Witajcie ponownie!

 

Mam do Was kilka pytań :)

 

Otóż, mam zrobioną instalację, taką, jak na schemacie w tym temacie: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10194-schemat-instalacji/

Problem jest z laniem się wody z zaworu bezpieczeństwa przy podgrzewaniu wody przez solary (i nie są to jakieś wysokie temperatury, bo obecnie 45-55 stopni). Zawór jest ustawiony na 6bar. Spece, którzy to robili zamontowali naczynie przeponowe o pojemności 13l. Wydaje mi się, że jest ono za małe, ale oni upierali się, że będzie dobre, żeby się nie martwić... etc Powiedzcie mi, jakiej wielkości powinno być to naczynie?

 

Druga sprawa, to remontuję mieszkanie i zmieniam ogrzewanie na takie z mpec... Osoba, która miała robić nam remont dobrała grzejniki o mocy ok. 1kW każdy. Jeden pokój ma 20m2 (jeden grzejnik), drugi 12m2 (jeden grzejnik), kuchnia 18m2 (dwa grzejniki). Mieszkanie jest wysokie, bo ma prawie 4m. Chciałbym zapobiec takiej sytuacji, że mieszkanie będzie niedogrzewane z powodu dobrania złych grzejników, więc i tutaj proszę o Wasze opinie. Jakie grzejniki w ogóle polecacie?

 

Trzecie moje pytanie, to czy jest sens robienia ogrzewania podłogowego w przedpokoju i łazience, o łącznej powierzchni ok. 8m2?

 

Z góry dzięki za wszelką pomoc!

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

niestety nie wiemy jakie masz cisnienie w sieci ,natomiast jesli masz instalację solarną to zakładam ze zasobnik 300l a dla takiego to przepona min 25l i zawór bezpieczęństwa 6bar jesli w sieci jest cisnienie wieksze niż 4,5 bar to jesli producent zasobnika dopuszcza to zawór bezpieczeństwa 8bar

co do grzejników to dla jakiej temp czynnika te 1kW czy la 90/70/20 czy dla 50/35/20

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

to tym bardziej jak masz reduktor to ani jedna kropla wody się nie cofnie do sieci a swoją drogą to 8 bar cisnienie sieci to bardzo nietypowe max ktore wystepuje jest 6 bar ale ok

w takim razie zbiornik przeponowy musi dziłac w zakresie 4,5-6 bar czyli min 25l a najlepiej większy z cisnieniem 4,5bara

co do grzejników to jesli tak sa dobrane to moim zdaniem sa zdecydowanie za małe ale trzeba by to policzyc o ile uwzgledniając technologie budowy i wentylację

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

cisnienie w sieci mam takie, bo jestem na poczatku rurociagu (co nie zmienia faktu, ze cisnienie jest za wysokie)....

 

co do naczynia przeponowego, to ma dzisiaj przyjechac gosc, z firmy, ktora nam montowala solary... dali rok gwarancji na instalacje, wiec warto z niej korzystac, tym bardziej, ze po wstepnej rozmowie telefonicznej, sam przyznal, ze powinno byc naczynie 25l.... ja mysle nad takim 35 litrowym - zobaczymy, co powie

 

natomiast, jezeli chodzi o grzejniki, to chyba lepiej go nieco przewymiarowac niz pozniej jakimis farelkami dogrzewac mieszkanie w zimie..., tym bardziej, ze nie znamy tego mieszkania (dopiero, co kupilismy)

znalazlem jakies kalkulatory w Internecie, co moze dac jakis poglad na to wszystko

 

jeszcze zapytam, jakie grzejniki polecacie?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.