100PS Opublikowano 22 Września 2011 #1 Opublikowano 22 Września 2011 Witam wszystkich. Nie udzielam sie zbyt czesto na forum, gdyz aby komus sluzyc dobra porada, to trzeba miec jakas tam wiedze w danym temacie. A ja takiej nie mam pomimo, ze bardzo czesto przegladam, podgladam i chlone kolejne posty jak gabka. Ale do rzeczy. Moj problem to grzejniki, ktore nie chca sie rozgrzac. Po kolei:pompa ciepla powietrze-woda+kociol olejowy+wymiennik plaszczowy nibe VPA70/200. Na parterze kaloryfery, a na pietrze....byla podlogowka pracujaca na rozdzielaczu,a teraz sa grzejniki.Grzejniki sa tez podlaczone do rozdzielacza. Niby to grzeje,ale grzejniki nie rozgrzewaja sie na calosci. Moje pytanie jest nastepujace: czy przez fakt, ze grzejniki maja zawory termostatyczne i dodatkowo idzie to jeszcze przez rozdzielacz moze niewystarczajaco przepychac wode w ukladzie przez grzejniki?Czy nie bedzie przeplyw za bardzo zdlawiony? Mam nadzieje, ze znajdzie sie ktos kto moze sie juz spotkal z takim czyms, albo po przeczytaniu tego co napisalem stwierdzi, ze taka konfiguracja nie ma prawa chodzic..................i podzieli sie ze mna jakas podpowiedzia. Pozdrawiam Cytuj
woku Opublikowano 23 Września 2011 #2 Opublikowano 23 Września 2011 na zdrowy rozsądek to za niska temperatura czynnika grzewczego i odda ciepło zanim przejdzie przez cały grzejnik a dodatkowo za słaba pompa - niska prędkość czynnika. U mnie przez większość sezonu również grzejniki do połowy zimne, ale świadomie mam przewymiarowane, żeby nawet w duże mrozy nie musieć pchać czynnika na granicy poparzenia (przy -20 temp. czynnika max 45st) utrzymuję w mieszkaniu temp 23st. Wojtek Cytuj
Maciek24mw Opublikowano 24 Września 2011 #3 Opublikowano 24 Września 2011 Jeśli grzejniki są podłączone do byłej instalacji podłogówki ,a ta była w miare poprawnie wykonana to grzejniki maja prawo się nie rozgrzewać bo podłogówka powinna mieć zainstalowany mieszacz który nie pozwala jej się rozgrzać powyżej 35 C,wskazane by były zdjęcia rozdzielaczy i ewentualnie kotłowni. Cytuj
100PS Opublikowano 24 Września 2011 Autor #4 Opublikowano 24 Września 2011 Witajcie. No wlasnie-jest rozdzielacz z mieszaczem. Do rozdzielacza sa teraz podlaczone rurki od kaloryferow ( w miejsce podlogowki) Moja wiedza niestety nie wystarcza, aby okreslic czy to ma szanse funkcjonowac poprawnie. Jak na razie odbywa sie to na zasadzie "macania". Czy odpowiednie rozregulowanie rozdzielacza pozwoli to jakos "odpalic" ? Pozdrawiam Cytuj
mironw Opublikowano 24 Września 2011 #5 Opublikowano 24 Września 2011 (edytowane) Zrób zdjęcia rozdzielacza i grzejników, a nawet kotłowni Edytowane 24 Września 2011 przez mironw Cytuj
100PS Opublikowano 24 Września 2011 Autor #6 Opublikowano 24 Września 2011 Moge zrobic zdjecie, ale na nim nie bedzie nic innego jak rozdzielacz z RTLem dokladnie taki jak ten, tylko, ze na 5 obwodow. http://allegro.pl/rozdzielacz-z-mieszaczem-tece-i1819292713.html A kotlownia to jak juz pisalem: pompa ciepla powietrze woda Stiebel Eltron WPL 10 ---> zbiornik NIBE VPL 70/200 ---> kociol olejowy ---> kaloryfery......... Zastanawiam sie tylko, czy ten RTL przy rozdzielaczu nie robi klopotow. On ma za zadanie obnizyc temp. zasilania do max 35 st i czy to nie jest powodem niedogrzanych kaloryferow. Czy jest jakas opcja aby podmienic RTL zwyklym zaworem, aby nie ograniczal przelotu no i oczywiscie czy to cos zmieni.......... Pzdr Cytuj
vernal Opublikowano 24 Września 2011 #7 Opublikowano 24 Września 2011 Zastanawiam sie tylko, czy ten RTL przy rozdzielaczu nie robi klopotow. On ma za zadanie obnizyc temp. zasilania do max 35 st i czy to nie jest powodem niedogrzanych kaloryferow. Czy jest jakas opcja aby podmienic RTL zwyklym zaworem, aby nie ograniczal przelotu no i oczywiscie czy to cos zmieni.......... Witam, Wygląda na to, że ten biały zawór trzeba odkręcic na max lub całkiem zdjąć głowicę lub odpiąć jego kapilarę od rozdzielacza. Efektem tego będzie możliwość puszczenia na grzejniki temperatury max. 50C Jeśli ma być jeszcze wyższa, to trzeba się zająć tym małym urzdzeniem na dole po lewej z czerwonym pokrętłem, do którego podpięta jest pompa. Może tam się da ustawić temp. wyższą niż 50C. Bardziej radykalnym ale pewnym działaniem jest całkowite odpięcie pompy od tego dinksa. Efektem będzie zapodanie na grzejniki temperatury takiej jaka dochodzi do rozdzielacza. To tyle na temat "regulacji" tego cudeńka. Dziwi mnie trochę fakt rezygnacji z podłogówki, ale widocznie jakieś ważne powody były. Pozdrawiam. Cytuj
100PS Opublikowano 24 Września 2011 Autor #8 Opublikowano 24 Września 2011 Dziekuje za szybka podpowiedz-pokombinuje, ale dopiero jutro..... Z podlogowki musialem niestety zrezygnowac, gdyz nie dogrzewala. A dzialo sie tak dlatego, ze nie byl to tradycyjny system podlogowy ( wylewka betonowa) a podpatrzony system kladzenia rurek w nafrezowanych plytach wiorowych. Dzieki temu unika sie dodatkowej wylewki a co za tym idzie dodatkowego obciazenia stropow,podloga podnosi sie tylko o 2,5 cm no i mozna to przykryc panelami.Zwykle ten system dziala niesamowicie sprawnie, ale u mnie niestety zabraklo jednego elementu; zanim sie polozy rurke we frezach musza tam sie jeszcze znalezc blachy aluminiowe odpowiednio wyprofilowane, a dopiero w to rurka.......... Dziekuje za podpowiedz Pzdr Cytuj
Maciek24mw Opublikowano 25 Września 2011 #9 Opublikowano 25 Września 2011 (edytowane) Ja zdemontował bym cały zestaw pompowy i zawór RTL było by najmniej zabawy,szybko i w miarę łatwe rozwiązanie a pompa nie będzie ciągnąć prądu ,ewentualnie odpiąć pompę od sterowania zamknąć zawory na pompę i wywalić RTL Edytowane 25 Września 2011 przez Maciek24mw Cytuj
100PS Opublikowano 25 Września 2011 Autor #10 Opublikowano 25 Września 2011 No i pokombinowalem........ Ale teraz jest pytanie czy dobrze..B) Wyglada to teraz tak: Mój odnośnik Zawory przed pompa zamkniete, jak widac na zdjeciu. Zawor termostatyczny przy gornej listwie rozkrecony na maksa. W dolna listwe wczepione rury zasilajace kaloryfery, a w gorna wchodza powroty. Na "chlopski rozum" to powinno isc, ale co Wy o tym sadzicie? Bede teraz to testowal, ale boje sie wynikow. Pzdr Cytuj
Maciek24mw Opublikowano 25 Września 2011 #11 Opublikowano 25 Września 2011 Powinno być dobrze ,wybuchnąć nie powinno :D Cytuj
100PS Opublikowano 25 Września 2011 Autor #12 Opublikowano 25 Września 2011 Jesli wybuchnie to uslyszysz :rolleyes: A tak powaznie to chyba jedyna opcja jaka moze ruszyc. po testach dam znac ............czy wybuchlo :lol: Pzdr Cytuj
mironw Opublikowano 25 Września 2011 #13 Opublikowano 25 Września 2011 witam no to napewno zadziała tylko zdejnij głowice z górnej belki całkowicie a pompe zdemontuj i masz kase , sprawdż jeszcze czy masz na fulllll otwarte zawory na belkach bo może podłogówka była nimi wyregulowana , i są przymknięte Cytuj
100PS Opublikowano 25 Września 2011 Autor #14 Opublikowano 25 Września 2011 Czy to znaczy, ze mam wykrecic calkowicie (wyjac) glowice?? czym to w takim razie pozniej zakorkowac? Zawory na belkach sa rozkrecone na max. A pompy nie chce demontowac, bo w planach mam( moze za rok.....lub dwa) uzupelnic moja podlogowke o brakujace wklady aluminiowe i uzywac tego rozdzielacza zgodnie z jego przeznaczeniem. Dzieki za wszystkie rady. jak pisalem wczesniej dam znac jakie sa efekty. Pzdr Cytuj
mironw Opublikowano 25 Września 2011 #15 Opublikowano 25 Września 2011 odkręć nakrętke z głowicą a zawór zostanie na belce i nigdy nic go nie zamknie [:zawór do demontażu.jpg] Cytuj
100PS Opublikowano 25 Września 2011 Autor #16 Opublikowano 25 Września 2011 No wlasnie to juz zostalo odkrecone, jak wlasnie widac na zdjeciu. Czyli zrobilem dobrze . Pzdr Cytuj
100PS Opublikowano 31 Grudnia 2011 Autor #17 Opublikowano 31 Grudnia 2011 Witam Wszystkich. jak obiecalem dla zainteresowanych, ze opisze efekty naszych wspolnych dzialan, tak tez robie. Czary-mary przy rozdzielaczu zdaly egzamin-ciepla woda krazy w miare poprawnie. Jedyne co bylo trzeba dopracowac, to,,,,,,,,,,przewieszenie 2 grzejnikow-byly zle zawieszone ( odpowietrzniki nie byly w najwyzszym punkcie grzejnika) Czyli jednym slowem spad byl w zlym kierunku. Poza tym na rurce prowadzacej wode na pietro wstawilem dodatkowa pompe obiegowa, ale musialem ja zostawic na mniejszym stopniu pracy ( na "1") niz ta zamontowana wczesniej. Teraz wszystko ladnie smiga. Automatycznie zmniejszyl sie zachunek za energie-pewnie te zmiany mialy istotne znaczenie. Wszystkim, ktorzy aktywnie starali sie pomoc mi w rozwiazaniu mojego problemu SERDECZNIE DZIEKUJE. Ciesze sie, ze sa w sieci takie miejsca no i przede wszystkim tacy ludzie jak Wy- chyle czolo i pozdrawiam. Cytuj