JankoM Opublikowano 27 Stycznia 2012 #1 Opublikowano 27 Stycznia 2012 (edytowane) Witam Wszystkich Jestem nowym na tym forum ale trochę tematów przeczytałem i postanowiłem poprosić forumowiczów o ocenę kotłowni którą sam zrobiłem,zaznaczam że nie jestem fachowcem z branży więc proszę o wyrozumiałość jeśli zrobiłem duże błędy. :D Piec to JUNKERS Supraclass K 32-1 S62 na drewno ale palę także węglem o wielkości orzech. Część do wymiennika jest napełniona wodą natomiast za wymiennikiem płynem a to z tego względu że dom po wybudowaniu stał kilka lat nie zamieszkały i był ogrzewany wiszącym piecem gazowym Viessman 24KW,który zresztą wisi dalej w drugim pomieszczeniu i jest wykorzystywany gdy wyjeżdżamy na kilka dni. Obieg pieca jest otwarty natomiast kaloryfery i piec gazowy obieg zamknięty. Wymiennik c.w.u dwupłaszczowy 160 litrów. Proszę o sugestie co zmienić ,co jest źle zrobione jak to usprawnić. Edytowane 27 Stycznia 2012 przez JankoM Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 27 Stycznia 2012 #2 Opublikowano 27 Stycznia 2012 (edytowane) Zbędny zawór 4D jeżeli jest wymiennik. Regulację temp. CO uzyskuje się poprzez zawór 3D zainstalowany za wymiennikiem. Brak pompy ładującej zbiornik C.W.U. Edytowane 27 Stycznia 2012 przez Digitrax Cytuj
snoop84 Opublikowano 27 Stycznia 2012 #3 Opublikowano 27 Stycznia 2012 Kilka uwag: - Miałeś jakąś promocję na odpowietrzniki? Naliczyłem się ich koło 5 w samej kotłowni :D - Brak pompy ładującej zasobnik - Na obiegu za wymiennikiem zastosowałem zawór zwrotny zamiast różnicowego dla obiegu grawitacyjnego?? Boje się że na wymienniku grawitacja nie pójdzie. - Nie przegrzewa ci się kocioł?? Bo pompa jest źle zamontowana. Powinna być przed wymiennikiem na obiegu kotła, tak aby zasysać z powrotu z wymiennika oraz z kotła. Teraz tylko pcha z powrotu. - Kolor ścian sam dobierałeś?? - Brakuje mi tutaj również naczynia przeponowego do zasobnika Pozdrawiam. Cytuj
JankoM Opublikowano 27 Stycznia 2012 Autor #4 Opublikowano 27 Stycznia 2012 (edytowane) Zawór 4D może zostać tak wpięty? Pompa ładowania zasobnika była przewidziana ale okazało się że bez problemu zasobnik dwupłaszczowy w obecnym układzie nagrzewa wodę do temperatury 65 stopni,bo tak mam ustawiony regulator . Zasobnik ładuje się głównie w czasie gdy pompy C.O. nie pracują a jest to zakres między 63 a 67 stopni, tak mi wyszło z doświadczeń ,przy niższj temperaturze na piecu faktycznie brakowało trochę ciepłej wody. Odpowietrzniki nad zasobnikiem dołożyłem już w eksploatacji tak było wygodniej ,poprzednio były tam zwykłe odpowietrzniki. O który zawór dokładnie chodzi. W którym miejscu dokładnie trzeba by zamontować tą pompę?? Farba pozostała z malowania w pokoju mojej młodzieży więc wykorzystałem :P kasetony na suficie to też odpady . Naczynie na zasobniku jest konieczne???Jest przecież naczynie wyrównawcze na piecu a jest to jeden obieg. Trafiłem też na wątek dotyczący przeróbek tego kotła muszę go przestudiować ,głównie chodzi mi o zmniejszenie komory zasypowej podczas palenia węglem. :rolleyes: Edytowane 27 Stycznia 2012 przez JankoM Cytuj
snoop84 Opublikowano 27 Stycznia 2012 #5 Opublikowano 27 Stycznia 2012 Naczynie na zasobniku jest konieczne???Jest przecież naczynie wyrównawcze na piecu a jest to jeden obieg. Nie jest to jeden obieg. Zabezpieczyłeś płaszcz, przed wysokim ciśnieniem. Natomiast w zasobniku masz wodę, która się podgrzewa i zwiększa swoją objętość. Naczynie przpeonowe stosuje się tutaj w celu ustalenia ciśnienia a nie skoków lub ewentualnego otwarcia zaworu bezpieczeństwa jaki masz podłączony. Cytuj
JankoM Opublikowano 27 Stycznia 2012 Autor #6 Opublikowano 27 Stycznia 2012 Nie jest to jeden obieg. Zabezpieczyłeś płaszcz, przed wysokim ciśnieniem. Nie do końca się zrozumieliśmy ,chodziło mi właśnie o obieg grzewczy. Natomiast w zasobniku masz wodę, która się podgrzewa i zwiększa swoją objętość. Zgadza się dokładnie to co napisałeś,z tym że naczynie wyrównawcze( koloru niebieskiego)dla wody użytkowej jest za scianą w kotłowni gazowej na przewodzie wody zimnej . Cytuj
rcgeo Opublikowano 12 Marca 2012 #8 Opublikowano 12 Marca 2012 DZIĘKI .Przelej to na schemat po uwzględnieniu uwag. Pozdro undefined Cytuj