1mps odpowiedź w Sterowanie zaworem trójdzielnym został oznaczony jako odpowiedź
Poczytaj w tym temacie może znajdziesz to czego szukasz.
Albo tu, zwróć uwagę na tabliczkę z oznaczeniami.
zawory-pl01r0206 (1).pdf
Instrukcja.
-
1mps odpowiedź w Kod dostępu do menu serwisowego - Tech ST-755 z Pid - problem z wentylatorem został oznaczony jako odpowiedź
Standardowy Tech 5162. Ale możesz wyłączyć i włączyć piec.
-
1mps odpowiedź w Ustawienia, jaki płomień został oznaczony jako odpowiedź
Ładne palenisko się zrobiło i o to chodziło. To że się pali cały czas to już zależy od ciągu kominowego i jaka dawka jest podawana w podtrzymaniu. Aby ciąg kominowy był odpowiedni zgodny z DTR kotła proponuje montaż RCK.
-
1mps odpowiedź w Nieprawidłowe działanie instalacji. został oznaczony jako odpowiedź
Taka możliwość powinna być w sterowniku kotła a sterownika pokojowego nie słyszałem oby podłączać do pompy. Osobiście w sterowniku Tech mam taką funkcję i tam jest sterowanie kotłem i sterowanie pompą c.o. Świetnie to się sprawdza przy dzisiejszych temperaturach, oczywiście pompa krótkiego obiegu chodzi cały czas.
-
1mps odpowiedź w CWU ręczne sterowanie został oznaczony jako odpowiedź
https://youtu.be/5CxQfAoZC3c?si=gErAbbetrrXAGv1h
-
1mps odpowiedź w Wysoka temperatura na podajniku został oznaczony jako odpowiedź
Wychodzi na to że przekonanego nie przekonasz. 1% moc minimalna czyli minimalne podawanie przy max przerwie określonej w parametrach pracy po przekroczeniu temperatury spalin bądź pieca. Ale jestem dobrej myśli z czasem dojdziesz do tego. Powodzenia.
-
1mps odpowiedź w Siłownik 3D i sterownik pokojowy został oznaczony jako odpowiedź
Pompa zaworu chodzi cały czas, pompa c.o wyłącza się po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu zasygnalizowane przez sterownik pokojowy. Przynajmniej tak ja mam. Zaworu może dodatkowo obniżyć temperaturę zaworu ale musisz sobie sprawdzić, trening czyni mistrza 🤣👍.
-
1mps odpowiedź w Stukanie w pompie obiegowej do C.O został oznaczony jako odpowiedź
Ja bym zaczął od wyczyszczenia zaworu z sitkiem przed pompa a następnie ja odpowietrzyć - ta śruba od czoła. Na 2sxystkich biegach takie objawy ?
-
1mps odpowiedź w Wymiana dmuchawy został oznaczony jako odpowiedź
https://www.domer.pl/dmuchawa-do-kotla-wentylator-rvc-13-ar-czujnik-halla.html
Jeżeli rozstaw się zgadza to ta powinna pasować. Najlepiej wykonać telefon do serwisu stalmarka i będziesz miał właściwą odpowiedź. Rozumiem że stara posiada hallotron. Druga sprawa jeżeli stara działa to pędzel i rozpuszczalnik .
-
1mps odpowiedź w Przepalona korona/dysza palnika ekoenergia został oznaczony jako odpowiedź
Nie masz się co obawiać, nic się nie rozwali ściągaj koronę i wyczyść palnik pod korona i same otwory w koronie też. Stukamy młotkiem w koronę po obrzeżach i schodzi. Będziesz miał na wierzchu porób zdjęcia i wyślij e-mailem wraz ze zdjęciem karty gwarancyjnej i tyle. Stara możesz założyć , pęknięcie nawiercić (nie na wylot) od zewnątrz i zakleić tym samym silikonem wysokotemperaturowym na którym będziesz osadzał koronę. Nie musisz czekać do wyschnięcia.
-
1mps odpowiedź w Sargas 24kw Problem z osiągnięciem temperatury został oznaczony jako odpowiedź
No to wszystko jasne. Jak myślisz skąd te sądzę ? To sobie policz ile w ciągu tych 4 godz. dawek groszku po 14 s podał na palnik . Przecież w tym czasie to się nie pali tylko kisi, dym i sądzą. Same przedmuchy przegonią trochę dymu a węgiel się tylko żarzy wydzielając sądzę.
Może tak zostać tylko podawanie w podtrzymaniu 1s. Tu mam dla ciebie lekturę do poczytania co to jest podtrzymanie.
-
1mps odpowiedź w Eko pieklorz ustawienia tech st480 1.2kw został oznaczony jako odpowiedź
Wszystko pasujesz tym podtrzymaniem. 1s co min 7, wentylator 20 s co 10min. Siła nadmuchu w podtrzymaniu też minimalna.
-
1mps odpowiedź w Piec ekogroszek Taurus został oznaczony jako odpowiedź
Za mała przerwa do tej dawki i za duży nadmuch.
-
1mps odpowiedź w Gdzie założyć pompę kotłową został oznaczony jako odpowiedź
Osobiście używam wilo janos pico (wszystkie) ale one są drogie, ważne aby elektroniczna- kotłowa pracuje cały czas, wystarczy 1-4. Zawory zwrotne przed każdą pompą patrząc z kierunkiem przepływu. Widziałem pompy Hella wita ok 350 złotych hurtownia chyba Rybnik ale tu wybór jest dość spory. Tak zawór z sitkiem pompa zawór zwrotny i zawór zwykły, taka kolejność.
https://kotly.com.pl//produkt-energooszczedna-pompa-wita-delta-midi-40-25-180--maksymalna-wysokosc-pionu-4m--6083.html?l=pl
-
1mps odpowiedź w Gdzie założyć pompę kotłową został oznaczony jako odpowiedź
Osobiście używam wilo janos pico (wszystkie) ale one są drogie, ważne aby elektroniczna- kotłowa pracuje cały czas, wystarczy 1-4. Zawory zwrotne przed każdą pompą patrząc z kierunkiem przepływu. Widziałem pompy Hella wita ok 350 złotych hurtownia chyba Rybnik ale tu wybór jest dość spory. Tak zawór z sitkiem pompa zawór zwrotny i zawór zwykły, taka kolejność.
https://kotly.com.pl//produkt-energooszczedna-pompa-wita-delta-midi-40-25-180--maksymalna-wysokosc-pionu-4m--6083.html?l=pl
-
1mps odpowiedź w Problem z rozczytaniem tabeli nastawów kotła został oznaczony jako odpowiedź
Podawanie pion, przerwa poziom. W kratkach górne cyfry zużycie opału/ godzinę . Dolne cyfry moc pieca przy tych nastawach.
-
1mps odpowiedź w Problem z rozczytaniem tabeli nastawów kotła został oznaczony jako odpowiedź
Podawanie pion, przerwa poziom. W kratkach górne cyfry zużycie opału/ godzinę . Dolne cyfry moc pieca przy tych nastawach.
-
1mps odpowiedź w Problem z rozczytaniem tabeli nastawów kotła został oznaczony jako odpowiedź
Podawanie pion, przerwa poziom. W kratkach górne cyfry zużycie opału/ godzinę . Dolne cyfry moc pieca przy tych nastawach.