taka grupa jest zbędna

montujesz zbiornik przeponowy 12 lub 18l do tego zawór bezpieczeństwa 6 lub 8 bar w zalezności jakie masz cisnienie w sieci i na ile pozwala producent zasobnika i tyle grupa jest ok jak bedzie do CO

  • 1 miesiąc temu...
Opublikowano

Naczynie przeponowe zamontować przed czy za zaworem bezpieczeństwa?

witam podepnę się do tematu prosząc o poradę czy zawór bezpieczeństwa powinien być zamontowany wyżej od naczynia przeponowego , czy odwrotnie , i montaż manometru w kolejności od c.w.u manometr Z.B ,NP , ZZ, i zawór odcinający , czy ta kolejność jest odpowiednia ?

Opublikowano

Jeżeli kupisz zawór bezpieczeństwa tzw 3 w 1: zawór bezpieczeństwa zawór zwrotny oraz upustowy to naczynie przeponowe montujesz pomiędzy zaworem a zasobnikiem. Zawór bezpieczeństwa montujesz naprzewodzie zimnej wody doprowadzonej do zasobnika.

 

O jakich różnicach wysokości mówisz?

Opublikowano

Witam posiadam każdy zawór osobno , TYLKO MAM DYLEMAT W PODŁĄCZENIU DO C.W.U według schematu producenta nie ma w schemacie zaznaczonego manometru i nie jestem pewien gdzie go wpiąć i jest tak zasilanie wody z wodociągu Z.O. , Z.Z. , Z upustowy . N.P. Z.B. I ZBIORNIK C.W.U .

co do montażu wysokości nie jestem również pewien na jaką wysokość w pionie wstawić Z.B. o ile wyżej od naczynia przeponowego dodam że zasobnik Biawar 220 l.

Opublikowano

Zawór bezpieczeństwa 6 barowy

 

Jeżeli w instalacji jest reduktor ciśnienia, ustawić na ciśnienie 3,5/4 bar. Naczynie przeponowe również na takie ciśnienie. Pojemność już ktoś wyżej podał.

 

Różnice wysokości pomiędzy ZB i naczyniem, można wtedy pominąć.

Opublikowano

nie posiadam reduktora ciśnień , i nie wydaje się mi abym miał potrzebą montażu ponieważ ciśnienie nie jest wysokie ,

zawór bezpieczeństwa wstawiłem 4 bara,

a więc nie ma potrzeby montażu Z.B. wyżej od N.P. ?

Opublikowano

Jeżeli masz pewność, że ciśnienie w instalacji nie przekroczy 4 bar to instaluj 4 barowy.

 

Nie ma sensu montować wyżej. Przykładowo montując metr nad przewodem zasilającym, to w instalacji musi "powstać" ciśnienie wody 4,1 bar, aby otworzyło zawór itd.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.