Witam Wszystkich,

 

Bardzo prosiłbym o poradę dotycząca wyboru pieca z podajnikiem do starego poniemieckiego domu który właśnie zaczynam remontować. Spędziłem ostatnie 2 tygodnie na czytaniu forum, artykułów oraz skonsultowałem się z jednym instalatorem, jednak im więcej czytam tym mam wrażenie, że mniej wiem.

 

Dom wolnostojący ma powierzchnię mieszkalną 100m2 plus z 50 metrów przestrzeni gospodarczej, która nie będzie ogrzewana. W uproszczeniu domek ma kształt pudełka jak literka L ? gdzie dłuższy bok to część mieszkalna.

 

Charakterystyka nieruchomości:

-dom pietrowy, ponad 100-letni

-wszystkie sciany pokoi sa scianami zewnętrznymi domu.

-sciany zewnętrzne sa z cegly (grubosc scian to 42cm)

-dom całkowicie nieocieplony

-brak piwnicy

-dom blisko lasu, budynek w większości czasu zacieniony.

-okna znajduja sie tylko z jednej strony budynku (od południa w części mieszkalnej)

-dach jednospadowy.

 

Planowany remont:

-docieplenie murów zewnętrznych (styropian 5-10cm)

-zmiana dachu na dwuspadowy z nieużytkowym poddaszem + ocieplenie welna górnego stropu.

-remont podłóg na parterze + izolacja + ocieplenie

-wymiana stolarki okiennej

-wymiana CO na w miarę automatyczne rozwiązanie (domowników nie ma w domu ponad 12 godzin w ciągu dnia)

-kotłownia będzie w jednym z pomieszczeń w częsci gospodarczej, sąsiadującym z pomieszczeniami mieszkalnymi.

 

Obecnie domek ogrzewany jest klasycznym zasypowym kotłem weglowym Kotłostal (produkcja 1999) o pow grzewczej 1,2m2 (sadze ze ma on 10-11 Kw) W wyniku kolosalnych strat ciepla (mury, dach, dziurawa stolarka okienna itp.) nie da rady ogrzać mieszkania pow 18stopni gdy na dworze jest -15 stopni.

 

Sadze, ze winne tu sa właśnie straty ciepła a nie sam kocioł. Woda w CO się prawie gotuje, grzejniki są tak gorące, że prawie parzą a i tak w domu zimno. Nie jestem w stanie określić jak bardzo polepszy tą sytuacje ocieplenie konstrukcji budynku i wspomniane prace, ale na pewno coś to da. Jeśli chodzi o planowana nową instalację CO to będę także chciał grzać nią w zimie CWU, wymiennik ok. 100-120litrow. Nie planuje podłogówki.

 

Obecnie zastanawiam się nad jednym z dwóch piecy:

Ogniwo Eko Plus 16Kw (pow grzewcza 1,8m2)

SKAM-P Premium 12Kw (pow grzewcza 1,5m2)

 

Ponieważ jestem totalnym laikiem w budownictwie a tym bardziej w instalacjach ogrzewania, nie mam pojęcia czy czasem 12Kw nie będzie za mało oraz czy 16Kw nie będzie z drugiej strony już przewymiarowanie. Opinie z którymi się spotkałem są tak skrajne że jedna osoba mówiła mi, że 10Kw spokojnie starczy po ociepleniu a inna mówiła żeby brać piec 25Kw....

 

Bardzo proszę o komentarze.

 

Pozdrawiam,

Tatsuo84

Edytowane przez Ryszard
Opublikowano

CO DO RENOWACJI

sugeruje styro 10cm - różnica w koszcie materiału niewielka a koszt położenia się nie zmienia natomiast zmieni sie charakterystyka ściany na plus

okna wymienić oczywiście przed ociepleniem

na poddaszu jeśli nie będziesz go używał to taniej i prosciej wełnę rozwinąć na podłodze(zgodnie ze sztuką) niż w skosach

co do kotłów to oba są godne uwagi do obu możesz mieć sterownik eCoal więc pozostaje decyzja który

zarówno palnik pierwszego jak i drugiego pracuje w większym zakresie mocy niż moc samego kotła i da radę nawet w największe mrozy ogrzać Twój domek

musisz sobie sam odpowiedzieć na pytanie który z tych kotłów spełnia więcej z tego czego od niego oczekujesz- sposób podłączenia do komina, sposób obsługi-czyszczenia oraz zasyp, sposób regulacji

 

opinie że brać większy kładź między bajki- jeśli ktoś Ci polecił 25KW to niech przyjdzie i pokaże Ci jak w nim właściwie palić przy tak małej powierzchni

Obie konstrukcje są dobre wybór należy do Ciebie

Opublikowano (edytowane)

Dzięki śliczne za odpowiedź. Cieszę się, że obydwa kotły by raczej pasowały. Czy mógłbyś mi powiedzieć, jak to naprawdę jest z paleniem w kotle o ciut zbyt wysokiej mocy...tzn załóżmy, że to ogniwo będzie lekko za mocne, jak rozumiem oznacza to, że piec będzie pracował na słabszej mocy niż jego nominalna...czytałem, że prowadzi to do szybszego zużycia i korozji samego kotła, ile jest w tym prawdy, czy naprawde warto się tym martwić jeśli ewentualne przewymiarowanie to kilka Kw ?

 

Cenowo jak patrzę to kotły są podobne, jednak Eko Plus z Ogniwa ma niby nowszy palnik - Burner S, który ponoć jest rozwinięciem tego co jest w SKAM-p'ie czyli Brucera....ciekaw jestem na ile to jest chwyt marketingowy a na ile rzeczywiste udoskonalenie konstrukcji.

Edytowane przez Tatsuo84
Opublikowano

ja mam brucera a o burner-ze wiem tyle co czytając więc nie będę się wypowiadał

co do pracy na niskich mocach to oba kotły poradzą sobie myślę podobnie, te 4 KW gdyby to był kocioł z innym sterownikiem mogłyby mieć większe znaczenie ale automat poprowadzi ten kociołek spokojnie od niskich mocy aż do mocy nominalnej. co do korozji to proces spalania w obu konstrukcjach jeśli wybierzesz skam-p z eCoalem będzie prowadzony tak samo czyli w sposób ciągły i tutaj jest większy margines bezpieczeństwa. Ogniwa pracują z temperaturą CO na poziomie 42-45st bez problemu i obaw o korozję czy kondensację. warunek suchy opał

ogniwo jeśli chcesz zobaczyć jak pracuje wejdź sobie na stronę esterownik.pl tam jest podgląd na sporą część tych kotłów gdyż sterownik daje możliwość kontrolowania przez internet

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.