Witam,

Posiadam piec gazowy z wymiennikiem CWU. Musiałem spuścić wodę z całej instalacji. Po napełnieniu instalacji. W czasie, gdy piec podgrzewa wodę w wymienniku CWU ciśnienie na naczyniu przeponowym wzrasta do ok. 7 barów, zawór bezpieczeństwa otwiera się ok. 6 barów. Jaka może być przyczyna wzrostu ciśnienia na naczyniu przeponowym podczas podgrzewania wody?

1. Czy przyczyną jest zapowietrzenie się układu między zbiornikiem CWU, a naczyniem przeponowym

2. Czy uszkodzeniu uległa membrana naczynia przeponowego

3. Jak to sprawdzić

Próbowałem obniżyć ciśnienie pokręcając zaworem bezpieczeństwa, nic to nie dało. Podczas podgrzewania wody, ciśnienie raptownie wzrasta.

Ciśnienie w sieci zasilającej budynek oscyluje na granicy 3,5 bara.

Z góry dziękuje za odpowiedz.

Opublikowano

Witam

Na naczyniu wzbiorczym jest zawór, taki jak w kołach samochodowych.

Odkręcasz nakrętkę i sprawdzasz ciśnienie- powinno być ok 1,5 -2,0 bara, jeżeli podczas sprawdzania : leci woda to masz uszkodzone naczynie wzbiorcze, jeżeli nie leci woda to naczynie jest dobre i należy je zdemontować i dopompować

do ciśnienia o 0,2 bara niższego niż powinno być w instalacji i ponownie zamontować.

 

Najprawdopodobniej jednak naczynie nie wytrzymało ciśnienia 7 bar, max ciśnienie próby dla NWZ CO to 6bar

 

Zawory bezpieczeństwa do inst.CO - max 3,5bar

 

Pozdrawiam

Opublikowano

Dzięki kolego za informację, czy można naczynie przeponowe dopompować bez jego demontażu? Naczynie to pracuje w obwodzie wody CWU, a nie w obwodzie CO., tz. ciśnienie tego obwodu jest takie jak ciśnienie wody zasilającej budynek(na zbiorniku przeponowym jest informacja "napompowany do 4 barów, max ciśnienie 10 barów"). Przeczytałem na forum, że można dopompować pod warunkiem, że woda w wymienniku będzie "zimna". Czy jest to prawda?

Pozdrawiam

Opublikowano

tak możez ,zakec wodę w domu ,odkręć kran tak aby cisnienie spadło praktycznie do zera ,i zrób cisnienie na przeponie ok 3,5bara lecz nie wiecej niz 4 i bedzie ok

wtedy jesli w sieci normalnie masz 3,5 bar to natychmiast po rozpoczeciu grzania zbiorni zacznie przejnomwać nadmar cisnienia i tylko nieznacznie cisnienie powinno wrosnąc podczas pracy oczywiście jest to uzaleznione od ilości podgrzewanej wody oraz pojemności naczynia ,a i najwazniejsze rozumiem ćze naczynie ma kolor niebieski ,jest zamontowane na zasilaniu zimnej wody i znamionowe cisnienie membrany 6bar ?

jesli jest czerwone to ma max 3,5 bar takiego to nawet nie dotykaj bo to nie ma sensu

Opublikowano

Czy po każdym spuszczeniu wody z układu trzeba odpowietrzać obwód między wymiennikiem CWU, a naczyniem rozprężnym CWU?

Pozdrawiam.

Opublikowano

Dzięki kolego za informację, czy można naczynie przeponowe dopompować bez jego demontażu? Naczynie to pracuje w obwodzie wody CWU, a nie w obwodzie CO., tz. ciśnienie tego obwodu jest takie jak ciśnienie wody zasilającej budynek(na zbiorniku przeponowym jest informacja "napompowany do 4 barów, max ciśnienie 10 barów"). Przeczytałem na forum, że można dopompować pod warunkiem, że woda w wymienniku będzie "zimna". Czy jest to prawda?

Pozdrawiam

Witam

Faktycznie nie doczytałem - :huh: , Można dopompować bez demontażu - zakręcasz wodę zimną -np na wodomierzu , otwierasz krany CWU i pompujesz.

 

Pozdrawiam

Opublikowano

Czy po każdym spuszczeniu wody z układu trzeba odpowietrzać obwód między wymiennikiem CWU, a naczyniem rozprężnym CWU?

Pozdrawiam.

nie pompujesz ,odkrecasz wode i ok

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.