mikko Opublikowano 27 Sierpnia 2012 #1 Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Witam serdecznie Mam problem ze swoją instalacją CO. Problem polega na tym, że pompa zainstalowana w instalacji można powiedzieć, że "pcha" wodę i w przypadku zaworu 3 rożnego zamontowanego przed podłogówką nie zdaje on egzaminu. Przez to rozwiązanie nie można ustawić stosunkowo niskiej temperatury na podłogówce (np 20 st. C), a wysokiej na grzejnikach i bojlerze (no 55 st. C) I w związku z tym mam pytanie. Czy w tanim układzie zawór 4 drogowy będzie w stanie rozwiązać ten problem ? Czy może bardziej skutecznym rozwiązaniem będzie zamontowanie dodatkowej pompy za zaworem 3 drożnym Cytuj
sambor Opublikowano 27 Sierpnia 2012 #2 Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Powinieneś mieć dwie pompy - jedną na grzejniki i CWU, drugą na podłogówkę, tak jak piszesz za zaworem + zawór zwrotny do każdej pompy. Pozdr. 1 Cytuj
mikko Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Autor #3 Opublikowano 27 Sierpnia 2012 W takim razie, czy dopuszczalne jest zamontowanie kolejnej pompy za zaworem 3 drożnym, bez konieczności przerabiania instalacji ? Czy muszę przygotwać jakby dwa odrębne dopływy ciepłej wody. Jeden dla grzejników i bojlera, a drugi dla podłogi. Cytuj
sambor Opublikowano 27 Sierpnia 2012 #4 Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Czy muszę przygotwać jakby dwa odrębne dopływy ciepłej wody. Jeden dla grzejników i bojlera, a drugi dla podłogi. Tak będzie prawidłowo i oszczędniej gdyż wtedy może pracować 1 pompa a nie dwie. A jak dużą masz podłogówkę? 1 Cytuj
mikko Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Autor #5 Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Nie za bardzo rozumiem, bo jeśli zrobię dwa odrębne obwody. Jeden dla grzejników i boljera, a drugi dla podłogi to będą musiał pracować dwie pompy, jedna właśnie dla grzejników i bojlera, a druga dla podłogi. Chyba że istniejącą pompę wstawię tuż przed piecem co na instalacji powrotnej, ale nie wiem czy jest to zgodne ze sztuką :-) Podłogi nie jest dużo łącznie nie powinno przekroczyć 70m^2 Cytuj
sambor Opublikowano 27 Sierpnia 2012 #6 Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Jeżeli zastosujesz regulator sterujący dwoma obwodami, to może on wyłączać np pompę podłogówki podczas grzania CWU - to tzw priorytet pracy. Ponadto na jednej pompie będzie bardzo trudno wyregulować przepływy - te 70m2 to już sporo, zakładam że co najmniej 4 pętle. Co by nie było dwie pompy na I biegach będą lepiej pracowały niż jedna na III., nawet zużyją mniej prądu. Pozdr. 1 Cytuj
mikko Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Autor #7 Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Która wersja będzie właściwsza ? Cytuj
sambor Opublikowano 27 Sierpnia 2012 #8 Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Wersja 2 jest dobra, wersja 1 to 2 pompy w szereg, tak się nie robi. Dodatkowo daj zawory zwrotne za pompą CO i za pompą podłogówki. Pozdr 1 Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 28 Sierpnia 2012 #9 Opublikowano 28 Sierpnia 2012 Oraz filtry bezpośrednio przed pompami. ps: bułeczki w "piecu" będziesz piec ? zapewne nie, ponieważ masz kocioł, więc używajmy poprawnego nazewnictwa :rolleyes: Cytuj