  1. Albo pilnujesz jeśli są dzieci by im się nic nie stało . Albo mowisz ostrożnie bo goraca woda , dorosli to ogarna . Ja miałem farta i na remoncie dorwalem mieszacz . Co by nie było na baniaku to większa temperatura nie wyleci jaka ustawilem .
  2. Któraś pompa się załącza i tak szarpie . Serio nie wiem bo to zależy od wielu czynnikow . Możesz np dac mu maksymalna modulacje na 20% potrzymac go tak kilka godzin i ustawic powietrze . Jednak ja wiem że u mnie to nigdy nie dzialalo . Jak ustawilem na zasadzie blokowania modulacji powietrze i później szczesliwy puszczałem go w pelen zakres mocy to tego powietrza było za mało . Musisz go obserwować i korygować i tu dobrze było by gdyby nie było tych skokow temperatury .
  3. Nie trzeba iść górnym powietrzem zawsze . można dać mu dołem więcej . Tylko to jest sporo sprawdzania co się dzieje na palniku . I tak jak teraz masz w miare zlapany zakres powietrza jest konieczne ustawienie odpowiedniego kopca . Kopca który u ciebie z racji tej murarki nie jest tak prawidłowy jak powinien , bo jest zablokowany bokami . Dochodzi też szarpanie woda co wplywa negatywnie na rozpoznanie wizualne zmian . Tak czy siak tu już masz zabawe z którą zostajesz sam i samemu wprowadzasz zmiany , czekasz kilka godzin i znów lecisz ustawiac .
  4. A jak wychodzi ci potencjał ? Ogolnie wolalbym miec przesyp oraz kalorie jak najbardziej realne i w razie czego zejść z mocą kotla . To też mozna skorygowac wiatrem . Jak będziesz mocniej dmuchal to nie przesypie tak predko . Tylko za dużo powietrza to też źle tak samo jak za mało .
  5. Spróbuj puścić co na stale , niski bieg i zobaczysz czy się wyrowna . Ogolnie te pobory (szarpania) psuja cała prace .
  6. Co tak szarpie wodę z kotla ? Jakies zatrzymania pomp , coś dziala w systemie uruchom się na chwilę ? Tu widac kocioł nawet złapał modulacje ale zaraz mu coś przeszkodzilo . https://ibb.co/DpkSNj0 I jeśli mozesz wstawiaj fotki w forum bo to imgbb takie lipne .
  7. Jak się nauczysz jakie masz srednie spaliny to pomaga w diagnozie zasyfienia kotla , wiesz nie musisz otwierać drzwiczek by wiedziec czy czyścić czy nie 👀
  8. Uf bo już myślałem że to rynna 😀 czyli ta cala murarka w koło wymusza poruszanie sie popiolu w prawo ,a reszta leży i paczy ,😀 nie no konstrukcja delikatnie mowiac zryta .
  9. Masz moze gdzieś foto palnika ? Z fotki co wstawiales bardziej on mi przypomina rynne niż retorte w sensie mojej z talerzem . https://ibb.co/HtRhkhc Tu jak dobrze widze popiół spada po prawej ?
  10. Pokaż wcześniejszą modulacje np z 6 godzin . Nie chodzi teraz o szybkość dogrzania gdy był gdzies pobór np kąmpiel , bo to wiadomo . O tym nie wspominales .
  11. Jak zlapiesz kaloryczność lub moc odpowiednia to palnik / sterowniki będą pracowac w modulacji i to powinny ogarnac ubytki temperatury wody . U ciebie przy jeszcze pogodzie sredniej bo to nie ostra jest zima kociol wskakuje na modulacje 80% . Na pewno tam skopane jest coś na instalacji bo co by się działo jak by spadla temperatura na zewnatrz o 10 stopni . Toż by ci się moc skonczyla .
  12. Proponował bym ci tak na poczatek. Skala pelna 1-100 . Trzeba złapać wstepne widelki dmuchawy i nie potrzebujemy teraz skali . Powietrze min dalbym z 5 a maksymalne chociaż może być za dużo 25 . Bardziej obstawiam że koło 22/23 . Dalej operacje na kaloryczności , gdyby kalorie poszly za bardzo do góry to odjąć mu moc . Czy palnik nie ma przedmuchów ? Bo powiem ci że takie duże bydle jak ta dmuchawa nie powinna się kręcić tak mocno . Obstawiam że tam modulacja to marzenie bardzo odlegle .
  13. Pobór mocy: max 85 W Raczej maksymalna mocą zjechac do 22 . pokaż jakie masz ustawienia powietrza oraz czy jest skala .
  14. Sory za cytat inaczej nie moge się odnieść do tej wypowiedzi . O matko to moje bydle 19kw z rynna stalkotu 15-25 kw przy pełnej mocy mial spaliny koło 210 . czysty po ogarnieciu jako tako skzp dobijal jak pamiętam do 180 . I to trzeciej klasy kociol . Tu u ciebie to maks bym strzelił 160 i to już po długiej gonitwie na pełnej mocy
  15. Przymykanie komina tj klapka na czopuchu to zlo . Lepiej już jak ograniczysz mu maksymalna modulacje . Niech bedzie dłużej na np 80% niż blokować mu wylot .
  16. @Pomocyklimosz czystość na sciankach i mozesz dać zawirowywacze . To nie reklama jak by co . https://www.centralne.co/zawirowywacz-do-kotla-kmw23kw-id-2756 Można samemu zrobić takie z blachy .
  17. U mnie wysterowanie palnika na 16 kw (papierowa moc to 18) nie było problemu . Problemy robia się przy oslabieniu ciagu . Wtedy albo iść z kaloriami do góry lub odjecie mu mocy . Aktualnie jest 15 kw i wolny wiatr . Opal to czarna perla majacy tendencję do klejenia popiolu . Mniejsza moc i delikatna dmuchawa zmniejszyła do minimum klejenie popiolu . Mógłbym podniesc moc o jeden lub dwa kw ale spala się bez problemu to nie będę cudowal . W moim przypadku duży wplyw miał ciąg kominowy i usilna praca sterownika na minimalnej mocy , co skutkowalo czasem sypnieciem opalu do popielnika . No i opal który mozna szybko spalic bez klejenia lub opal który trzeba troszke potrzymac na palniku .
  18. Po co bić . Wystarczyło by gdyby przez tydzień miał do ogarnięcia nasze domostwa . Niech się taki podrapie po zadzie jak wyplata mu znika z konta w kilka chwil .
  19. W pełnej skali dmuchawa działa bardzo ospale , zwężenie zakresu skali bardzo poprawia jej dynamike pracy . Lepiej idzie dostroich dmuchawe do naweglania .
  20. Mozna by baniak załączyć na stale co by podmieszalo wode w kotle i to zaś powinno złagodzić skoki mocowe . Takie tam gdybanie 🙂
  21. @MrWolf ja Cię rozumiem jedynie tam na modulacje jest minimalna moc w kresce a reszta skacze jak szalone . Przy 4D nie powinno podbijać temp i ona pierwsza wyszła by w kresce . Do tego szarpania masz modulacji jak na dwustanie . Jak by utrzymalo modulacje w jakims waskim zakresie to spoko a tu minimum i skok . Trzeba tu coś pogrzebac i modulacje ogarnąć .
×
×