PiorekDG Opublikowano 22 Grudnia 2011 #1 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Witam. Drugi sezon jestem użytkownikiem Hefa Multi Mat 25kW. Jak to z nowym sezonem, nowym eko-groszkiem zajęło mi trochę czasu dojście do (wg. mnie ) w miarę dobrych ustawień. Zawór 3d zwykle ustawiony na 3- może 3,5 (skala 1-10) dawał temperaturę na wyjściu na kaloryfery 40stC. Nawet najmniejszy ruch zaworem powodował wzrost temp. na wyjście. Wczoraj pojawił się dziwny problem po nocy po zejściu do piwnicy okazało się, że przy takich samych ustawieniach (nikt nic nie ruszał) na kaloryfery idzie 35st. Delikatne przestawienie zaworu 3d nic nie daje. dopiero ustawienie na 5 dało na wyjście 40st (a wiemy jaki to wzrost spalania powoduje. delikatnie mówiąc szlak mnie trafia. Co będzie jak przyjdą większe mrozy za oknem poniżej -10st piec nie wydoli. Jaki może być powód?? Ps. Próbowałem otwierać na maxa zamykać zawór 3d myślałem że może jakiś syf się zebrał, ale nic to nie dało. Pozdrawiam Piotrek Cytuj
vernal Opublikowano 22 Grudnia 2011 #2 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Delikatne przestawienie zaworu 3d nic nie daje. dopiero ustawienie na 5 dało na wyjście 40st (a wiemy jaki to wzrost spalania powoduje. delikatnie mówiąc szlak mnie trafia. To znaczy jaki ten wzrost spalania, bo nie wszyscy wiedzą. Może się jeszcze zapchał filtr przed pompą. Cytuj
bobi70 Opublikowano 22 Grudnia 2011 #3 Opublikowano 22 Grudnia 2011 pogadajmy jeszcze o "higienie" pieca. czy wyczyszczone ścianki komory, wymiennika na płaszczach itd. pozornie to nic... Cytuj
PiorekDG Opublikowano 22 Grudnia 2011 Autor #4 Opublikowano 22 Grudnia 2011 To znaczy jaki ten wzrost spalania, bo nie wszyscy wiedzą. Może się jeszcze zapchał filtr przed pompą. Zastanawiam się nad fitrem ale czy wtedy nie zostało by to ciepło w piecu a teraz piec dłużej dochodzi do temp zadanej. Sprawdzę po pracy ten filtr - dzięki za podpowiedź. Jak zwiękaszam na zaworze z 3,5 na 5 to zasobnik wystarcza mi na 3 dni. Przy wcześniejszych ustawieniach było to ok.4,5 doby. Dzięki Cytuj
PiorekDG Opublikowano 22 Grudnia 2011 Autor #5 Opublikowano 22 Grudnia 2011 pogadajmy jeszcze o "higienie" pieca. czy wyczyszczone ścianki komory, wymiennika na płaszczach itd. pozornie to nic... Piec czyszczony 2 dni temu. Średnio czyszczę go co 2 zasypy zasobnika. Cytuj
Hermogenes Opublikowano 22 Grudnia 2011 #6 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Witaj przypadkiem nie zauważyłeś że pare dni temu były dodatnie temperatury a dziś są ujemne .W mojej okolicy tydzień temu w nocy delta T 17 K a dziś 27 K upraszczając do liniowego wzrost zapotrzebowania na energię wynosi 30% in plus.poz Hermogenes Cytuj
bobi70 Opublikowano 22 Grudnia 2011 #7 Opublikowano 22 Grudnia 2011 (edytowane) ja bym jeszcze zaryzykował jedno stwierdzenie. o ile nie masz węża w kieszeni weź kilo tego czym palisz, dowiedz się o najbliższe laboratorium w PEC i zrób za parę złotych analizę. może twój groszek ma 15tys MJ/kg :P, sam wspomniałeś że jest nowy a że się ładnie pali.... w mojej okolicy popularne stały się miałowce. na jednym ze składów odnaleźliśmy patent z wielką betoniarką i mieszaniem miału z piachem podsypkowym. 1-2taczki na tonę i uwierz mi wizualnie dalej jest miałem. Edytowane 22 Grudnia 2011 przez bobi70 Cytuj
PiorekDG Opublikowano 22 Grudnia 2011 Autor #8 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Witaj przypadkiem nie zauważyłeś że pare dni temu były dodatnie temperatury a dziś są ujemne .W mojej okolicy tydzień temu w nocy delta T 17 K a dziś 27 K upraszczając do liniowego wzrost zapotrzebowania na energię wynosi 30% in plus.poz Hermogenes Faktycznie było o wiele zimniej ale czy to może mieć wpływ na temp jaka wychodzi z pieca na kaloryfery?? Temp zadana na piecu 62st przy ustawieniu zaworu 3d na 3,5 na kaloryfery szło 40st teraz muszę dać 5 żeby osiągnąć 40 na kaloryfery. Cytuj
PiorekDG Opublikowano 22 Grudnia 2011 Autor #9 Opublikowano 22 Grudnia 2011 ja bym jeszcze zaryzykował jedno stwierdzenie. o ile nie masz węża w kieszeni weź kilo tego czym palisz, dowiedz się o najbliższe laboratorium w PEC i zrób za parę złotych analizę. może twój groszek ma 15tys MJ/kg :P, sam wspomniałeś że jest nowy a że się ładnie pali.... w mojej okolicy popularne stały się miałowce. na jednym ze składów odnaleźliśmy patent z wielką betoniarką i mieszaniem miału z piachem podsypkowym. 1-2taczki na tonę i uwierz mi wizualnie dalej jest miałem. Palę tym groszkiem od połowy listopada i dopiero wczoraj pojawił się problem. Węgiel z Kopalni Kazimierz Juliusz. Cytuj
twbolek Opublikowano 22 Grudnia 2011 #10 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Faktycznie było o wiele zimniej ale czy to może mieć wpływ na temp jaka wychodzi z pieca na kaloryfery?? Temp zadana na piecu 62st przy ustawieniu zaworu 3d na 3,5 na kaloryfery szło 40st teraz muszę dać 5 żeby osiągnąć 40 na kaloryfery. Oczywiście ze ma znaczenie. Taki zawór służy do zmieszania wody w stosunku procentowym (pokrętło) i tym samym temperatura na wyjściu jest zależna od poboru ciepła. Aby utrzymać stałą temperaturę potrzebna jest automatyczna regulacja z wykorzystaniem siłownika. 1 Cytuj
bobi70 Opublikowano 22 Grudnia 2011 #11 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Palę tym groszkiem od połowy listopada i dopiero wczoraj pojawił się problem. Węgiel z Kopalni Kazimierz Juliusz. ja się nie pytam z jakiej jest kopalni tylko ile ma MJ a to powie ci tylko analiza a nie etykietka. ale uwagi kolegów nt. zmainy krzywej grzania oraz nt zależności podmieszania/zapotrzebowania i w związku z tym praktycznej niemożności ręcznego precyzyjnego dosterowania przy zmienności układu mają oczywisty i pewny sens. problemu nie było kiedy se latałeś przy określonych parametrach. zmaina krzywej i konieczność dosterowania bo kocioł dąży do utrzymania sobie stałej temp, mieszacz miesza a na domek leci mniej niż tobie potrzeba. rozwiązania dwa. albo zmienić parametry pieca, albo założyć sweterek :) a analiza by ci nie zaszkodziła. ciekawe czy Kazik pisze prawdę na workach, a jeśli to luz czy jest prawdziwie od Kazika. Cytuj
PiorekDG Opublikowano 22 Grudnia 2011 Autor #12 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Dzięki za podpowiedzi, włosy w głowy sobie rwałem, kombinowałem czy może zawór różnicowy przepuszcza czy jakiś syf na zaworze 3d. Dla mnie sprawa wyglądała prosto daje 3,5 na zaworze mam 40st na kaloryfery, daje 5 mam powyżej 45st (przynajmniej tak jakoś to pamiętam z zeszłego sezonu). A gdzie mogę oddać węgiel żeby sprawdzić ile ma MJ?? Cytuj
bobi70 Opublikowano 22 Grudnia 2011 #13 Opublikowano 22 Grudnia 2011 A gdzie mogę oddać węgiel żeby sprawdzić ile ma MJ?? w moim mieście kotłownia PEC robi takie analizy dla siebie i także usługowo. trzeba podzwonić. Cytuj
Hermogenes Opublikowano 22 Grudnia 2011 #14 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Kolego Piotrze otoczenie Twojego domu i zasobnik kotła są niestety naczyniami połączonymi ubywa energi w jednym= ubywa masy w drugim.poz Hermogenes Cytuj
twbolek Opublikowano 22 Grudnia 2011 #15 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Dokładnie a jeszcze prościej jak masz naczynie z dziurą w dnie to wody ubywa więc trzeba dolewać tyle samo aby poziom nie opadał. Jeśli powiększysz ten otwór odpływowy to co się będzie działo z poziomem w naczyniu? Cytuj
PiorekDG Opublikowano 22 Grudnia 2011 Autor #16 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Jeszcze raz dzięki wszystkim forumowiczom, dobrze mi to wyjaśniliście. Pozdrawiam Piotrek Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.