buli87 Opublikowano 22 Września 2012 #1 Opublikowano 22 Września 2012 Witam, mam problem z piecem OGNIWO EKO PLUS 25kW ze sterownikiem eCoal. Mianowicie piec nie jest w stanie przy obecnych warunkach pogodowych nagrzać instalacji do temperatury zadanej. Obecnie podniesienie czasu pracy podajnika do 9s zdaje się temperatura podnosić. Jednak przeglądając parametry innych sterowników w zasadzie na nastawach fabrycznych czyli 5s podawania temperatura ta jest bez problemu osiągana. Pozatym u mnie obecnie nadmuch działa non-stop na 100%, strach pomyśleć jak piec będzie się zachowywał przy ujemnej temperaturze na zewnątrz. Jest to moje pierwsze zetknięcie z kotłami z podajnikiem, więc jeśli byłby ktoś uprzejmy przeanalizować parametry w moim sterowniku to będę wdzięczny. Link do sterownika -> https://esterownik.pl/remote/1448 Powierzchnia ogrzewana 180m2. Cytuj
Vlad24 Opublikowano 22 Września 2012 #2 Opublikowano 22 Września 2012 o 16:05 kocioł osiągnął zadaną i się odstawił, więc w czym problem? Cytuj
buli87 Opublikowano 22 Września 2012 Autor #3 Opublikowano 22 Września 2012 (edytowane) Ano, w tym iż strasznie dużo czasu zajmuje mu osiągnięcie zadanej temperatury przy wysokiej dawce paliwowej (podajnik 9s) i wysokiej temperaturze spalin. Z tego co przeglądam udostępnione publicznie sterowniki, to żaden nie ma tak wysokiej temperatury spalin w stosunku do temperatury CO. Stąd moje pytanie czy wszystko jest w porządku? Dodatkowo aby nagrzać dom o ok. 3st. zużył 25kg eko-groszku w 12h, ten wynik wydaje mi się wysoki, mylę się? Edytowane 22 Września 2012 przez buli87 Cytuj
Vlad24 Opublikowano 22 Września 2012 #4 Opublikowano 22 Września 2012 możesz powiedzieć co wyłączyłeś o 18:45? Cytuj
buli87 Opublikowano 22 Września 2012 Autor #5 Opublikowano 22 Września 2012 Przez pomyłkę zamknąłem zawór trójdrożny. Przez to woda na powrót poszła. Gdy się spostrzegłem o 19:10 i naprawiłem swój błąd woda poszła na grzejniki, efektem czego temp. wody spadła i jak widać do teraz opada.. Cytuj
Vlad24 Opublikowano 22 Września 2012 #6 Opublikowano 22 Września 2012 masz ogrzewanie podłogowe? masz głowice termostatyczne na grzejnikach? nagrzanie kilkuset ton domu z wyposażeniem z 18C do 23C musi potrwać i musi kosztować, niestety :) Cytuj