Sterownik Ecomax 250

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam! Czy posiada ktoś sterownik z Plum-a EcoMax 250? Mam z nim taki problem,że przeciąga temperaturę,jeśli pracuje z Pid-em. Np ustawiam na 60st, wentylator pracuje i po dojściu do zadanej w ogóle nie zwalnia tylko przebija o 5st. Wtedy się wyłącza i przechodzi w stan "nadzór". Gdy temp.spadnie o 5st - histereza (1st) czyli na 59st załącza się i znowu przebija o 5 stopni. Czasami tylko po kilku godzinach działa poprawnie. Wtedy trzyma co do 0,5st. Na tym polega przecież cały "myk" z pid-em żeby dmuchał cały czas. Ma ktoś taki sterownik? Jak u niego działa? U mnie podłączony do Sas-a UWT 29kW.

Pozdrawiam.

Opublikowano

mam ecomax 800 ale działa to podobnie, z włączonym fl przeciąga zadaną +5C. Jak nie znajdzie równowagi przechodzi w podtrzymanie. Tak to działa i nie tylko sterownikach pluma.

Opublikowano

29 kw to duży kocioł musisz mu dać czas na wyhamowanie . Zwiększ histerezę do 5 C to powinno pomóc . Dotychczasowy 1 C to żadna histereza , Taki kocioł nie wyhamuje na 1 C to trochę tak jak byś chciał TIR-a jadącego 60 km/h zatrzymać na jednym metrze . Reszte już Ci Vlad napisał.

Edytowane przez mac65

Opublikowano

On hamuje na dystansie 5K (od 60 do 65) a i tak wyhamować nie może.

Kocioł zapewne jest przewymiarowany, ale głównym czynnikiem jest pogoda - za ciepło na PIDa i podtrzymanie się zawsze włączać będzie.

Opublikowano

 

Kocioł zapewne jest przewymiarowany.......

 

Czyli jak zwykle - zadowolony tylko sprzedawca <_<

Opublikowano
  • Autor

29 kW na 240 m2 + CWU. Nieocieplone ściany. Ale może faktycznie jak pogoda będzie "korzystniejsza" to będzie lepiej... ;) Dzwoniłem już do doradcy z Plum-a i nie potrafił wyjaśnić dlaczego tak się dzieje. Apropos EcoMax-a 800 to on ma ponoć funkcję Fuzzy Logic i on przeciąga na początku palenia i w ten sposób "uczy się" opału. 250 tego nie posiada.

Opublikowano
  • Autor

Problem w tym,że on nawet nie próbuje hamować... Dmucha cały czas z tą samą mocą

Edytowane przez bzykos

Opublikowano

To tam powinno być ustawienie typu "minimalne obroty dmuchawy" lub "moc minimalna" - zerknij na to.

Opublikowano

w instrukcji punk 10 jest opisane przeciąganie temp o 5C przy wpłączonym pid. Migająca lub nie litera F.

Jak w ustawieniach serwisowych masz dobrze ustawioną min moc nadmuchu, to nietety nic już z tym nie zrobisz. Kocioł idzie na minimum swoich możliwości, które są kilkukrotnie większe od twoich aktualnych potrzeb. Takie są uroki kotłów z mocą na zapas.

Fajną opcję ma z ecosterem sam informuje kiedy zejść i podłożyć ;)

Opublikowano

Problem w tym,że on nawet nie próbuje hamować... Dmucha cały czas z tą samą mocą

A czy aby w dobre gniazdo została wpięta . Jeszcze jedno jeżeli nie reaguje na ustawienia obrotów to mógł się uszkodzić sterownik . Dmuchawy nie wolno odłanczać ani podłanczać przy uruchomionym sterowaniu .

  • 2 miesiące temu...
Opublikowano

witam od dzisiaj jestem posiadaczem tego typu sterownika. Jest to mój pierwszy sterownik . Jak ustawić paramatry i na co szczegolnie zwrócic uwagę ? Prosze o pomoc ponieważ jest to mój pierwszy kontakt z tego typu sterownikiem.

Opublikowano

mam jeszcze jedno pytanie. cz zostawiacie na stale przycisk start. zadalem temp 60 wchodze rano a nadmuch pracuje pelna para na piecu 35 stopni wszystko wydmuchalo

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.