zapowietrza. Ale przepuść wodę tak jak Ci napisałem będziesz wiedział czy woda płynie przez obie rury i wężownicę.

Pozdrawiam

Opublikowano

piotr, dzięki za odpowiedź ale odwołuję alarm. Musiało się po prostu troche przepalić. Zawór odpowitrzający chyba bardzo pomógł bo było go dośc często słychać. W nocy musiało się odpowietrzyć bo wczoraj miałem już ciepłą wodę. Sterownik ustawiłem żeby włączał pompę najpóźniej jak się da (55 stopni na jego zegarze) i pomimo braku zaworu klapowego przed bojlerem woda uzytkowa trzyma ciepło dłużej niż poprzednio. Jestem zadowolony. Jeszcze raz dziekuje wszystkim za pomoc.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.