Jako, że jest to mój pierwszy post na tym forum witam serdecznie wszystkich forumowiczów.

Przymierzam się do budowy instalacji centralnego ogrzewania w budynku w którym nigdy go nie było, a do tej pory są tam piece kaflowe. Jako, że mieszka tam osoba starsza której coraz trudniej dokładac co chwilę do pieca planuję instalację CO z jakimś piecem wymagającym mniejszej pracy podczas obsługi. Na dodatek w powyższym budynku nie ma gdzie posadowic pieca centralnego ogrzewania. W związku z powyższym rozważam budowę węzła C.O. w leżącym obok budynku gospodarczym.

Jako, że nie mam żadnego doświadczenia w tego typu instalacjach prosił bym o uwagi na temat tego czy jest to wykonalne w przewidziany przezemnie sposób oraz co ewentualnie jeszcze należało by wziąc pod uwagę.

W załączeniu rysunek poglądowy rozmieszczenia budynków oraz rozprowadzenia instalacji oraz schemat instalacji w kotłowni i budynku mieszkalnym.

Pewnym problemem jest też dobór mocy pieca - budynek jest nieocieplony i posiada raczej niezbyt grube ściany przez co straty ciepła są dośc wysokie (zarówno przez ściany jak i piętro a następnie dach). Przy założeniu strat na poziomie 200W/m2 było by to około 12 kW, żeby był pewien zapas planuję na chwilę obecną piec 15 kW.

Ze względów finansowych nie przewiduję w chwili obecnej ogrzewania piętra budynku(dwa pokoje po około 14m2).

Z góry dziękuję za opinie i uwagi.

Piotr

P.S. Przepraszam za brak litery "ci" ale buntował mi się komputer i nie mogę jej napisac...

post-34521-0-00297800-1319582457_thumb.png

post-34521-0-29917200-1319582465_thumb.png

post-34521-0-97621200-1319582472_thumb.png

Opublikowano

Naczynie otwarte MUSI być nad kotłem a nie w budynku obok i do tego za zaworami. Jak zmienisz to to reszta jest OK.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.