Problemy nowicjusza - bardzo wysokie zużycie i spory rachunek
manx odpowiedział(a) na VanShooter temat w Kwestie finansowe
Moim zdaniem masz źle wyregulowaną instalację, pozakładaj regulatory bo tak pisalem ale mogę się mylić on grzeje mimo że nie musi ja tu widzę problem i to trzeba by było zdiagnozować pytanie czy budynek ocieplony? -
Problemy nowicjusza - bardzo wysokie zużycie i spory rachunek
manx odpowiedział(a) na VanShooter temat w Kwestie finansowe
Jak temp idzie na podłogówkę? jak sterowane są obwody? masz regulatory? jaka temp w pomieszczeniach? wychodzi na to że mimo ciepła piec nadal działał tak jak by nie miał sygnału że nie potrzebuje grzać, to tak na logike -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
manx odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@szala18 jak coś Mam k1pv4 na sprzedaż Co do wymiany na skzp jest troche zabawy...sam to robiłem ale do ogarniecia -
@popo76 możesz dać mniej, u mnie najlepiej sprawdza się 39 + termostaty obecne spalanie 6,86kg/h mimo że mam panel w pokoju nie używam żadnej temp komfortowej itp....panel służy do podglądu
- 1271 odpowiedzi
-
- ekogroszek
- pellet
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
@popo76 wyłącz pogodówkę na próbę i daj na stałe 39stopni ja wszędzie, na 8 grzejnikach mam termostaty ustawione na 22stopnie pogodówka się u mnie nie sprawdza, spala mi więcej Mój wynik i tak jest wysoki bo niedawo przerobiłem 3d na 4d i jest dużo lepiej w stosunku do zeszłego roku
- 1271 odpowiedzi
-
- ekogroszek
- pellet
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Defro Komfort Eko 12kw + skzp02 pid Ustawiona stała temp na zaworze 39stopni, testowałem już różnie i jednak stała sprawdza się najlepiej u mnie. Cwu 100L ustawione 50stopni histereza 2 Sobianek Gold
- 1271 odpowiedzi
-
- ekogroszek
- pellet
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
80m2 strop i strych nie ocieplony, 8 grzejników od 5 stycznia 1250kg do teraz obecne spalanie na poziomie 6,5kg w domu 22 do 23 stopni
- 1271 odpowiedzi
-
- ekogroszek
- pellet
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
manx odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zasypałem 100kg i zrobiłem przesyp. Czasem jest tak że sterownik pokazuje 2kg a w podajniku pusto pod warunkiem że się zasypało cały podajnik bo przy dosypaniu 1worka wskazania są już inne -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
manx odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli robicie przesyp i po tym okazuje się że zapada się wam kopczyk to ruszacie ten parametr? czy zawsze jest on stały a zmieniacie MJ -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
manx odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Mam 4d Herz plus siłownik i też rozjazd o 10%, pozycjonowanie miałem na 48h ale wyłączyłem i jest ok. Jakoś w poprzednich wersjach tego nie miałem. to co zauważyłem to zamknięcie jest ok 100% pokrywa się z 10, natomiast 0% zamiast na zero jest tak jak by na minus 1 i wtedy wychodzi te 10% różnicy. Więc chyba tylko rozkręcić siłownik i zobaczyć czemu ma większą skalę ruchu. min mam 4% a max 45% otwarcie 140s tak jak pisałem wcześniej nie miałem takich problemów -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
manx odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Mi przy włączonej ochroni i podniesieniu modulacji kocioł wariował. Wyłączyłem jak koledzy napisali i wszystko fajnie śmiga. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
manx odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Z moich obserwacji zmiana parametry i kolejna po np 3h bo jest źle jest błędem, który już jakiś czas temu zrozumiałem. Cierpliwość ...i po kilku dniach widać czy to była słuszna droga -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
manx odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@Klaudiusz3 uważam że zmiany takie poprawne widać po kilku dniach. Zmiany jednego parametru nie da się zobaczyć po kilku godzinach. Ale to moje zdanie i moje obserwacje -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
manx odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@pochłaniacz jak widać na moim wykresie nie przebija...czasem jest coś typu 61.5 ale rzadko. w mojej ocenie bardzo fajnie pracuje i stabilnie -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
manx odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
A tak na nowym sofcie. Wszystko fajnie się ustabilizowało. Nie wiem czy coś do poprawki. Walczyłem z wiatrami ale jakoś się udało. Spalanie troszkę duże a może się czepiam. Obecnie 9.2kg -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
manx odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
dziękuje za odp -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
manx odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
a jaki serwer? może tu jest błąd -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
manx odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
gdzieś jest błąd...czy wpisujesz dokładnie to samo...te same wartości ? -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
manx odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Też miałem na początku problem z aplikacją..nie łączyło się itd Teraz jest już ok. -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
manx odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@TomekBrz dlaczego skoro jestem w panelu w trybie Instalatora schodząc do sterownika już tego trybu nie mam, muszę w sterowniku zrobić to samo? Wydawało mi się że poprzednio było ok -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
manx odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@shaft7 sobianek gold, potencjał zrobiony jednak musiałem go podnieść i teraz prawie się zgadza mam 28,5kg a kaloryczność ustawiona na 27MJ i w poprzednim sofcie też tak miałem. Co do poprzednich odp to co już zauważyłem to lepsza modulacja bo została wyłączona ochrona. Nie pozostaje mi tylko zabawa z wiatrem bo wcześnie było super -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
manx odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Palnik? czyli gdzie bo nie widzę tego u Siebie ? -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
manx odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
U mnie na wpa120 najlepiej się sprawdzało 5 a 24 może i wysoko ale nie mogłem niżej zejść bo się czarno robiło. Nowe ustawienia : skala 4 a 25 powietrze 5 a 74 dodmuch 6 opóźnienie 10 -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
manx odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Zrobiłem przywrócenie do ustawień fabrycznych -
Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
manx odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@shaft7 czyli do jakich, bo nie rozumiem ?