Ja ustawiłem na 1150 rpm, czas wygaszania 5 minut, żeby zbytnio nie wychładzać kotła. Potem jest jeszcze 1 min czyszczenia na 1700rpm, który dokumentnie wygasza i wyrzuca prawie wszystko :)
Płomień jasnożółty, krótki, poszarpany - za dużo powietrza
Płomień czerwonawy, dymiący - za mało powietrza
Płomień długi, spokojny żółto-pomarańczowy, bez dymienia - idealnie :)
Uchylając drzwiczki kotła, w którym jest palnik możemy zaburzyć warunki spalania, lepiej więc obserwować płomień krótko, przy lekko uchylonych drzwiczkach górnych
Ustaw najpierw standardowo, H1=5, H2=10 i sprawdź. Jeśli będzie miał problem dojść do zadanej, wtedy ta moc minimalna, którą dobraliśmy 11kw jest za mała... Wtedy albo mniejsza H1, albo zwiększamy moc minimalną...
Cezar, wpisz parametry które Ci podałem wcześniej. Przełącz na tryb standard. Nadmuchy ustaw z tabelki którą podałem, ewentualnie skoryguj. Wtedy moc na wyświetlaczu pokryje się z mocą faktyczną palnika i będzie ok :)
Do prawidłowej pracy w trybie FL niezbędne jest poprawne dobranie parametrów dla mocy minimalnej i maksymalnej, najlepiej korzystając z dobrodziejstwa tabelki kolegi Patrola. Najlepiej zrobić to w trybie standard, wtedy można na podstawie obserwacji skorygować nadmuchy na każdym progu mocy. Do doboru nadmuchu mozna wstepnie użyć tabelki, która ja podałem wyżej, nic jednak nie zastąpi obserwacji płomienia i jego korekty :)
Koledzy , podam niżej materiał o sugerowanych nastawach dla kotłów pelletowych, myślę że to dobra baza do poprawnego wyregulowania palnika:
http://www.heiztechnik.pl/dokumenty/NASTAWY/Sugerowane%20nastawy%20wst%C4%99pne%20do%20kot%C5%82%C3%B3w%20pelletowych.pdf