Witam

Wiec piecyk ma rok jeden sezon dzialal bezszelestnie a w tym sezonie sie zaczelo ! podczas gdy piec sie uruchamia na c.o to slychac wyraznie takie walniecie w nim i puzniej pykniecie , slychac to po calej instalacji w nocy to az sie budze jak sie piec uruchamia .Instalacja niemam pojecia ilu letnia ale jest z rur stalowych i 7 grzejnikow . Prosze o jakas podpowiec co moze byc przyczyna tych stuków .

 

 

pozdrawiam

Opublikowano (edytowane)

gdy piec sie uruchamia na c.o to slychac wyraznie takie walniecie w nim i puzniej pykniecie , slychac to po calej instalacji w nocy to az sie budze jak sie piec uruchamia

 

trzeba by zdiagnozować dokładne miejsce powstawania tego stuku

nie podajesz danych co do reszty instalacji, ale wnioskuje że nie jest to "nówka sztuka", a tylko piecyk gazowy jest nowy.

jeśli w układzie pozostał zastosowany zawór różnicowy starego typu po innym kotle, to w nim może tkwić przyczyna.

miały one wewnątrz bodaj aluminiową kulę. w chwili startu pompy ciśnienie gwałtownie podnosi kulę do góry zamykając obieg grawitacyjny a puszczając na wymuszony stąd ten dźwięk, pyknięcie po chwili sugerowało by że pompa lata zbyt wolno i jednak nie zamyka obiegu-kula opada, albo temperatura spadła i wyłączyła się pompa.

jeśli mam rację stuk będzie powstawał nie w chwili włączenia samego kotła, a w chwili włączenia się pompy cyrkulacyjnej.

 

można to sprawdzić poprzez odłączenie zasilania pompy w kotle i podpięcie jej na krótko do sieci.

no chyba że nie ma tam różnicówki, to wycofuję się z pomysłu.

Edytowane przez bobi70
Opublikowano

sprawdź nastawy kotła

może przyczyna tkwi w tzw uderzeniu hydraulicznym związanym ze startem pompy. oznaczało by to że pompa startuje gwałtownie na wysokim biegu.

warto by sprawdzić także odpowietrzenie instalacji.

no a przede wszystkim kopsnąć się w okolice kotła i spróbować ustalić, skąd ten dźwięk.

zdalnie szukając sugestii w necie na forach, a nie konfrontując pomysłów z rzeczywistością, wiele nie zdziałasz.

Opublikowano

Witaj zobacz co jest napisane w instrukcji ciśnienie pracy kotła bo to może być zawór bezpieczeństwa ,pracuje na granicy działania i sobie stuka a w nocy to słychać jak walnięcie .po co takie ciśnienie 2 bary .przecież to nie parowóz .poz Hermogenes

Opublikowano

Witam

Cisnienie 2 bary tak pisze w instrukcji , wiec jest oki .

A te stuki dochodza z okolic tylu pompy albo zawóru trójdrożnego ,czy ten zawór moze byc tego przyczyna ?

 

pozdrawiam

Opublikowano (edytowane)

sprawdź jeszcze jedną rzecz.

podkreślam, że twoje odczucia ze stukaniem zdecydowanie są spotęgowane w nocy kiedy jest diametralnie cicho. więc zalecam odrobinę uwagi.

 

zawór przełączający w tym kotle tzn 3 drogowy. przełącza pracę CWU/CO. w czasie postoju kotła okresowo dogrzewany jest wymiennik CWU, więc następuje przełączenie.

sprawdź czy podczas uruchamiania poboru CWU występuje dźwięk

sprawdź czy podczas pracy CO i odkręcenia kurka ciepłej (a więc przełączenia zaworu na CWU) występuje dźwięk.

jeśli tak, przyczyna tkwi w zaworze lub jego napędzie.

jeśli jest to napęd elektromagnetyczny to uszkodzenie takowego wywoła stuk.

sprawdzić dość łatwo.

 

ale skoro piszesz, że TWÓJ PIEC MA ROK, to:

Warunki gwarancji

Firma De Dietrich udziela gwarancji właściwego działania urządzenia na okres:

5 lat na wymienniki ciepła kotłów stojących, kotłów wiszących kondensacyjnych, panele solarne oraz na wszystkie pojemnościowe wymienniki c.w.u.,

2 lata na kotły wiszące niekondensacyjne, automatykę do wszystkich kotłów, podzespoły elektryczne, wyposażenie dodatkowe, palniki nadmuchowe i atmosferyczne,

co do pozostałych warunków gwarancji i ich utrzymania to także zalecam lekturę Warunków gwarancji

Edytowane przez bobi70
Opublikowano

prawdopodobną przyczyną może być jeszcze coś innego i należy to zdiagnozować: czy jest nią stukanie z kotła, czy też jest to stukanie wynikające ze złego wykonania instalacji

myślę tu o gwałtownym wzroście ciepła metalu i wydłużaniu się w związku z tym rur, przy braku kompensacji.

jeśli przepusty w ścianach są zalane zaprawą i rury nie mają luzów zjawisko stuków jest wysoce prawdopodobne.

należy spróbować tak ustawić pracę kotła i instalacji, by wychładzanie się jej na kaloryferach było jak najmniejsze

Opublikowano

U nnie podczas załączenia sie palnika tez jest takie pier.....tylko ze w kocioł :lol: nie w instalacje c.o. na paczatku mnie to niepokojlo, ale ponoc to normalne zalancza sie pracy kotla, z tym ze ja tego zupelnie nie slysze bo kociol jest w kotlowni i nic mnie nie budzi

  • 11 lat później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.