Treść opublikowana przez Ozi80
-
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Ozi80 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Jak w domu jest wystarczająco ciepło, to sterownik zamyka mieszacz i wyłącza pompę CO :) -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Ozi80 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Ad.I Patrząc na zdjęcie wygląda, że ci już działa, bo liczy korektę (punkt 4 na zdjęciu). Ad.II. Nie wiem, miałem siłownik od początku. W ustawieniach serwisowych "Ogrzewania" uruchom sobie "Test mieszacz" i będziesz widział, czy się kręci. Ad.III. Zdjęcie. Fantastyczna instrukcja, z której nowy użytkownik niewiele wie. Poza tym nieaktualna: Ad.2 Chyba nie. Ad.3 Wylicza się na podstawie krzywej grzewczej, jaką ustawiłeś. Ad.4 Korekta zadanej na CO ze względu na zbyt niską temperaturę powrotu. Wg mnie to nie działa. Ad.6-10 To wszystko to korekta temperatury względem pogody. W instrukcji tego chyba nie znajdziesz. Nie używam tego. Na tym ekranie pojawia się po wpisaniu hasła do ustawień serwisowych i tylko niepotrzebnie zasłania temperaturę powrotu, która jest jakieś 46 razy bardziej interesująca. Po chyba 10 minutach ci te korekty znikną i pojawi się temperatura powrotu. Ad.11 To samo co punkt 3., tylko bez wartości dziesiętnych. Ad.12 To iście pikasowski rysunek zaworu. Ad.14 Nie widzę. Te zero w lewym górnym rogu to odlicza sekundy od następnego ruchu mieszacza zaworu. -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Ozi80 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Okman ja nie mam takiego czegoś, jak w twoim Tytanie. Już pisałem, że u mnie budowa pieca jest prostsza. Nie znalazłem nigdzie żadnej fotki ani filmiku z czyszczenia tej góry. Znalazłem tylko coś takiego: To są te "rury", do których wkładałem zawirowywacze. Ja to czyszczę tą szczotką (na zdjęciu pierwsze z lewej) - idealnie pasuje, a później rurą odkurzacza bez żadnej końcówki. Oczywiście najpierw wyciągam te zawirowywacze i je też czyszczę. Pod tymi rurami jest przestrzeń, gdzie z kolei idealnie pasuje zgarniacz ten pierwszy z prawej. Przy okazji znalazłem też taki stary filmik: -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Ozi80 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Pierwsza z lewej szczotka jest do rur w górnych drzwiach kotła. W środku zgarniacz do palnika. A prawej zgarniacz którym wydrapuję nalot na ściankach pieca. Jak już tego użyję, to odpalam odkurzacz. Tą końcówką z lewej strony wysysam resztki popiołu z palnika i z ciężej dostępnych zakamarków kotła. Tą końcówką w środku czyszczę ściany kotła z resztek nalotu. Tej kocówki z prawej strony raczej nie używam. -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Ozi80 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Nie jesteś pierwszy na tym forum, który to pomylił. -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Ozi80 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
No jakbyś wcześniej tu napisał że masz ten parametr ustawiony na 50, to każdy by ci tu napisał, że za dużo :) Ale 20 to z kolei za mało. Chyba że masz podłogówkę? Ja na grzejniki minimalną mam ustawioną 33. -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Ozi80 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
I przewymiarowanego kotła. Swoją drogą ciekawe czy jak dojdzie mi poddasze do ogrzewania, to wzrośnie spalanie. Skoro teraz przewymiarowany bardzo, to wtedy będzie przewymiarowany trochę, więc teoretycznie spalanie powinno być takie samo. -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Ozi80 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Pamiętam, że byłem zielony, zadawałem mnóstwo bezsensownych pytań. Nawet, jak teraz sobie otwarłem moje zgłoszenie sprzed trzech lat do Tekli odnośnie tych szpar, to w innych punktach pisałem im jakieś głupoty. Ale to chyba normalne, tym bardziej że instrukcja tego sterownika pozostawia wiele do życzenia. By napisali lepszą, to mieliby trochę mniej problemu z zielonymi użytkownikami. Teraz tutaj na forum tez czytam wiele bezsensownych pytań, ale staram się odpisywać cierpliwie, czego Tobie czasem brakowało ;) ;) Ale i tak mi dużo tematów wyklarowałeś, tam gdzieś między kpinami ze mnie ;) ;) Ze spalania jednak do teraz jestem niezadowolony, ale nie wydaje mi się, żeby marka kotła, czy sterownika miała na to wpływ. -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Ozi80 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Czymś takim? Nie hamuje ci to peletu przy zsuwaniu? Musiałbym przewrócić zasobnik na bok, żeby to przykleić, bo z góry tam nie mam szans dosięgnąć. Ja tam ledwo zgarniaczem dosięgam. A czasami chcę zgarnąć resztki peletu na ślimak, żeby się spaliły, np. przed wsypaniem innego rodzaju peletu. Żeby za bardzo zmieszane dwa rodzaje nie były. Przy takim zgarnianiu ta uszczelka na pewno by przeszkadzała. Czyli wychodzi na to, że to wada nie tylko u mnie, ale u innych też. Ciekawe, czy w nowych zasobnikach rozwiązali ten problem, czy dalej takie sprzedają. -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Ozi80 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Wklej zdjęcia swoich nastaw, bo inaczej nie pomożemy ci ani my, ani bacznie obserwująca ten wątek Tekla. -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Ozi80 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Krytyka krytyką, ale wydaje mi się, że tutaj Daniel poszedł trochę za daleko pisząc wielokrotnie o oszukiwaniu ludzi. Ja generalnie z kotła jestem zadowolony, ale mam kilka zastrzeżeń, którymi się tutaj dzielę. Nigdy nikt z Tekli mi nic nie napisał, ani mnie nie postraszył. Wydaje mi się wręcz, że dzięki temu wskazywaniu przez nas tutaj wad, sami wiedza co mają poprawiać. Szkoda tylko, że tych popraw ja nie widzę, bo są one tylko w nowym sterowniku. Producentowi sterownika nie chce się poprawiać starego produktu, co jest nieco dyskusyjne, bo np. Windows ma wsparcie kilka wersji wstecz. No ale nie ma co porównywać Microsoftu do Estymy. Mi póki co jest szkoda kasy, żeby kupić nowy sterownik. Liczę, że kiedyś mi go za darmo dadzą dla starego klienta hahahahahahaha Przypomniało mi się, co ostatnio tutaj skrytykowałem i przypomniało mi się, że miałem to pokazać na zdjęciu. Otóż chodzi o te szpary w zasobniku: To powyższe zdjęcie zrobiłem w 2016 roku (jakiś miesiąc po zakupie kotła), żeby zgłosić serwisowi wadę. Powiedziano mi, że tak jest dobrze. Teraz ta szpara jest większa i przelatuje przez nie pelet o grubości 6 mm, do którego później nie ma możliwości się dostać. Gdybym zgłosił to teraz, to mi pewnie powiedzą, że gwarancja się skończyła... O to faktycznie mogę mieć do Tekli pretensje, bo aż boję się co z tym peletem tam pod tym dnem od trzech lat się dzieje... -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Ozi80 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
-
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Ozi80 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Kurde, czyżby straszonko było? Musze też uważać co piszę ;) Choć z drugiej strony dzięki mnie Tekla ma dwóch nowych klientów, bo namówiłem na ten kocioł brata i sąsiada. To może mi wybaczą nawet, jak czasem coś skrytykuję? :) -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Ozi80 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
A może ustawiłeś sobie program czasowy na kocioł, a na CO już niekoniecznie? -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Ozi80 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
No to już ci tu odpisywali. 6 szybkich cykli miałeś wtedy, jak wygrzewałeś dom. Pompa CO cały czas pracowała i cały czas wysysała ciepło z kotła. Jako, że masz ustawioną za wysoką moc (za wysokie podawanie), to mimo tego ciągłego wysysania, dochodziło do przekroczenia temperatury zadanej kotła i do wygaszenia. Potem szybko znowu się odpalało bo ciągle pracująca pompa wyssała ciepło z kotła i temperatura spadła poniżej ustawionej przez ciebie histerezy. Już ci wcześniej pisałem: spróbuj zmniejszyć moc (podawanie) tak, żeby podczas pracującej pompy nie dochodziło do przekroczenia temperatury zadanej kotła. -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Ozi80 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Za to Tekla Draco Bio jest zajebiście prosto skonstruowana. Po prostu prostopadłościan z wystającym palnikiem. Nieco więcej zabawy jest tylko po otwarciu górnych drzwi, gdzie są te rury - tam trzeba użyć drucianej szczotki. Akurat wczoraj byłem u szwagra, który ma SASa, to tam czyszczenie go, to w porównaniu z moją Teklą to dramat. Jak nie zapomnę, to jutro powrzucam zdjęcia czym czyszczę piec. W standardzie z Teklą były dwa zgarniacze (jeden do ścian, a drugi do palnika) i szczotka. A do odkurzacza używam trzech końcówek. Ciężko słowami opisać, a na googlach nie umiem znaleźć dokładnie takich, jakie mam. Sory Okman, jeśli cię uraziłem ;) Ale fakt jest taki, że dalej nie czaję, co chcesz nam powiedzieć. Jak podawanie może mieć wpływ na pracę wyłączonego palnika? "Test podajnik zasobnik" to po prostu ciągłe podawanie peletu. Obecnie ja używam tego tylko wtedy, jak się zapomnę z dosypaniem peletu i dostaję alarm na maila, że mam brak paliwa. Wtedy jak dosypię, to i tak przy pierwszych dwóch-trzech próbach rozpalania nie rozpaliłby, bo w ślimaku jest sam pył. Dlatego wtedy puszczam sobie ten "Test podajnik zasobnik" i nasłuchuję, czy już w końcu się sypie pelet z rury do palnika. Dopiero wtedy włączam sterownik. Docelowo ta opcja jest po to, że sobie przez 20 minut sypiesz peletu do worka, ważysz to i wynik pomnożony przez 5 wpisujesz do "Ilość paliwa test". Ja to wolę obliczyć metodą proporcji którą już tu kilka razy opisywałem. -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Ozi80 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
PanTadeusz. Zmniejsz moc, czyli podawanie max. -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Ozi80 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Heh Okman sory, ale mnie teraz trochę rozwaliłeś ;) Jaką wydajność podajnika mu wpisałeś, tak pokazuje wagę podanego w danym czasie peletu. Więc możesz podziękować samemu sobie za złe wskazanie. ;) Tam nie ma żadnej wagi :) -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Ozi80 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Ja kiedyś ważyłem ale już mi się nie chce. Robię zdjęcie poziomowi peletu w zasobniku, wsypuję np. 40 kg, spisuję ile jest na liczniku. Potem jak w zasobniku znowu jest taki sam poziom, jak na zdjęciu, to spisuję ile jest na liczniku. Sprawdzam ile mam wpisaną wydajność podajnika w kg/h. I liczę wg proporcji ile powinno być. Równanie z jedną niewiadomą i trzema liczbami. -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Ozi80 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Okman o jakiej ty wadze w podajniku piszesz? Benton. Jestem już zniechęcony do kolejnych inwestycji, bo poprzednie nic nie dały. Poza tym nie mam za bardzo miejsca na taki bufor. Ile on kosztuje? -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Ozi80 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Smoły nie mam, ale spalanie nie jest na akceptowalnym poziomie. Z tym że palę czwarty sezon, próbowałem już chyba wszystkiego i spalanie jakie było, takie jest. 7-7,5 ton na sezon. W tym roku będzie więcej, bo teściowa stwierdziła że dorzuci się więcej do peletu, ale chce mieć w domu cieplej. No to podwyższyłem temperaturę pokojową i zobaczymy na koniec sezonu. -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Ozi80 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
To co sądzisz o moim paleniu? Jasnozielone to praca na mocy 30%, a ciemnozielone to 100%. Max to powiedzmy 18kW tak, jak u ciebie, czyli te 30% to jest 5,5kW. Wędzi się z rana koło 3 godzin z przerwami, żeby dogrzać dom. Potem jeśli już pali się na 30%, to żeby dopalić resztki peletu. Im zimniej będzie jednak na dworze, tym więcej tego wędzenia będzie. -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Ozi80 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Nie. Ja ci wierzę. Sam używam mocy skokowej, żeby się nie rozpalało częściej. Ale nie do końca rozumiem Waszej nagonki na te "wędzenie" przy niskiej mocy. No kurde, palnik musi w pewnym momencie przecież zejść z mocą i powędzić, żeby nie przebił zadanej i nie wygasił się... Albo rybki albo akwarium. Albo wędzi albo wygasza. Nie da się i tego i tego. A skoro ty nie wygaszasz, to też wędzisz przy tych 8kW. Czyż nie? -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Ozi80 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
No i wytłumacz mi dlaczego takie 3 progi to lepiej dla jakości nalotu na ściankach wymiennika, niż modulacja Fuzzy Logic? 8kW to 44% z max mocy jaką masz 18kW. No to na Fuzzy Logic też można sobie ustawić moc minimalną 44%, podawanie takie żeby przy 100% było 18kW i tak samo będzie sobie oscylował mocą od 8 do 18kW, jak przy tych 3 progach. Powiem więcej. Przy przewymiarowanym kotle i tendencji do przebijania zadanej temperatury przy Fuzzy Logic, wychodzi na to że przy tym algorytmie, palnik dłużej pracuje na wyższej mocy, niż przy tych trzech progach. A z tego co pisze Trener, to im dłużej pracuje na wyższej mocy, tym lepszy nalot... -
tekla Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
Ozi80 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
FL sprawdza się przy grzaniu bufora? Dlaczego? Wydawałoby się, że bufor najlepiej jak najszybciej nagrzać i wygasić. FL zacznie zmniejszać moc i spowolni nagrzewanie bufora. FL sprawdza się przy pracy z termostatem pokojowym i odpowiednio dobranym kotle do budynku. Tu może racja, ale ja mam przewymiarowany i u mnie FL się nie sprawdza bo dochodzi do wygaszania, mimo że zapotrzebowanie na ciepło nadal jest. Czyli tak jak u ciebie. Tylko że ty masz jakąś 3-stopniową. Jak to działa? Jakie są te 3 poszczególne moce i kiedy się one włączają? 12 rozpaleń na dobę? Dużo...