witam

potrzebuje waszej rady bo już nie wiem z której strony to rozgryźć

podłączyłem dzisiaj grzejnik dolnego zasilania (zasilanie od strony wewnętrznej)

i góra kaloryfera jest ciepła a dół chłodny

kaloryfer jest odpowietrzony, ciśnienie jest

pompa chodzi dobrze bo na drugim biegu 7 kaloryferów na piętrze grzeje dobrze

 

jest to ostatni kaloryfer myślałem że zawór termostatyczny jest źle przestawiony ale ustawiony jest na max czyli 6

a sam zawór też rozkręcony bo puki co nie jest podłączona głowica

chyba że sam kaloryfer ma jakiś feler

Opublikowano

Spróbuj lekko zdławić pozostałe grzejniki. Każdy zawór termostatyczny ma taką regulacje pod głowicą. Są tam takie małe literki i mała kreseczka wskazująca położenie, przymknij je do połowy.

Opublikowano

rozumiem że mówisz o kryzowaniu

no tak tyle że na piętrze termostaty ma tylko na dwóch grzejnikach reszta jest otwarta lub zamknięta bez możliwości nastawy

ewentualnie jeszcze jutro zamknę u góry wszystkie grzejniki i zobaczę jak się będzie zachowywał ten jeden

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.