Treść opublikowana przez bercus

  1. Daj 6,5 i ta dmuchawa troche w dol.Potestuj w pobližu 8-30%
  2. Potencjal 6 kg jest tak zmierzony? Powietrze dla wpa 06 50% jest za dužo.
  3. SORRY.To jest ok.Dla 56 m2....
  4. I kilka KW daješ kociolku w opale kiedy palič na twoich "8"Kw?
  5. Ha ha. Znajdz 7 roznic :-) Moc kotla 27,ustawiona 8 Kalorycznost 24,ustawiona 7
  6. To sprytne, szkoda, że technologia na to nie pozwoli
  7. Sterowanie zaworem idze taka mala chwile.Kiedy zmieni kierunek ruchu 1-2x zakreczi,niž przesunač wal.(zawor)
  8. Obserwowalem: 1-2 pinge silownika zaworu sa tak dla luki (wola?)
  9. Nieostala z rana niepotwarzana niektora zmiana w ustawieniu?
  10. Wspolnym termometrom.Druty Cu,rezystancji niemierzylem.Kociol nie jest laboratornym. Taki samy drut na wewnetrznym 8m i niefaluje.
  11. Mam predlužony ok 3m 2x0,5mm i korekta 3°,trzeba 3,5.
  12. Ja tež niema termoglowic,po prostu grzejniki otwarte i pogodowku.Nie muse dzialac z pomieszczen zamkniete wiezenie. To komfort domu i nie to smieszne.
  13. To sa rade,jak ustawic kociol z tylu..... Zmien kalorycznost-jest podana dla wegla. Zmien moc-dla czego,ze dymi???
  14. Czarne dymy przy 50% to za malo powietrza dla 100% modulacii,može i dla 10%
  15. Trzeba grubo zmierzyc po kilka sec. czujnik zarejestruje zmiany i ten czas troche przedluzič.Spokojnie 2x.,spokojnie 3x.Lepiej,niž krotko.
  16. Im dłuższy czas, tym bardziej precyzyjne i stabilne ustawienie.
  17. Tak.zmiana temperatury na czujniku,to tak 20s.Zawor kreczy w tej dobe 4x,nastepnie na zwrotna strone bo przekracza.
  18. AdamKola: Czas stabilizacii 5s,to zaa krotki.Zawor kreczi sa stale i nie moge utrzymat zadanej.Ja mam 2 min.I dziala +- 0,2 stopni.
  19. ARA 661 120s bez(nie ma) problemu.
  20. To zle sa silnik wentyla krecza w jedna strone.
  21. Mam pogodowke na 4d-CO.Pogodowka dziala ok.W nowym sofcie jest obnizanie temp.o ustavione kilka ° kiedy vewn,temperatura wzrosnie ponad ustawionu.I kiedy ustawiam tryb pracy termostata na stop,což wymagane,jest stale ON.
  22. Nikt niepotestujac ponizenie pogodowki dla orig.wewnetrznego termometra?S ext.termostatom przelaczanym dziala,no u mnia nie.
  23. Jesli ustawienie modulacii niepoprawi brak pompy kotlowej i nebedzie pid,bedzie tu pieklo...
  24. To audhir Potestuj to obniženie pogodowki,bo u mnia niedziala.Temperatura zostala i w dome cieplej o 0,5°..Termostat zostaje ON. Dajem komfortowa,jest OFF,ekonomiczna,OFF,dajem stop i jest ON.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.