Dzień dobry,
posiadam kocioł kondensacyjny Buderus GB062 14kw V2 + sterownik Buderus RC310 + w każdym pomieszczeniu regulatory pokojowe przewodowe firmy TECH ST294 + sterownik zewnętrzy pogodowy. Powierzchnia grzania 132 m2. Nowy dom. Dobrze ocieplony. Dwa rozdzielacze : dół i góra.
Problemy do rozwiązania :
- brak możliwości ustawienia ządanej temperatury w wybranym pomieszczeniu
- gdzie zainstalować sterownik RC310 i jak go skonfigurować
Stan faktyczny :
- RC310 jest zainstalowany w salonie wraz z sterownikiem TECH ST294
- Ustawiona temperatura na RC310 to 21,5C tym samym łazienka nie jest w stanie uzyskać większej temperatury niż zadane 21,5 na RC310. Czy sterownik RC310 zainstalować w łazience (pomieszczeniu gdzie jest najcieplej) ?? a resztę pokojów i salon regulować na STEROWNIKU ST294 ?
Zalecenia pierwsze serwisanta Buderusa :
- na sterownikach pokojowych ustawić zawyżone temperatury by siłowniki były nonstop otwarte i na RC310 ustawić 21,5C , zwiększyć przepływ na rozdzielaczu na łazienke, może dogrzeje... = niestety nie udało się dogrzać...
Zalecenie drugiego (innego) serwisanta Buderus (instalatora tej instalacji) :
- ustawić na sterowniku RC310 w salonie temperature dla łazienki 24C stopnie i ustawiać na regulatorach pokojowych TECH i w salonie zadane mniejsze temperatury .
Według mnie tu jest coś źle zaprojektowane, czy nie ma regulatorów pokojowych Buderus które mogą na bieżaco informować kocioł o spadku temperatury zadanej i urochomienie grzania ? Jeżeli w miesjcu gdzie jest RC310 temperatura będzie uzyskana i kocioł będzie nie pracował a w pozostałych pomieszczeniach będzie zimno to jest to bez sensu rozwiązanie. Przesyłam kilka zdjęć ustawień RC310 oraz wyglądu rozdzielacza.