sambor Opublikowano 6 Sierpnia 2012 #1 Opublikowano 6 Sierpnia 2012 Witam U znajomego jest instalacja CWU, która stała zalana ale nie grzana przez 6msc. Teraz chce ją uruchomić ale się boi - legionella i inne bakterie. Jest tego sporo- zasobnik 300l i dość rozległa instalacja. Jak można takie coś wydezynfekować i czy dezynfekcja przez nagrzanie CWU do 65C oraz jej spuszczenie będzie skuteczne. Pozdrawiam Cytuj
CooleR Opublikowano 7 Sierpnia 2012 #2 Opublikowano 7 Sierpnia 2012 Witam Do dezynfekcji idealnie nadaje się podchloryn sodu. Zalewasz do instalacji, najlepiej przed zbiornikiem cwu, uruchomić wszystkie odbiorniki, a jak już poczuje się zapach chloru można zakręcić, zagrzać wodę na maxa i powoli płukać aż zapach ustąpi, dobrze jest poodkręcać sitka z kranów bo różne ciekawe rzeczy zaczną wypływać. Podchloryn sodu do dostania w każdej hurtowni chemicznej, za 10 l płaciłem ok 15 zł, ale więcej jak 5 litrów nie ma co lać do instalacji. Wiele razy tak czyściłem instalację u siebie i znajomych, wszyscy zadowoleni. Pozdrawiam Cytuj
darecki2308 Opublikowano 14 Lutego 2013 #3 Opublikowano 14 Lutego 2013 Witam zastanawiam się co jaki okres czasu powinienem nagrzewać zasobnik do 60 st. aby uniknąć takiej sytuacji gdyż obecnie zasobnik nagrzewam do 52 - maks 55 st. Cytuj
Gość mak Opublikowano 15 Lutego 2013 #4 Opublikowano 15 Lutego 2013 Odpowiedziałeś sobie sam na swoje pytanie. Wiem że co niektórzy dostają palpitacji na dźwięk słowa "przepisy" ale aby odpowiedzieć Ci na pytanie trzeba je przywołać. A mówią one że że w punkcie poboru powinieneś mieć 55C a konstrukcja instalacji powinna być taka aby spadek temperatury pomiędzy podgrzewaczem a punktem poboru wynosił max 5 C. Czyli tak naprawdę powinieneś cwu podgrzewać do temp. 60 C w podgrzewaczu. Jak masz cyrkulację cwu to powinno się stosować termostatyczny zawór mieszajacy do cwu (obniżenie do 55 C w punktach poboru). O dezynfekcji chemicznej jeden z kolegów napisał. Można też przeprowadzać okresowo dezynfekcję termiczną co wymaga podgrzania wody do temp. 70 C. Wymóg dotyczy nie tylko zasobnika ale i instalacji. W dużych instalacjach stosuje się czasem dodatkowe instalacje podawania dwutlenku chloru lub ozonowania ( w domach jednorodzinnych raczej nie stosowane) oraz promieniowanie UV. Cytuj
sambor Opublikowano 15 Lutego 2013 Autor #5 Opublikowano 15 Lutego 2013 Wiele nowszych sterowników do kotłów ma funkcję -antylegionella - nagrzanie raz w tygodniu zasobnika CWU do 65C lub więcej , funkcja niebezpieczna dla użytkownika instalacji bez zaworu mieszającego na wyjściu zasobnika CWU. Funkcja jest w domyśle wyłączona. Pozdr. Cytuj